Autor |
|
|
|
BID = 105468
sim_on Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo,
meine lampe ist kputt. ich habe sie durchgetestet und es liegt am transformator. ich kenne mich zwar aus, allerdings weiss ich nicht so genau worauf ich bei einem kauf eines transformators, z.B. bei ebay, achten muss. der alte hatte die daten:
Type: TEL - 602
PRI: 230V AC 50HZ 60VA
SEC: 11.8V - 9.87V
MAX: 50VA (I)/35VA (II)
er hat zwei leistungsstufen. wo könnte ich denn einen gleihen oder ähnlichen kaufen?
dank im vorraus.
simon |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 105496
cgm Gesprächig
Beiträge: 175
|
|
du brauchst einen elektronischen traffo für niedervolt-halogenlampen mit ausgangspannung von 12 V (11,5V)
der eine max. leistung von mind. 50 Watt (50VA) bringt.
gibts bei conrad oder baumarkt oder bei einem elektro geschäft...
interresant währ auch wieso er kaputt gegengen ist.
hatt die lampe mehrere halogenlampen?
die gesamt anzahl der watt darf 50 Watt nicht überschreiten!
oder ist er einfach nur so kaputt gegangen..... |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 105518
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
Kann es sein, dass die Halogenbirne durchgebrannt ist und kurz daraufin der Trafo ? Viele Halogentrafos in Schreibtischlampen sind nicht Leerlauffest.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 105528
sim_on Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
hallo cgm und Benedikt,
vielen dank für eure hilfe. die lampe leuchtet wieder. das der trafo nicht leerlauffest war, kann gut sein. die schreibtischlampe ist von ikea das problem habe ich mit einem neuen alten tafo behoben.
nochmal danke
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 105573
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
Benedikt hat am 23 Sep 2004 14:51 geschrieben :
|
Viele Halogentrafos in Schreibtischlampen sind nicht Leerlauffest.
|
Wie bitte ? Davon hab ich ja noch nie etwas gehört.
Was soll denn da passieren, wenn der Trafo leerläuft ?
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 105587
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
Es hat mir vor kurzem jemand erzählt, und auch ich hatte schon diese Erfahrung gemacht: Trafo aus einer 50W Schreibtischlampe, der mit 12V 1A belastet wurde und durchgebrannt ist. Der Trafo ist für 50W extrem klein und so dimensioniert, dass er im Leerlauf in die Sättigung kommt, da am Kern gespart wurde.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 105791
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Schön, daß Deine Lampe Dich wieder erleuchtet.
Aber bitte, was ist ein "neuer alter t(r)afo"???
Danke!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 109493
2SJ200 Schreibmaschine
Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
|
hab ich auch vorher noch nie gehört dass die trafo nicht LL fest sind (sein sollen) ein grund wieso kaputte lampen die trafs gelegentlich mitreißen is aber auch der dass die lampe so verschmelzen kann dass se beinahe einen kurzschluss auf den trafo macht, dass der sich über des "wärmstens" freud dürfte klar sein ;)
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 109499
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Der einzige Grund den ich mir für dieses seltsame Verhalten vorstellen könnte, ist, daß der Kupferwiderstand der Primärwicklung so hoch ist, daß bei Wegfall der Last die Windungsspannung und entsprechend die Wirbelstrom- und Hystereseverluste im Kern so sehr ansteigen, daß der Trafo vom Kern her überhitzt.
Und das obwohl die Sekundärspule keine und die Primärspule weniger Wärme produziert.
Ich muß aber zugeben, daß mir diese Erklärung selbst sehr an den Haaren herbeigezogen vorkommt.
Da ich ja selbst ein paar dieser Lampen habe, werde ich gelegentlich, unter Überwachung, mal ausprobieren was passiert wenn man die Lampe rauszieht.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
Erklärung von Abkürzungen |