Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude |
|
|
|
|
BID = 110440
Jürgen66 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Freiburg
|
|
Hallole,
erstmal danke.
also wie gesagt habe den Plan zum EVU geschickt
die meinten es geht so wie ich es gemacht habe.
Die Zuleitung usw. habe ich alles ín NYY verlegt
mit separatem Schutzleiter und zusätlich in KG 100mm
Rohr also immer austauschbar völlig abgedichtet
mit Schrumpfschlauch ....
Die Telefonleitung, sowie die vier Koaxkabel habe
ich in ein separates KG Rohr verlegt hier habe ich
allerdings kein NYY zu Verfügung gehabt und deshalb
normales genommen ich habe aber auch hier vollkommen
abgedichtet weder Wasser noch sonst was kommt da ran
zwischen den Gebäuden sind dass etwas mehr wie 5m
also ....
Dimensionierung:
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....1.htm
für die Querschnitte habe ich die obige Tabelle verwendet
entweder bin ich total dämlich oder ich weiss nicht ..
jedenfalls ..... wenn sthet da bei 0,5% 25qmm und
einer länge von 25m ... aslo das würde doch reichen.
Ich bin den kürzesten Weg gegangen und komme auf 21m
Zum Nebengebäude habe ich auch noch mal genau gemessen
nach Verlegung ... komme ich auf 15m laut Tabelle
also sogar 16qmm irgendeiner hat da unrecht.
Ich finde das ist eine gescheite Lösung und murks ist
es auch nicht der Dachständer aud dem Dach ist ja
rein optisch auch nicht so toll und. Dachabdeckung,
neue Isolierung Zimmermann usw auch nicht billig.
Bei einer entfernung von 1,5m bis zum brenner und
über 2m zum Kessel ist der Zähler im Heizungsraum
erlaubt die Öletanks befinden sich wo anders.
Ein Angebot für den Nebenaschluss habe ich mir eigeholt
1500€ dazu kommen noch die Arbeiten vom Dachdecker
weil das Dach ja schon zu ist und isoliert usw..
Gruß Jürgen
PS: Sorry für die späte Antwort bin erst jetzt zu gekommen
|
|
BID = 110457
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Danke für Deine Infos.
Aber ich hab nicht ganz verstanden:
Hast Du es jetzt schon so ausgeführt oder noch nicht?
Und "Unrecht" ist ein hartes Wort. Aber wenn Du willst: Dann hast wohl Du unrecht, weil Du schließlich nicht für jede Teilstrecke die 0,5% neu ansetzen darfst, sondern der Wert immer für die gesamte Strecke vom HAK bis zum Zähler gilt!!!
Und strenggenommen müßtest Du sogar die Leitung vom HAK zur Gruppensicherung auf mindestens 100A dimensionieren und die zum Nebenhaus auf 80A. Soweit Onkel VDE...
Aber selbst wenn man es bei praxisgerechten 63A für jede Strecke beläßt, kommst Du mit der Kombination 25 und 16 keinesfalls hin...
Oder? Dann bitte vorrechnen!
Aber da eine entsprechende Unterdimensionierung hier kein Sicherheitsrisiko darstellt, Du nur unbesahlten Strom verheizt und das EVU nichts dagegen hat. Bittesehr...
Was den Heizraum angeht hatte ich ja neulich schon geschrieben, daß das von der Nennleistung des Kessels abhängt. Wenn die nicht zu hoch ist, ist es in den meisten Bundesländern zulässig. Ob es sinnvoll ist, wäre weine andere Frage. Aber dieser Zählerschrank befindet sich nunmal dort. Also würde ich ihn auch erstmal so lassen. |
|
BID = 110486
Jürgen66 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Freiburg
|
Hallole,
zum Teil habe ich es schon ausgeführt also
die Zuleitung zum Nebengeäude liegt die Neue
Zuleitung vom HAK liegt noch nicht die wird
ja bis zum neuen Zählerkasten gelegt dort aufgesplitet
(Gruppensicherung 50A) von dort zum Nebengebäude
Zähler und Hauptgebäude Zähler wie der Plan zeigt
v.
Den Plan habe ich laut EVU erstellt und danach habe
ich ihn zur Vorlage hingeschickt. Soviel ich weiß
ist eine Auslegung auf 63A Vorschrift vorher waren
35A .. eine Stegleitung von 10qmm die auch nicht viel
kürzer war. Ziel war beide Häuser freizuschalten zu
können, ausreichende Querschnitte zu verlegen ... also
wenn ich vom HAK bis kurz vor den HG Zähler (21m) mit 63A absichere 25qmm verwende und vorm HG Zählerkasten eine Gruppensicherung zwischenschalte (50A) und dann das NG
sowie das HG mit 16qmm anfahre glaube
ich nicht viel falsch gemacht zu haben vielleicht
die Vorschrift alles auf 63A auszulegen aber das hat
derja vom EVU so abgenommen.
Ich glaube auch da das Kabel 80cm unter der Erde
(16qmm 16m) liegt ist es ja und somit einer Konstanten Temparatur von .... naja jedenfalls keine Zimmertemperatur also mit dem Verheizen ist das rein Gefühlsmässig glaube ich vernachlässigbar meinst nicht?
Nennleistung vom Heizraum habe noch nicht geschaut werde
ich noch machen ich finde das aber schon Sinvoll ist
sowas wie ein Abstellraum und stört keinen gut erreichbar
keine tausend Treppen usw.
Der Keller eignet sich nicht ist ein Naturboden ewig hoch
feucht usw. Speicher Drei Stockwerke keine Gescheite
Wand zum Montieren und zum ablesen jedes mal da hoch
ist ja auch nicht so toll .....
Heizraum : Habe ich aber auch noch mal nachgefragt und eine Zeichnung beigefügt und der zuständige Mann vom EVU hat da keine Probleme gesehen habe trotzdem noch mal nachgefragt kam mir komisch vor. Der alte Zählerkasten sitzt noch nicht dort sondern im Flour und ich finde der stört dort und ist auch ungünstig von den Leitungswegen.
Sorry wenn ich manches doppelt nachfrage.
Gruß Jürgen
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182394013 Heute : 1209 Gestern : 7548 Online : 522 25.11.2024 9:01 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0194690227509
|