Die Meßwerte bewegen sich noch im Rahmen des zulässigen Spannungsfalls. Der Leerlaufwert ist sogar relativ hoch. Das könnte auf etwas höheren Netz-Innenwiderstand hindeuten.
Trotzdem muß man natürlich nicht damit leben. Ist eine Abwägungsfrage (wieviel wäre Dir die Beseitigung eines solchen reinen Schönheitsfehlers denn Wert?).
Der DLE belastet alle drei Außenleiter in beiden Stufen stets gleichmäßig. Ob Deine anderen Vebraucher (also Wechselstromkreise) halbwegs gleichmäßig auf die Außenleiter verteilt sind, entzieht sich dagegen meiner Kenntnis. Aber gegen die hohe Last des DLE dürfte das kaum ins Gewicht fallen.
Vielleicht kannst Du mal ein Foto der geöffneten Unterverteilung hier einstellen.
Wie stark ist denn die Hauszuleitung und was hängt da sonst noch so dran?
Ist das Gebäude in ländlicher Umgebung oder in mehr städtischer?
Die einfachste "Abhilfe" wäre der Ersatz von Glühlampen durch Leuchstofflampen oder (bei NV-Halos) von Wickeltrafos durch elektronische Trafos).
Ansonsten bringt eine separate Zuleitung des DLE bereits ab dem Zähler was. Nicht weg kriegst Du dagegen den Teil des Spannungsfall, der bereits auf der Hausanschlußleitung stattfindet.
Elegant wäre der Ersatz des hydraulisch gesteuerten DLE durch einen elektronisch geregelten. Spart außerdem Wasser und erhöht den Komfort deutlich!
Was den Querschnitt angeht:
Ist vermutlich eine Meßungenauigkeit! Bei 3,6mm kämst Du nämlich schon auf über 10mm²...
Also gehen wir mal von 10mm² aus.
Wieviel ein kompletter E-Check kostet, hängt natürlich von Art, Größe und Zustand der Anlage ab. Mit ein paar hundert Euro mußt Du aber schon rechnen. Ist aber ne recht empfehlenswerte Investition.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jul 2004 15:10 ]