Hallo,
Ich weis ja das Land auf-Land ab die Sparfüchse durch die Lande ziehen und was von einem Zentralem Fi und max. 6 Sicherungen murmeln, oder besser noch auf Wechselstrom rückrüsten und mit 2 Sicherungen hinkommen wie bei Oma.
Aber ich habe keine Lust wegen eines durchgeknallten Fis im Dunkel zu stehen oder nach dem Urlaub die Kühlgeräte zu entsorgen weil man die nur noch mit Salzsäure sauber bekommt...
Im Moment habe ich:
- 2x Zentral FI, mit mindesten 1 Sicherung Pro Raum, so das in jeden Raum 2 Fi Kreise sind
- je 1x Fi/LS für Bad und WC sowie Waschmaschine
- 1x Fi für den Balkon
- 4x Fi/Ls für die Küche, aufgeteilt nach Feldern
- 1x Fi/Ls 4p für den Herde
- 1x Fi für die Kommunikationseinrichtungen
Das sieht dann so aus wie im Anhang.
Die Blau überklebten sind nicht in Betrieb, die Braunen überklebten Reserve.
Da die Gesamtleistung auf 3x32 A begrenzt ist (Zuleitung) besteht auch keine Überlastgefährdung. Die Verkabelung ist mit 2,5mm² H07-F ausgeführt.
Gruß
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EIB-Nutzer am 30 Apr 2019 23:54 ] |
|
BID = 1051693
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Morgen , könntest du bitte mal den Hersteller der Verteiler nennen? Danke
Gruss Surf
|
BID = 1051694
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Das ist ein U52K von Striebel und John.
Klar, wenn man den Verteiler so deratig vollstopft, liegt es natürlich nahe auf 4pol. FI/LS auszuweichen. In der Praxis wird das aber derzeit aus Kostengründen noch mit getrennten Geräten gelöst.
|
BID = 1051698
EIB-Nutzer Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Hallo,
2x U52 von Striebel und John, der obere in Ausführung für Reihenklemmen mit Isolierten Hutschienen für den PE und geteilter Blenden
leicht OT:
Vollgestopft ist so ein Thema, Urspünglich waren keine Klemmen eingebaut. Dafür waren dort die KNX Aktoren. Das habe ich später als Unpraktisch empfunden. Die 30% Planreserver habe ich zum Teil schon mit Geräten belegt die z.Zt. nicht verwendet werden. Dann Brauche ich später nichts mehr rein bauen. Grundsätzlich könnte die 2pol LS/Fi auch mit auf die beiden Haupt-Fis legen, ebenso den E-Herd. Dann ist eine Reihe und ein "bissel" frei. Die Einspeisung und einige Steuerleitungen Liegen auf der 1. Reihe des Zweiten Kastens.
Aus Platzgründen passt da kein Größerer Kasten hin, die KNX Steuerung ist in eine 2. U52 unterhalb unter gebracht, weswegen auch sehr viele Leitungen liegen.
Unter dem Strich war bei Umbaubegin (2004) der Preis von Dezentralen Aktoren Deutlich höher als bei Zentralaktoren (1x Dezentral 100€, 12x Zentral 300€) was den Preis für die Kabel relativierte.
Allerdings sind in den Jahren auch die Anforderungen gestiegen. Heute würde ich anders vorgehen, aber das Grundsätzliche Konzept beibehalten.
Historie:
In einem Altbau der in den 80er in ETW umgewandelt wurde und mit dem Pinsel modernisiert ist, KNX ein zu rüsten ist so ein Thema, insbesondere wenn man drin wohnt. Die Kabel konnte ich in der Zwischendecke neu legen um von den teils 2 Adrigen Steg und Altleitungen weg zu kommen. Ursprünglich waren 6 Sicherungen vorhanden davon 3 für den Herd. Steckdosen gabe es in jedem Raum eine, meist entlang der Wand zum Flur. In der Küche waren zwei zusätzliche Steckdosen gelegt. Der Vorbesitzer war Minimalist was ich damals beim Kauf aber wusste.
(Was ich nicht wusste, Betrug hoch³: NYM liegt in der Steckdose und kommt im Sicherungskasten auch an. Nur da zwischen ist man mit Lüsterklemmen auf Altkabel aus den 50er und 30er gesprungen. Nannte sich wohl "Holländische Verkabelung" jedenfalls wurde das um 1980 von Niederländischen Handwerkern gemacht. Ist erst beim ersten Durchmessen und Wandöffnen aufgefallen)
Dauer:
Wenn man das ganze dann neben der Arbeit macht zieht sich das...
Gruß
Ralf
ps: Wenn man da nicht einen gewissen Hang zur Automatisierung/SmartHome hat und im Aldi-Netz mit 4 x 3fachsteckdose für 1,95€ den Inbegriff der Stomverteilung sieht sollte man so was nicht anfangen
pps: Die Kabelbinder sind wiederöffenbare, so das man auch an den Adern ziehen kann zur Fehlersuche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EIB-Nutzer am 1 Mai 2019 13:02 ]
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385017 Heute : 6615 Gestern : 6258 Online : 842 23.11.2024 22:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0326409339905
|