Autor |
Hauptverteiler - kan man das so lassen (Foto)? |
|
|
|
|
BID = 1045495
Surfer Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3094
|
|
Nein. Bei diesem Schrank musst du , sofern du die Hutschiene als PE Brücke missbrauchst mittels Reihenklemmen , Die Hutschiene auf Isolierstücke setzen , damit du die Schutzart des Schranks nicht aufhebst .
Gruß Surf
|
|
BID = 1045496
Bubu83 Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
|
|
Zitat :
Surfer hat am 14 Nov 2018 21:56 geschrieben :
|
Nein. Bei diesem Schrank musst du , sofern du die Hutschiene als PE Brücke missbrauchst mittels Reihenklemmen , Die Hutschiene auf Isolierstücke setzen , damit du die Schutzart des Schranks nicht aufhebst .
Gruß Surf
|
Vielen Dank für diese Information
Jetzt hab ich wieder was gelernt.
Schönen Abend
Bubu |
|
BID = 1045553
Surfer Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3094
|
Immer wieder gerne .
Gruß Surf
|
BID = 1046018
Bubu83 Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
|
Der Elektriker meint dass er inzwischen fertig ist und heute hatten wir vom Bauausschuss eine Baubegehung. Ich hab den Verteiler geöffnet und ein paar Fotos gemacht.
- Die Isolierblöcke für die Schutzleiterklemmen sind nicht installiert
- Sind Wagoklemmen im Verteiler so erlaubt (Fotos)?
- Muss auf die Reserveadern nicht wenigstens ein Schrumpfschlauch?
Hochgeladene Datei (1036667) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
|
BID = 1046019
Elektro Freak Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3453 Wohnort: Mainfranken
|
Nabend,
1. Muss nachgeholt werden. Bei Endabnahme darauf hinweisen. Bei ganz resistenten die Zahlung verweigern und auf die VDE verweisen --> Mögliche Potentialverschleppung
2. Nein, die müssen zumindest auf einem Halter montiert werden. Gibt es fertig zu kaufen.
3. Die unbenutzten Adern sollte man am besten auf eine leere Reihenklemme oder zumindest eine Wago-Klemme mit Halter auflegen. Schrumpfschlauch halte ich für ungeeignet (kann durchstechen).
4. Die Kiste sieht immer noch besch...eiden aus.
Gruß Micha
_________________
|
BID = 1046022
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif )
Beiträge: 7432
|
....fertig.... ![](/phpBB/images/smiles/smilie_confused4.gif) und warum sind dann einige "Eltako" nicht angeschlossen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1046422
djtongi Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
die YSTYs find ich jetzt weniger tragisch... viel schlimmer ist der nun zur Schutzklasse 1 gewordene SK2-Verteiler.
Warscheinlich kriegt er aber nun mit dem Distanzstück die Abdeckung nimmer drauf oben, weil das ein Hager Schrank ist, welcher NICHT für Reihenklemmenverdrahtung vorgesehen ist...
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
|
BID = 1046445
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif )
Beiträge: 7432
|
Offtopic :
| ...und den Kuli sollte man auch aus dem Verteiler entfernen... |
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|