Autor |
|
|
|
BID = 1114636
SuperDuperA89 Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Hallo zusammen,
ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Institut. In einem Projekt baue ich gerade ein beheizbares Werkzeug, die in eine hydraulische Presse eingebaut werden soll. Ich kenne mich leider nicht genügend gut mit Elektronik aus, weswegen ich mich hier an euch wende und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Das Werkzeug soll mit Heizpatronen beheizt werden 6,5 mm Durchmesser, 300 W und 230 V. Angeschlossen werden die Insgesamt 21 Heizpatronen an Thyristorstellern und PID-Reglern, die die entsprechenden Zonen Regeln sollen.
Ein Kollege von einer anderen Uni schrieb mir, dass zwei dieser Thyristorsteller - Eurotherm 7100L 16A Thyristorsteller 230V EN 60947-4-3 - mit entsprechenden PID Reglern ausreichen sollten. Mir ist nur nicht klar, wie die Anschlüsse von Heizpatronen und Thyristorstellern funktioniert. Man müsste ja insgesamt 21 Anschlussstellen zur Verfügung haben (?!). Welche PID Regler könnte ich für solch einen Einsatzzweck verwenden ? Ich denke es ist davon abhängig wie viel Regelzonen man haben möchte. Hat jemand einen Tipp von euch ?
Grüße
|
|
BID = 1114638
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12763 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| die die entsprechenden Zonen Regeln sollen. | Wie viele Zonen soll es denn geben?
Zitat :
| dass zwei dieser Thyristorsteller - Eurotherm 7100L 16A Thyristorsteller 230V EN 60947-4-3 - mit entsprechenden PID Reglern ausreichen sollten. | 21 Heizungen lassen sich doch sehr schön auf drei Schaltelemente aufteilen und über einen dreiphasigen Anschluss versorgen.
Zitat :
| Mir ist nur nicht klar, wie die Anschlüsse von Heizpatronen und Thyristorstellern funktioniert. | Schaltschrank mit Reihenklemmen wäre der übliche Ansatz
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 1114639
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7407
|
21 Heizpatronen je 300W 230V => 6300W an 230V = 27,4A
Da machst du erstmal 7 Sternschaltungen für Drehstrom 3*400V draus
Und dann brauchst du Dreiphasen (3PH) Thyristorsteller, sonst heizen deine Steller mehr als die Heizpatronen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1114642
Onra Schreibmaschine
Beiträge: 2497
|
Was sagt denn die TAB dazu?
Onra
|
BID = 1114646
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7407
|
Das alle Geräte mit Anschlusswerten über 2kW einen eigenen Stromkreis benötigen.
Und ab 4,6kW ist Drehstrom zu wenden
Deshalb 7 Y-Schaltungen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1114658
Onra Schreibmaschine
Beiträge: 2497
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 21 Jul 2023 23:32 geschrieben :
|
Das alle Geräte mit Anschlusswerten über 2kW einen eigenen Stromkreis benötigen.
Und ab 4,6kW ist Drehstrom zu wenden
Deshalb 7 Y-Schaltungen
|
Gibt es für elektrische Heizungen nicht eine Obergrenze für Anschnittsteuerungen?
Onra
|
BID = 1114661
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12763 Wohnort: Cottbus
|
Bei so einem trägen System braucht es ja keine Anschnittsteuerung. Ein einfacher Zweipunktregler und genügt vollkommen. Viele SSRs können auch nur 'ganz' einschalten (mit integrierter Nulldurchgangssteuerung).
Ansonsten stimmt es schon, dass ab einer gewissen Leistung keine Anschnittsteuerung mehr zum Einsatz kommen darf.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1114666
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Ansonsten stimmt es schon, dass ab einer gewissen Leistung keine Anschnittsteuerung mehr zum Einsatz kommen darf. |
Auch die Schalthäufigkeit kann begrenzt sein, um Flickerstörungen zu vermeiden.
Falls periodisch wiederkehrende Schieflasten auftreten, kann man die ja reihum auf die drei Phasen verteilen um die Schalthäufigkeit zu reduzieren.
Zitat :
| Da machst du erstmal 7 Sternschaltungen für Drehstrom 3*400V draus |
Ohne den N zu benutzen, und stattdessen mit einem schwebendem Sternpunkt für alle?
Dann müssen die SSRs aber für 400V geeignet sein.
Ausserdem finde ich, dass die Leistung dann etwas schwer zu berechnen ist, aber vllt gibts Tabellen dafür, wer mit wem geschaltet wird, und wie hoch die Leistung dann ist?
|