| Autor |
|
Müssen einphasige Steckdosenstromkreise bis 16A durch einen 30mA FI geführt werden ? |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 98797
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Also muss man nach VDE für einphasige Steckdosenstromkreise bis 16A (25A) FIs (RCD´S) mit Ideltan = 30mA einbauen?
Danke für Antworten
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 6 Sep 2004 13:25 ] |
|
BID = 98800
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Für einen gewöhnlichen Stromkreis im Haushalt nicht. Empfehlenswert isses aber dennoch.
Pflicht ist es neben diversen Vorgaben im medizinischen Bereich und auf Baustellen u.ä. Sonderfällen nur bei Steckdosen, die zu erwarten lassen, dass dort Geräte im Freien dran betrieben werden. Also Außensteckdosen oder wenn keine solchen in der Nähe vorhanden sind, Steckdosen neben Außentüren.
Weiterer Pflichtfall für RCDs sind Badezimmer oder besser gesagt Räume mit Dusche oder Badewanne, wenn dort 230V verwendet werden. (alternativ auch Speisung über Trenntrafos oder alles mit Kleinspannung betreiben möglich)
Generelle FI-Pflicht gibt's aber in Ösiland für Stromkreise bis 32A.
Ebenfalls könnte der Stromversorger über seine TABs versuchen, FIs überall verbauen zu lassen, gemäß aktuellen VDE-Vorgaben ist es jedoch nicht erforderlich. |
|
BID = 98809
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Danke Teletrabi
mit wieviel mA sind dann für steckdosenstromkreise pflicht?
|
BID = 98817
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
...bei Krankenhäuser kommt in D meist noch der Anwendungsbereich zu tragen ! Hier kann der FI nicht installiert werden um abzuschalten , sondern nur um eine Meldung des Störfalles anzuzeigen.
-
Wird von Personenschutz gesprochen sind 30mA und kleiner (meistens 10mA) gemeint.
|
BID = 98823
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
in krankernhäusern kommt meist IT - System zum einsatz!
das ist Kein dann FI sondern ein isolationsüberwachungsgerät!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 6 Sep 2004 14:09 ]
|
BID = 98831
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
wiedermal 79% offtopic :
nur in AWG 2 werden in D IT-Systeme mit Isolationsüberwachung vorgeschrieben , aber dennoch mit FI Ideltan <= 30mA und Auslösezeit kleiner 40 ms.
Ich arbeite öfters Krankenhausprojekte durch !
AWG 0 Schutzisolierung,S-Kleinspannung FI Idn<=30mA
AWG 1 Schutzisolierung,S-Kleinspannung bis AC 25V , DC 60V
Fi Idn<= 30 mA IT-System .
|
BID = 98837
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
shark1 wollte noch wissen:
Zitat :
| | wieviel mA sind dann für steckdosenstromkreise pflicht? |
Wenn keine der schon genannten Sonderregelungen (mit expliziter FI-Pflicht) zutrifft, dann hängt es davon ab, welche Netzform (ggf. mit welchem Erdungswiderstand) vorliegt und welche Berührungsspannung zulässig sein soll, ob man einen FI benötigt und welchen Nennfehlerstrom er ggf. haben muß. Zumindest im VDE-Gebiet.
Aber ich empfehle dringend, die Sache andersherum anzugehen:
Man sehe generell FI-Schutz mit 30mA vor (Bäder gerne auch mit 10mA). Abweichungen nach oben dann nur in begründeten Ausnahmefällen!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 98839
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
> mit wieviel mA sind dann für steckdosenstromkreise pflicht?
Für die nicht 30mA-pflichtigen Steckdosen gibt's in D.land eigentlich überhaupt keine FI-Pflicht.
Außer es wird indirekt durch den Erdungswiderstand im TT-Netz oder Brandschutzbestimmungen (dann meist 300mA) erforderlich. Ebenso möchten manche EVUs in ihren TABs unabhängig von den VDE-Bestimmungen gerne RCDs sehen, aber auch das ist nicht überall so.
PS: Medizinischer Bereich war nicht nur auf Krankenhäuser bezogen und eigentlich auch nur als Beispiel gedacht, dass es außerhalb des Wohnungsbereichs weitergehende Bestimmungen geben kann, die dann FI's verlangen, aber auf die sich die Frage wohl nich direkt bezog.
Edit:
Sam tippt schneller...
...und ist wieder da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 6 Sep 2004 14:54 ]
|
BID = 98869
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Danke für die antworten
werden in de im neubau sehr heufig 30mA FIs verwendet?
Shark1
|
BID = 98905
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
JA, aber für meinen Geschmack immer noch zu wenige! 
|
BID = 98908
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Die Bauherren (meistens Laien) fragen häufig nach sicherheitsrelvanten Möglichkeiten.
Als Verkäufer optimal - aber meist komplett überdimesioniert - aber zurückinstallieren geht leichter als anderstherum.
Es wird meistens überall etwas aufgeschnappt , ähnlich wie bei PC's - wichtig sind Prozessorfrequenzen und Festplattenkapazität - der Rest wird schon passen.
Wenn es verlangt wird installieren meine Leute auch Sonderwünsche - wie gesagt doppelt und dreifach gesichert , aber nie 100% möglich ,da Vorschriftenwerke wie TAB's und VDE's sich ändern .....
|
BID = 98909
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
dann sicher für meinen geschmak auch ich seh ja 100mA schon ganz ungerne! ich baue immer 30mA ein auch wenn uberhaupt nichts vorgeschrieben ist!
|
BID = 98912
Muuu Gelegenheitsposter
  Beiträge: 74 Wohnort: Kärnten
|
Zitat :
| | Generelle FI-Pflicht gibt's aber in Ösiland für Stromkreise bis 32A. |
Bis 25A und auch nur in Steckdosenkreisen 
|
BID = 98918
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
aber manch TAEVs forderns dies bis 32A!
Shark1
|
BID = 100412
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
hat mir geholfen weiß jetzt mehr über die VDE (ich komme aus at und daswegen kenn ich die VDE nicht 100%!!
Danke!!
Shark1
|