Geräteart : Kühlschrank
Defekt : sich wiederholender Alarm
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Tiefkühlschrank GP 1366
S - Nummer : 9988891-02
Typenschild Zeile 1 : Typenschild im Anhang
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________
Der Tiefkühlschrank wird 1x im Jahr abgetaut und gereinigt.
Mit der neuen Saison wird er befüllt.
Nachdem er schon Wochen wieder lief, kam Alarm mit der Anzeige nA. Laut
Fehlercode Stromzufuhr unterbrochen. Drückt man den Alarmknopf geht die
Anzeige weg und das Display zeigt -17. Läßt auf einen Fehler bei der
Kühlung schließen:
1. Stromzufuhr unterbrochen
2. Kompressor mit reduzierter Leistung.
Ersteres schließe ich inzwischen aus, weil an der gleichen Phase auch
der Rechner hängt, der sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen
reagiert.
Zweitens schon möglich, der Tiefkühlschrank ist ein paar Jahre alt
(Baujahr 2008). Steht in einem trockenen Keller.
Ich habe dann einen Temperaturlogger in ein Fach gelegt.
Das Diagramm im Anhang. Der linke Bereich (blau) ist meine
Zimmertemperatur, die Spitze ist, als ich kurz das Gerät am Rechner
ausgelesen habe.
Die Temperatur geht nie über -20°C. Deshalb verstehe ich den Alarm
nicht. Täglich kommt der mehrmals.
Drückt man das erste Mal, geht "nA" weg und er zeigt -17°C.
Beim zweiten Mal drücken zeigt er oft -22°C, wie die Temperatur sein
sollte. Die -17°C zeigt er aber konstant.
Wo kann der Fehler sein? Was mich irritiert, dass er -17°C anzeigt und
im nächsten Moment die -22°C. Wenn das die Soll-Temperatur ist, dann
sollte der Verdichter nur noch laufen. Macht er nicht und die Temperatur stimmt ja eigentlich auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Notnagel am 8 Aug 2021 22:34 ]