Sicherungskasten darf man eine Leitung einfach durchziehen?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  21:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Sicherungskasten darf man eine Leitung einfach durchziehen?
Suche nach: leitung (19123)

    







BID = 95923

Sandro7042

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


Hallo, erstmal ein Lob auf dieses Forum, habe mal eine Frage, ich habe einen neuen Sicherungskasten der bald duch einen Elektriker mit L1 bis L3 Versorgt wird, meine Frage ist seitlich befindet sich noch Netzwerkabel und Telefonkabel, die möchte ich gerne durch den Kasten einfach durchziehen, darf man daß? auch währe es schön zu wissen ob die Verlegung und der Anschluß so nach VDE okay ist? Freue mich schon auf Antworten, Danke Gruß Sandro



BID = 95935

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

 

  

Geht klar so.... spricht nichts dagegen .
Hoffentlich bringt der Elektriker auch einen PEN oder sogar PE und N mit.
Tip : Fang die Leitungen falls sie bis zum Fussboden im BRS-Kanal hängen mit einer Schelle o.ä. im BRS-Kanal nochmals ab.
grüße

BID = 95941

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Naja, ich würde das (mit dem mit Durchziehen) aus Sicherheitsgründen keinesfalls so machen!
Aber wo schon im Kanal keine Trennstege sind kommt es darauf schon fast gar nicht mehr an...


Im Ernst, die Sache hat noch weitere offensichtliche Fehler:
Die Absicherung der meisten Leitungen ist viel zu hoch!
Aufgrund der Verlegart und der Bündelung dürfen zumindest die unten links gemeinsam weggeführten Leitungen nur mit max. 10A gesichert werden! Und die anderen wären mit 13A wohl gut bedient.

Man kann nicht einfach, nur weil es im Baumarkt die billigsten sind, wahllos überall B16er einmsetzen...

Wie ist denn der weitere Verlauf und wie lang sind die Leitungen?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 95948

Sandro7042

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Danke für die schnellen Antworten, also pro Automat sind max 4 Steckdosen welche mit max 3 PCs Arbeitsplätzen belegt werden sollen, Leitung sind NYM 1,5 m3, Länge bis zur letzten Steckdose max 22 Meter, der Rest ist Licht und Beamer (Separat abgesichert). Die Bündelung ist nur im Kasten, nicht im Kanal.

Gruß Sandro

BID = 95954

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Tja, Sandro,

also zumindest auf dem Foto ist zwar die Bündelung nur im UV zu erkennen, aber zumindest liegen die Leitungen in einem gemeinsamen Kanal. Und das nennt man dann Häufung, auch wenn die Leitungen nicht auf die gesamte Länge gebündelt sind. Von Belang ist die dadurch in jedem Falle eingeschränkte Wärmeabfuhr. Deshalb sinkt die Strombelastbarkeit der Leitungen deutlich.

Aber das wäre schon egal, weil schon aufgrund der Leitungslänge (Spannungsfall) hier bei 1,5er Leitungen (so hatte ich die nach Außgenmaß auch eingeschätzt) KEINE 16er Absicherung zulässig ist!
Und auch für den gewünschten Zweck nicht nötig. Insofern kannst Du Dir also stärkere Leitungen sparen, aber die Absicherung muß angepaßt werden.

Vermutlich hast sie (die B16er) aus Unkenntnis der Sachlage und nur deswegen so gekauft, weil es die mit Abstand billigsten waren (ist übrigens auch keine besonders gute Sorte, aber das merkt der Nutzer dann erst mit der Zeit...).

Und in die Kanäle müssen Trennwände hinein zur sauberen Trennung zwischen dem Netzspannungs- und dem Niederspannungsbereich.

Um die UV führt man diese Leitungen dann in einem eigenen kleinen Kanal herum.


Wieviele PCs und andere EDV-Geräte (Monitore, Drucker, Netzwerkkomponenten mit eigener Stromversorgung etc.) kommen denn insgesamt zum Einsatz?
Es kann nämlich sehr gut sein, daß die Summe deren Ableitströme so hoch wird, daß Dir gelegentlich (oder öfters...) "grundlos" der FI fällt! Das ist gerade bei EDV-Anwendungen nicht sehr praktisch.
Also sollte man hier ggf. eine weitere Aufteilung vornehmen. Das ein FI-Schalter heutzutage fast nichts mehr kostet und der Platz ausreichend ist, sollte das kein Problem darstellen.


Gruß,
sam2

BID = 95959

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo,

Pc Stromversorgung, Keine Vorschrift aber einige Tips aus unserer "Nachbarschaft".

hier der link

http://www.zid.tugraz.at/cs/support......html

mfg SPS


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431228   Heute : 5191    Gestern : 5094    Online : 321        30.11.2024    21:04
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0207769870758