SLS in Zählerschrank

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  19:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
SLS in Zählerschrank
Suche nach: zählerschrank (1235)

Problem gelöst    







BID = 77254

vladi

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: NRW kreis Heinsberg
 

  


Kann mir jemand sagen wie groß muss der 3 x SLS bei Zählerschrank für Einfamilien haus sein.

BID = 77257

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

 

  

üblich für'n kleines EFH ohne elektro-heizung sind afaik 3*35A.
hängt aber letztlich davon ab, was mit dem EVU vereinbart wurde.

BID = 77332

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Hallo vladi,
nach den gültigen TAB, sind selektive Hauptleitungsschutzschalter mit einen Nennstrom von mindestens 63A einzusetzen.

@ Teletrabi,
was machst Du eigentlich beruflich?

gruß
röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 77374

RolSim

Schriftsteller



Beiträge: 599
Wohnort: Aschaffenburg
Zur Homepage von RolSim

Hi röhre,

das würde ich so nicht unbedingt stehenlassen wollen.
Bei uns z.B. (eon Bayern) wird seitens des Netzbetreibers
für ein 1-FH ein SLS-Schalter 3x35A vorgeschrieben.

Deshalb denke ich das die Aussage "mindestens 63A" so
ganz pauschal nicht anzuwenden ist sondern wie trabi
meinte, dies abhängig vom Energieversorger bzw. Netz-
betrieber ist.


BID = 77381

pistenhannes

Gerade angekommen


Beiträge: 12
Wohnort: Herne

Hallo RolSim,

röhre hat recht, nicht nur die TAB 2000 sagt das mann mindestens 63A eisetzen muss sondern auch die DIN schreibt das vor.

BID = 77388

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

Hallo,

die TAB 2000 besagt unter Abschnitt 6.2.2, Punkt 3:

"(3) Für Wohnungen sind als Trennvorrichtungen für die Kundenanlage im unteren Anschlußraum des Zählerplatzes SH-Schalter vorzugsweise mit 35 A Nennstrom einzusetzen. Bei
erhöhtem Leistungsbedarf können SH-Schalter bis 63 A Nennstrom eingesetzt werden."

Und zusätzlich unter 7.1:

"(4) Je Kundenanlage mit einem Betriebsstrom über 60 A ist grundsätzlich eine Wandleranlage
nach Abschnitt 7.3.2 aufzubauen. Dazu sind Art, Umfang und Anbringungsort mit dem
VNB abzustimmen."

Also nach deinen Worten eine Wandlermeßanlage für jedes EFH? Wohl kaum.

BID = 77394

pistenhannes

Gerade angekommen


Beiträge: 12
Wohnort: Herne

Hallo,

1.der zu erwardende Beriebsstrom ist nicht über 60A
2. gibt es Zähleinrichtungen die ohne Wandler locker mit über 63A betrieben werden dürfen (63A Zähler sind hier im Ruhrgebiet standart).

3. hatte ich neulich genau zu diesem Thema Ärger mit den STW Münster, hier hatte ich in einem EFH Neubau drei 50A SL-Schalter montiert und musste Sie gegen 63A austauschen.

Es ist auch zu empfehlen den örtlichen Energieversorger zu fragen (Zählerabteilung) wie er es denn gerne hätte.

gruß Pistenhannes

BID = 77400

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

Hallo,


Zitat :
pistenhannes hat am 24 Jun 2004 11:27 geschrieben :

Es ist auch zu empfehlen den örtlichen Energieversorger zu fragen (Zählerabteilung) wie er es denn gerne hätte.


genau das wurde oben bereits erwähnt. Es ist eben doch von EVU zu EVU unterschiedlich und deine Aussage "röhre hat recht, nicht nur die TAB 2000 sagt das mann mindestens 63A eisetzen muss" ist schlichtweg falsch, weil in der TAB2000 diese Vorschrift so nicht steht! Im übrigen hätte es mich auch gewundert, wenn man mal etwas einheitlich für ganz D geregelt hätte.

BID = 77404

RolSim

Schriftsteller



Beiträge: 599
Wohnort: Aschaffenburg
Zur Homepage von RolSim

Womit wohl wieder klar bewiesen ist das man erst lesen, dann scheiben und vor allen Dingen nicht verallgemeinern
sollte.


Zitat :
die TAB 2000 besagt unter Abschnitt 6.2.2, Punkt 3:

"(3) Für Wohnungen sind als Trennvorrichtungen für die Kundenanlage im unteren Anschlußraum des Zählerplatzes SH-Schalter vorzugsweise mit 35 A Nennstrom einzusetzen. Bei
erhöhtem Leistungsbedarf können SH-Schalter bis 63 A Nennstrom eingesetzt werden."


Genauso wird es nämlich bei der eon in Bayern praktiziert.
35A SLS je Wohneinheit und ab 60A ne Wandlerzählung.

BID = 77462

Höfo

Gelegenheitsposter



Beiträge: 69
Wohnort: Nürnberg
Zur Homepage von Höfo

Was mich etwas wundert sind die verschiedenen TAB - Aussagen. Bei uns in Franken (N-Ergie) hab ich mir die aktuelle TAB mal angeschaut und kann z.B. den Abschnitt 6.2.2, Punkt 3 nicht finden - es gibt nur Punkt 1 und 2.

Ebenso gibt es Abschnitt 7.1 Punk 4 nicht.

Scheinbar sind da verschiedenste Auslegungen statthaft.

hoefo

BID = 77544

pistenhannes

Gerade angekommen


Beiträge: 12
Wohnort: Herne

Ja, Ihr habt recht!

in der neuen Fassung der TAB 2000 steht das so, wie Jerry und RolSim es schreiben. Bitte um Endschuldigung hatte nur eine vorläufige Fassung. Aber die DIN schreibt doch vor dass eine Verteilung für min. 63A ausgelegt werden soll. Warum sollte man nicht auch die SLS auf 63A auslegen? Ich bitte um eure Ansicht.

Gruß Pistenhannes

BID = 77553

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern


Zitat :

3. hatte ich neulich genau zu diesem Thema Ärger mit den STW Münster, hier hatte ich in einem EFH Neubau drei 50A SL-Schalter montiert und musste Sie gegen 63A austauschen.


Klasse Stumpfsinn. Die Typische Normensturheit, wo ist jetzt hier das Problem?

BID = 77923

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Hallo Leute.
Mir ist bekannt, das jedes EVU seine eigenen TAB´s hat.
Aber das es solche Unterschiede gibt, hätte ich nicht gedacht.
Die TAB, die ich benutzen muß, bezieht sich auf RWE-NRW
Habe einmal einen Auszug gescannt.

gruß
röhre

Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen


_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 77927

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Hochladen klappt nicht.
Ist auch egal.
In meiner TAB gibt es auch keinen Abschnitt 6.2.2 Punkt 3
Unter 7.4 wird mindestens 63A gefordert.

Und wieder etwas schlauer geworden.
Auch, ds man nicht so voreilig sein sollte.

gruß
röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 78379

Satman

Gesprächig



Beiträge: 169
Wohnort: Oberfranken

Hallo, das ist EVU-bedingt. Bei uns (EON-Bayern)
sind 35A standard ausser man beantragt bei der Fertigstellungsanzeige gleich 50A oder mehr.

Gruß Satman


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399052   Heute : 6250    Gestern : 7548    Online : 909        25.11.2024    19:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0331201553345