Hallole,
erstmal danke.
also wie gesagt habe den Plan zum EVU geschickt
die meinten es geht so wie ich es gemacht habe.
Die Zuleitung usw. habe ich alles ín NYY verlegt
mit separatem Schutzleiter und zusätlich in KG 100mm
Rohr also immer austauschbar völlig abgedichtet
mit Schrumpfschlauch ....
Die Telefonleitung, sowie die vier Koaxkabel habe
ich in ein separates KG Rohr verlegt hier habe ich
allerdings kein NYY zu Verfügung gehabt und deshalb
normales genommen ich habe aber auch hier vollkommen
abgedichtet weder Wasser noch sonst was kommt da ran
zwischen den Gebäuden sind dass etwas mehr wie 5m
also ....
Dimensionierung:
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....1.htm
für die Querschnitte habe ich die obige Tabelle verwendet
entweder bin ich total dämlich oder ich weiss nicht ..
jedenfalls ..... wenn sthet da bei 0,5% 25qmm und
einer länge von 25m ... aslo das würde doch reichen.
Ich bin den kürzesten Weg gegangen und komme auf 21m
Zum Nebengebäude habe ich auch noch mal genau gemessen
nach Verlegung ... komme ich auf 15m laut Tabelle
also sogar 16qmm irgendeiner hat da unrecht.
Ich finde das ist eine gescheite Lösung und murks ist
es auch nicht der Dachständer aud dem Dach ist ja
rein optisch auch nicht so toll und. Dachabdeckung,
neue Isolierung Zimmermann usw auch nicht billig.
Bei einer entfernung von 1,5m bis zum brenner und
über 2m zum Kessel ist der Zähler im Heizungsraum
erlaubt die Öletanks befinden sich wo anders.
Ein Angebot für den Nebenaschluss habe ich mir eigeholt
1500€ dazu kommen noch die Arbeiten vom Dachdecker
weil das Dach ja schon zu ist und isoliert usw..
Gruß Jürgen