Gehäuse als Schutzleiter?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 02 10 2024  21:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Gehäuse als Schutzleiter?
Suche nach: schutzleiter (4346)

    







BID = 91039

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...
 

  


Moin,

Hab neulich einen Drehstrom-Walzenschalter in die Hände bekommen. Im inneren des metallischen Gehäuses befinden sich zwei Klemmen für den PE-Anschluss, können jeweils zwei Leiter klemmen. Kann/muss/sollte man dann die Schutzleiter der speisenden und der geschalteten Leitung auf eine gemeinsame Klemme legen oder getrennt auf die der Einführung jeweils nächstgelegenen Klemme führen? Oder müsste man nun gar noch eine Btückung von der ersten PE-Klemme zur zweiten schaffen, wenn man die PE-Leiter getrennt anklemmen will?


Edit:
Achja noch was - spricht eigentlich irgendwas gegen eine Befestigung von NYM mittels Kabelbindern an eine waagerecht AP verlaufende Heizöl-Leitung (Cu, geerdet)?


...der dumm fragende Trabi

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004  2:14 ]

BID = 91093

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

 

  

Hi Trabi,

in A ist das ganz einfach geregelt: Wenn der PE-Anschluß Bestandteil eines Fehlerschutzes ist, sind Klemmungen zwar zulässig, aber immer nur an der selben Klemmstelle.

Wenn der PE-Anschluß jedoch Bestandteil eines Zusatzschutzes ist (z.B. Potausgeich), kann jede metallische Konstruktion miteinbezogen werden.

Soll also heißen: Wenn in Deinem Fall vom Schalter weg noch eine Leitung zu einem Verbrauchergerät führt, die in die selbe Schutzmaßnahme wie die Zuleitung zum Walzenschalter eingebunden ist, dann GLEICHE Klemmstelle. Wenn der Schalter samt Gehäuse direkt an einem Gerät angeschraubt ist und die geschaltete Leitung das Gehäuse nicht mehr verläßt, können sämtliche geräteinternen PE-Verbindungen IRGENDWO am Gehäuse realisiert werden.

Zum NYM am Heizölrohr:

1. Wenn das Öl nicht vorgeheizt wird (wie z.B. bei Heizöl schwer): NIX
2. Wenn in dem Raum keine unerträglichen Umgebungstemperaturen herrschen: AUCH NIX
3. Wenn das Rohr nicht in einem EX-Bereich verläuft, in dem gewisse Installationsvorschriften herrschen: AUCH NIX
4. Wenn's schön sein soll: ALLES

ciao
chris

[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 12 Aug 2004 12:34 ]

BID = 91103

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Also besser mal eine Klemme verwenden. Wird dann zwar etwas friemelig die Leiter zu verstauen, aber wird schon irgendwie passen...

Schweres Heizöl? Nö, ist ja hier kein Schiff oder Zementofen...
Aussehen? Bei 'ner Handvoll weiterer Stromleitungen auf mit Kalkfarbe halb übergepinselten (bah ) Abstandsschellen und diversen Wasser/Heizungsleitungen auf der Wand sehen Kabelbinder ausgesprochen ästhetisch aus...

Dann kann die provisorisch erstmal ans Rohr gebinderte Leitung ja so bleiben, der Raum ist eher kühl und als feuergefähreter Raum gilt das bei reiner Durchleitung des wohl Öls auch nicht, oder?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004 13:08 ]

BID = 91106

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

Hi Trabi,

@PE-Klemme: Ich hab' Dir erst einmal erzählt, wie's in A aussehen sollte. Ich mein' sollte die VDE diesbezüglich mangelhaft sein (was ich mir nicht so ganz vorstellen kann), kannst Du Dich immer noch auf eine ÖVE/ÖNORM beziehen, um nicht als Anarchist zu gelten!

@NYM-Rohr: Welche Widmung der Raum hat, kann ich von hier aus schwer beurteilen. Wenn es ein normaler Flur (oder hierzulande "Gang") ist, gibt's wohl keine besonderen baulichen Vorschriften.

Ach ja, übrigens, das GEWICHT hab' ich vergessen. Ein NYM 5x16mm2 wird für die Übergangsstellen und für die Aufhängung der Rohre möglicherweise zu schwer sein. Da besteht die Gefahr, daß sich über einen längeren Zeitraum hinweg das Rohr biegt und irgenwo undicht wird.

ciao
chris

PS: Was, bitte schön, heißt denn "friemelig"???
Und von welchem Hauptwort ist das denn das passende Adjektiv?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 12 Aug 2004 13:20 ]

BID = 91125

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Nomen zu friemelig? weiß nich. Vllt. ist "Primel" aka Schlüsselblume naheliegend
Ist jedenfalls hier in Norddeutschland ein gängiges Wort, was in etwa soviel bedeuet wie fummelig oder kniffelig falls das bekannter ist. Hat dann in etwa die Bedeutung von "Geschicklichkeit und Geduld erforderlich, die Leiter da vernünftig drinne unterzubringen, weil das Ding einwenig magere Platzverhältnisse aufweist"

Gewicht? 1,5m 3x1,5 sollte ein 10mm Rohr gehalten von metallischen Schellen wohl tragen können

Raumnutzung? ""Früher"" war das mal'n Stall, heute stehen da Fahrräder, ein paar Getränkekeisten, Gefriertruhe, diverses Werkzeug und alles sonstige, was man in irgendwelchen Schränken verstaut haben wollte...
Angrenzend Durchgang zur Diele, Öllager mit F90-Tür und über normale Innentür Waschküche inkl. Heizungsanlage.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004 13:56 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182114266   Heute : 5341    Gestern : 5426    Online : 522        2.10.2024    21:25
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0849959850311