Gehäuse als Schutzleiter? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 91039
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Moin,
Hab neulich einen Drehstrom-Walzenschalter in die Hände bekommen. Im inneren des metallischen Gehäuses befinden sich zwei Klemmen für den PE-Anschluss, können jeweils zwei Leiter klemmen. Kann/muss/sollte man dann die Schutzleiter der speisenden und der geschalteten Leitung auf eine gemeinsame Klemme legen oder getrennt auf die der Einführung jeweils nächstgelegenen Klemme führen? Oder müsste man nun gar noch eine Btückung von der ersten PE-Klemme zur zweiten schaffen, wenn man die PE-Leiter getrennt anklemmen will?
Edit:
Achja noch was - spricht eigentlich irgendwas gegen eine Befestigung von NYM mittels Kabelbindern an eine waagerecht AP verlaufende Heizöl-Leitung (Cu, geerdet)?
...der dumm fragende Trabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004 2:14 ] |
|
BID = 91093
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
|
|
Hi Trabi,
in A ist das ganz einfach geregelt: Wenn der PE-Anschluß Bestandteil eines Fehlerschutzes ist, sind Klemmungen zwar zulässig, aber immer nur an der selben Klemmstelle.
Wenn der PE-Anschluß jedoch Bestandteil eines Zusatzschutzes ist (z.B. Potausgeich), kann jede metallische Konstruktion miteinbezogen werden.
Soll also heißen: Wenn in Deinem Fall vom Schalter weg noch eine Leitung zu einem Verbrauchergerät führt, die in die selbe Schutzmaßnahme wie die Zuleitung zum Walzenschalter eingebunden ist, dann GLEICHE Klemmstelle. Wenn der Schalter samt Gehäuse direkt an einem Gerät angeschraubt ist und die geschaltete Leitung das Gehäuse nicht mehr verläßt, können sämtliche geräteinternen PE-Verbindungen IRGENDWO am Gehäuse realisiert werden.
Zum NYM am Heizölrohr:
1. Wenn das Öl nicht vorgeheizt wird (wie z.B. bei Heizöl schwer): NIX
2. Wenn in dem Raum keine unerträglichen Umgebungstemperaturen herrschen: AUCH NIX
3. Wenn das Rohr nicht in einem EX-Bereich verläuft, in dem gewisse Installationsvorschriften herrschen: AUCH NIX
4. Wenn's schön sein soll: ALLES
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 12 Aug 2004 12:34 ] |
|
BID = 91103
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Also besser mal eine Klemme verwenden. Wird dann zwar etwas friemelig die Leiter zu verstauen, aber wird schon irgendwie passen...
Schweres Heizöl? Nö, ist ja hier kein Schiff oder Zementofen...
Aussehen? Bei 'ner Handvoll weiterer Stromleitungen auf mit Kalkfarbe halb übergepinselten (bah ) Abstandsschellen und diversen Wasser/Heizungsleitungen auf der Wand sehen Kabelbinder ausgesprochen ästhetisch aus...
Dann kann die provisorisch erstmal ans Rohr gebinderte Leitung ja so bleiben, der Raum ist eher kühl und als feuergefähreter Raum gilt das bei reiner Durchleitung des wohl Öls auch nicht, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004 13:08 ]
|
BID = 91106
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
|
Hi Trabi,
@PE-Klemme: Ich hab' Dir erst einmal erzählt, wie's in A aussehen sollte. Ich mein' sollte die VDE diesbezüglich mangelhaft sein (was ich mir nicht so ganz vorstellen kann), kannst Du Dich immer noch auf eine ÖVE/ÖNORM beziehen, um nicht als Anarchist zu gelten!
@NYM-Rohr: Welche Widmung der Raum hat, kann ich von hier aus schwer beurteilen. Wenn es ein normaler Flur (oder hierzulande "Gang") ist, gibt's wohl keine besonderen baulichen Vorschriften.
Ach ja, übrigens, das GEWICHT hab' ich vergessen. Ein NYM 5x16mm 2 wird für die Übergangsstellen und für die Aufhängung der Rohre möglicherweise zu schwer sein. Da besteht die Gefahr, daß sich über einen längeren Zeitraum hinweg das Rohr biegt und irgenwo undicht wird.
ciao
chris
PS: Was, bitte schön, heißt denn "friemelig"???
Und von welchem Hauptwort ist das denn das passende Adjektiv?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 12 Aug 2004 13:20 ]
|
BID = 91125
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Nomen zu friemelig? weiß nich. Vllt. ist "Primel" aka Schlüsselblume naheliegend
Ist jedenfalls hier in Norddeutschland ein gängiges Wort, was in etwa soviel bedeuet wie fummelig oder kniffelig falls das bekannter ist. Hat dann in etwa die Bedeutung von "Geschicklichkeit und Geduld erforderlich, die Leiter da vernünftig drinne unterzubringen, weil das Ding einwenig magere Platzverhältnisse aufweist"
Gewicht? 1,5m 3x1,5 sollte ein 10mm Rohr gehalten von metallischen Schellen wohl tragen können
Raumnutzung? ""Früher"" war das mal'n Stall, heute stehen da Fahrräder, ein paar Getränkekeisten, Gefriertruhe, diverses Werkzeug und alles sonstige, was man in irgendwelchen Schränken verstaut haben wollte...
Angrenzend Durchgang zur Diele, Öllager mit F90-Tür und über normale Innentür Waschküche inkl. Heizungsanlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004 13:56 ]
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182114266 Heute : 5341 Gestern : 5426 Online : 522 2.10.2024 21:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0849959850311
|