Wenn N gebrochen dann 240V am Gehäuse/Wasserleitung? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Wenn N gebrochen dann 240V am Gehäuse/Wasserleitung? |
|
|
|
|
BID = 104354
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Lieber Christian,
mag sein, daß meine Schlußfolgerungen nicht zutreffen.
Aber leider kann ich mich nur an das halten, was Du uns hier mitgeteilt hast. Und das war dann wohl so unvollständig wie (begrifflich) falsch.
Angefangen von der Behauptung, daß hier im Forum stehen würde, daß ein N-Leiter-Bruch zu Berührungsspannungen führen würde...
Bitte Fundstelle angeben!
Wenn aber, wie Du jetzt schreibst, dort gar keine Sicherung vorhanden ist, die im Erdschlußfalle abschalten könnte, hat jede weitere Spekulation keinen Sinn, da die Anlage offenkundig nicht den einschlägigen Bestimmungen entsprechen kann.
Was ist denn eigentlich im Moment damit los?
Oder bist Du (Dein Halbwissen im Gepäck) wieder vom Ort des Grauens geflüchtet und hast Omma allein mit der nicht bereinigten Situation zurückgelassen.
Denn daß etwas heftig nicht in Ordnung ist, müßte Dir ja klar gewesen sein, selbst wenn nach der Reparatur des unterbrochenen "N" keine Berührungsspannungen mehr zu messen gewesen wären!
Gruß,
sam2
P.S.
Zum Punkt "Messen können":
Welchen Innenwiderstand hatte das Instrument, mit dem Du die Spannungen gemessen hast?
Und welchen Isolationswiderstand hat die Waschmaschine?
|
|
BID = 111838
ChristianHeld Gerade angekommen
Beiträge: 11
|
|
Zitat :
|
Angefangen von der Behauptung, daß hier im Forum stehen würde, daß ein N-Leiter-Bruch zu Berührungsspannungen führen würde...
Bitte Fundstelle angeben!
|
Hab ja den Link gepostet, den ich per Google(!) gefunden habe, aber irgendwie ist das ganze Posting hier nicht angekommen??? Zumindest fehlt es gerade...naja, seis drum...
2. lese ich gerade ein Posting bei Nickles.de über Spannung auf dem PC-Gehäuse. Im weiteren Verlauf wird der ganz interessant.
http://www.nickles.de/c/a/archiv2002-537201639.htm
weitere:
http://groups.google.de/groups?hl=d.....m=274
http://groups.google.de/groups?hl=d.....m=179
http://groups.google.de/groups?hl=d.....ink11
http://groups.google.de/groups?hl=d.....ink11
http://groups.google.de/groups?hl=d.....um=42
http://groups.google.de/groups?hl=d.....ink41
http://groups.google.de/groups?hl=d.....ink31
Den Rest erspare ich der geneigten Leserschaft, weil ich nach ca. 4 Stunden postings die ersten Gehirnblutungen bekommen habe.
Wer wissen will, was da noch für eine S****sse in den Newsgroups rumschwirrt, kann ja mal Googeln.
Soll nochmal einer behaupten, ICH hätte abstruse Ideen! Ha!
Zitat :
|
Was ist denn eigentlich im Moment damit los?
Oder bist Du (Dein Halbwissen im Gepäck) wieder vom Ort des Grauens geflüchtet und hast Omma allein mit der nicht bereinigten Situation zurückgelassen.
Denn daß etwas heftig nicht in Ordnung ist, müßte Dir ja klar gewesen sein, selbst wenn nach der Reparatur des unterbrochenen "N" keine Berührungsspannungen mehr zu messen gewesen wären!
|
Jo, deswegen habe ich ja auch hier gepostet, in der Hoffnung dass...aber nachdem das Problem hier offenbar nicht gelöst werden kann, werden sich wohl andere damit befassen müssen.
/*ironie on
Ausserdem bin ich ja Omas Erbe, und die Kohle kann ich brauchen. Notiz: Oma noch schnell ne LV aufschwatzen!
/*ironie off
Ist nicht mein Haus, kann also dem Besitzer kaum vorschreiben, was er zu tun und lassen hat!
Das ganze scheint wohl ein Fall für die geschlossenen X-Akten zu werden. *schulterzuck* Maile das ganze mal an Fox M.
Zitat :
|
Zum Punkt "Messen können":
Welchen Innenwiderstand hatte das Instrument, mit dem Du die Spannungen gemessen hast?
|
Ich hoffe du willst jetzt nicht auf die Story mit den schwebenden Phantomspannungen 'raus? Das Thema wird in anderen Foren schon häufig genug diskutiert. Wer seine Messung am Stromnetz nicht unter geringer Last durchführt, ist selber schuld. (Gering heisst in meinem Job übrigens >10MOhm und ist daher recht relativ, oder?)
Ausserdem: Genau 230V=Zufall? Glaubst du selber nicht!
Die Innenwiderstände:
10MegaOhm (Multimeter)
500kiloOhm (Phasenprüfer Glimmlampe)
180kiloOhm (Phasenprüfer Glimmlampe)
3,4kiloOhm (Tauchspulmeßwerk)
Drehspulmesswerk mit 500Ohm/Volt
(alle Angaben Herstellerangaben)
Gruss
Christian |
|
BID = 111843
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich weiß zwar nicht, was Du uns jetzt hiermit sagen willst.
Der Fall ist bestimmt nicht "übersinnlich".
Ich wette, daß viele von uns das Problem vor Ort binnen kurzem lokalisieren und beseitigen könnten!
Aber was soll man machen, solange wir nur auf Deine Angaben angewiesen sind?
Und nach Lesen der ersten Mails aus diesen Links habe ich wieder aufgehört.
Ich verfüge zwar über eine nicht unerhebliche Leidensfähigkeit, aber das Zeug überschreitet die Schwachsinnsgrenze schon deutlich. Von Fachkompetenz weit und breit keine Spur. Sowas muß ich mir nicht geben...
|
BID = 111869
VV140 Neu hier
Beiträge: 34
|
Hallo!
Hatte mal folgendes Problem:
Meine Schwägerin hat mich angerufen sie hätte einen leichten Schlag von Ihrer Spülmaschine bekommen.
Ich nichts wie hin und mir alles erklären lassen.
Sie hatte die Maschine ausgeräumt und dabei den Innenraum der Spülmaschine und gleichzeitig die Edelstahlspüle berührt dabei wäre es passiert. Eine Messung ergab das dort eine Spannung anlagt (Fragt mich bitte nicht wieviel ich weiss es nicht mehr aber keine 230V).
Nach langer Suche habe ich festgestellt das die Anschlussleitung vom Hersteller zu fest an der Zugentlastung angeschraut war und dadurch ein Kriechstrom auf den Schutzleiter überging. Desweiteren war die Wasserleitung zu Spüle nicht in den Potentialausgleich einbezuogen.
Aus dieser Sache ergibt sich das immer zwei schwere Fehler vorliegen müssen das es zu einem schweren Unfall kommt und das ein ordentlich ausgeführter Potentialausgleich äußerst wichtig ist.
Vielleicht war an der Waschmaschine ein ähnlicher Fall mit der Anschlussleitung.
Gruss
Andreas
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431371 Heute : 5334 Gestern : 5094 Online : 314 30.11.2024 21:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0426750183105
|