Heute habe ich vor einem Vaillant Durchlauferhitzer gestanden, der an ein FI - Schutzschalter angeschlossen werden sollte. Laut Betriebsanleitung wird dazu ein Pulsstromsicherer FI - Schutzschalter benötigt. Wer kann mir sagen was ein Pulsstromsicherer FI - Schutzschalter ist?
Siehe unter pulsstromsensitiv
Das Zeichen muß auf dem Schalter sein.
In der Regel sind die Schalter heute so.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 5 Sep 2004 21:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 5 Sep 2004 21:05 ]
BID = 98638
gretel
Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Allgemeiner FI: Fehlerstromschutzeinrichtungen reagiert auf Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme mit Netzfrequenz (50Hz).
Anderst der pulsstromsensitive FI:
Hat Ansprechverhalten für abweichende Frequenzen -> schaltet auch pulsierenden Gleichstrom mit abweichender Frequenz (Z.Bsp. bei Pulsgleichrichterschaltungen ).
Daneben gibt es auch noch den allstromsensitiven RCD.
Der schaltet wohl auch glatten Gleichstrom...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 5 Sep 2004 21:19 ]
BID = 98662
shark1
Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
pulsstromsensitiv ist in de bis 63A sowieso pflicht!
(in at nicht keine anhnung warum!)
wenn ein rechteck und darin einem ~ und ein strich mit buckeln auf dem FI ist, ist es ein pulsstromsensitiv!