Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 12 2025  19:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ?

    







BID = 1032981

David.P

Gesprächig



Beiträge: 130
Wohnort: Neustadt
 

  


Hallo Forum,

aus Platzgründen kann ich nur das im Betreff genannte Kabel verwenden.

Das Kabel läuft 0,5 m weit in der Blockbohlenwand einer Sauna (in einer vorhandenen, nicht vergrößerbaren Bohrung mittig in der Wand), und weitere 2m außen an der Blockbohlenwand entlang an der "frischen Luft".

Betrieben werden soll über das Kabel ein einphasiger 3,5kW-Verdampfer an einem Saunaofen. Betriebszeit max. 2-3 Stunden intermittierend (ca. alle 10 Minuten an und aus abwechselnd).
Könnt ihr mir das so freigeben ?

ODER -- fällt mir gerade ein: gibt es ein 2x2,5mm² Silkonkabel mit Zulassung für 230V? Das würd ich auch noch durch die Bohrung gezogen bekommen. (2-polig reicht, da PE anderweitig separat am Saunaofen bereitgestellt wird)

BID = 1032990

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

 

  


Zitat :
Könnt ihr mir das so freigeben
Wenn das eine flexible Leitung ist, wäre wahrscheinlich auch ein größerer Querschnitt für diese Verlegung nicht zulässig.

Die Profi-Elektriker werden es dir aber sicher balgd genau sagen können.

BID = 1032994

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

https://www.conrad.de/de/litze-sihf......html
Diese Silikonschlauchleitung ist durchaus in der Lage deine 3500W zu übertragen. (Absicherung mit 16A) Verlegung im Kabelkanal und Anschluss mit Aderendhülse!
Beachte den Außendurchmesser. Bohrung sollte mindestens 10 mm Durchmesser haben!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jan 2018 23:51 ]

BID = 1033021

David.P

Gesprächig



Beiträge: 130
Wohnort: Neustadt

Danke für die prinzipielle Freigabe.

Vollständigkeitshalber, dies scheint das einzige Silikonkabel mit 2x2,5mm² zu sein, das für 230V zugelassen ist:

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 0046019 T500

Gruß

BID = 1033023

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

Nochmal zum Verständnis der Schutzleiter ist in Deinem Fall mit zuführen ohne wenn und aber. Also kommt da nur 3*1,5mm² in Frage! Und warum die Bohrung mindestens 10mm Durchmesser haben soll ergibt sich aus dem Außendurchmesser von 8mm Der verlinkten Leitung. Den sie soll nicht mechanisch belastet werden! Und Silikonleitung wegen der höheren Temperatur! Edit und wie ich schon sagte ist da 1,5mm² ausreichend, denn Diese Leitung kann höhere Temperaturen schadlos überstehen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2018 15:49 ]

BID = 1033025

David.P

Gesprächig



Beiträge: 130
Wohnort: Neustadt

Der Schutzleiter ist hier nicht nötig, da parallel ein 5x2,5mm²-Kabel zum Saunaofen läuft, welches den Schutzleiter für das Ofengehäuse (das aus einem Stück ist zusammen mit dem Verdampfergehäuse) bereitstellt.

Auch im offiziellen Schaltplan hat das Kabel zum Verdampfer keinen eigenen Schutzleiter.

Ich will auch von daher auf das 2x2,5mm² Kabel gehen, da das vorhandene 3x1,5mm² ein Stück zu kurz ist und daher angestückelt (oder gegen ein längeres ausgetauscht) werden müsste.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 17 Jan 2018 16:45 ]

BID = 1033039

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7474

...hat der Verdampfer eine eigene Klemme für den PE ?



Bei zwei Zuleitungen müssen auch zwei Schutzleiter da sein,
wenn (aus welchem Grund auch immer) eine der beiden Zuleitungen abgeklemmt wird und die andere noch im Betrieb ist muss die Sicherheit noch gegeben sein

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1033042

David.P

Gesprächig



Beiträge: 130
Wohnort: Neustadt


Zitat :
Primus von Quack hat am 17 Jan 2018 19:31 geschrieben :

...hat der Verdampfer eine eigene Klemme für den PE?

Nein

BID = 1033050

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Trotzdem gilt oben gesagtes. Zwingend PE erforderlich!

BID = 1033052

David.P

Gesprächig



Beiträge: 130
Wohnort: Neustadt


Zitat :
ego hat am 17 Jan 2018 21:41 geschrieben :

Trotzdem gilt oben gesagtes. Zwingend PE erforderlich!

Laut Anleitung soll man mit 7x2,5 (incl. PE) vom Ofen weg zur Saunawand. Dort ne Verteilerdose hinbauen, und außen an der Sauna von der Dose zum Steuergerät mit 5x2,5 (incl. PE) plus 2x2,5.

Da bei mir die Kabel in der Saunawand drin laufen, mach ich das ganze ohne Dose, mit den beiden Kabeln auf der ganzen Länge.

BID = 1033060

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7474

...ja, was jetzt sind da schon Leitungen drin oder müssen die noch rein ???

7x2,5mm² ist eine Zuleitung, also ein PE wenn du daraus zwei Zuleitungen machst, brauchst du zwei PE

...es macht schon einen Unterschied ob man zwei Zuleitungen nimmt oder eine Zuleitung direkt an den Geräten aufsplittet

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1033074

David.P

Gesprächig



Beiträge: 130
Wohnort: Neustadt


Zitat :
...es macht schon einen Unterschied ob man zwei Zuleitungen nimmt...

Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com


Zitat :
...oder eine Zuleitung direkt an den Geräten aufsplittet

Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com


Zitat :

wo?

BID = 1033092

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Es steht doch oben schon, warum das nicht geht!

BID = 1033121

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7474


Zitat :
David.P hat am 16 Jan 2018 21:42 geschrieben :

Könnt ihr mir das so freigeben ?

Nein so wie du es jetzt haben möchtest nicht


...mach es mit der Dose wie vom Hersteller angegeben

oder leg zwei Zuleitungen mit zwei Schutzleitern



oder mach was du willst aber dann frag bitte nicht nach einer Freigabe

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1033122

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat : Der Schutzleiter ist hier nicht nötig, da parallel ein 5x2,5mm²-Kabel zum Saunaofen läuft,...

Hast du eine Leseschwäche, oder was soll diese Diskussion?
Das Thema ist doch längst abgehakt:
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jan 2018 15:46 geschrieben :

Nochmal zum Verständnis der Schutzleiter ist in Deinem Fall mit zuführen ohne wenn und aber.
....


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187993465   Heute : 12695    Gestern : 11123    Online : 171        28.12.2025    19:33
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0849988460541