Stromanschluss Kellerabteil |
|
|
|
|
BID = 1030346
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Jede Klemmstelle/Muffung ist eine potentielle Fehlerquelle. Von daher würd ich, wenn die Möglichkeit besteht, die neue Zuleitung direkt in den Wohnungsverteiler ziehen lassen.
Ansonsten wäre die Querschnittsreduktion von 10mm² auf 6mm² akzeptabel, wenn die Zählernachsicherung im Keller auf die 6mm² ausgelegt ist.
Ob es jetzt im neu geplanten Zählerschrank die Möglichkeit gibt, Stromkreissicherungen für das Kellerabteil zu montieren, müsstest Du bei der ausführenden Firma erfragen.
|
|
BID = 1030348
jhandt Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Wien
|
|
Nein, im Zählerschrank gibt es leider keine Möglichkeit.
D.h. es wäre offenbar nur eine Leitung zum Abteil möglich mit dortigem Unterverteiler mit Neozed Sicherung (Nachzählersicherung?) und FI-LS.
Laut Bauleiter der Firma käme das teurer als die Leitung von der Wohnung hinunter. (Und hätte den Nachteil dass man im kleinen Kellerabteil einen gut zugänglichen Platz für den UV fixieren muss, das scheint etwas weniger flexibel als einfach eine Leitung, die aus der Wohnung kommt und in einer (nicht notwendigerweise gut zugänglichen Oberputz Verteilerdose endet.)
Der Vorteil wäre natürlich dass man dann auch gleich eine 5x6mm^2 oder was immer legen könnte und dann im Kellerabteil eine Werkstätte betreiben, aber das hab ich eh nicht vor und dazu ist es auch zu klein. Und auch die Tatsache dass ich Strom gleich im Keller wieder einschalten könnte ist für mich nicht relevant (eher im Gegenteil, es schiene mir vielleicht fast angenehmer wenn ich in der Wohnung sehen kann ob der Strom im Keller eingeschaltet ist oder nicht. Ist aber nicht wichtig).
|
|
BID = 1030432
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was sind das denn für merkwürdige Zählerschränke, in denen sich keine Leitung für den Keller anschliessen lässt?
|
BID = 1030433
jhandt Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Wien
|
Sorry, war missverständlich formuliert, als Antwort auf das vorhergehende: Es gibt keine Möglichkeit, dort Stromkreissicherungen für das Kellerabteil zu montieren. (Ich weiss nicht ob es technisch oder rechtlich oder organisatorisch nicht geht. Die Stromzähler sind ja Gemeinschaftseigentum, die neozed-Sicherungen und der FI-LS wäre ja mein Sondereigentum.)
Die Leitung könnte man dort schon abzweigen, aber dann müsste man wie gesagt im Kellerabteil einen UV mit Sicherungen und FI-LS errichten.
|
BID = 1030436
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Und da sag noch einer wir Deutschen währen kompliziert!
|
BID = 1030449
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
jhandt hat am 23 Nov 2017 21:11 geschrieben :
|
...Die Leitung könnte man dort schon abzweigen, .... |
...dann wird man da auch einen FI-LS einbauen können müssen um diese Leitung abzusichern oder wie soll man sich das sonst vorstellen *hicks*
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1036477
jhandt Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Wien
|
Heute wurden endlich die neuen Sicherungen/Zähler/Steigleitungen "aktiviert"; d.h. in den jeweiligen Stockwerkes-Verteilern die Zähler entfernt, und die neue Leitungen (10mm^2) mit der alten Leitung zwischen Zähler und Wohnung (6mm^2) verbunden. Wie geplant haben die Elektriker bei meiner Wohnung die Leitung aber bis in die Wohnung geführt, und von dort aus eine 3x2.5mm^2 Leitung zurück (für das Kellerabteil).
Diese Leitungen (und schon alleine die 5x10mm^2) hat mit Mantel nicht durch das bestehende Leerrohr (zwischen Stockwerks-Verteiler und Wohnung) gepasst, worauf die Elektriker kurzerhand die Mantel der Leitungen entfernt haben und nur die Einzelleitungen durch das Rohr geführt haben. (Bin mir nicht sicher ob das zulässig ist?)
Wie auch immer, die 3x2.5mm^2 habe ich zum Kellerabteil hinunter gelegt. Dazu habe ich eine andere Frage, und mir erlaubt dafür einen neuen Thread zu eröffnen.
|
BID = 1036738
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
1) Ja Wien war TT-Gebiet bis 1998. Der selektive FI wird mit der neuen Steigleitung sicher überflüssig, denn da wird auf Nullung umgestellt.
Er erfüllt allerdings mit dem FI/LS für das Kellerabteil einen anderen Zweck: gemäß ÖVE E-8001 müssen Fehlerschutz und Zusatzschutz von getrennten Geräten übernommen werden. Bei Nullung sind das normalerweise der LSS und ein FI mit <=30 mA. Bei einem FI/LS sind beide aber in einer Einheit... da könnte man wunderschön streiten. Mir hat dazu ein Hager-Außendienstler gesagt, man soll von FI/LS einfach die Finger lassen. Nun ja.
Wenn das Rohr nicht gerade ein uraltes Bergmannrohr ist (Teerpappe mit Blechmantel) hätte ich keine Sorge bei der genannten Methode.
Die alte Steigleitung war potenziell 4-adrig mit Bandstahl separat als PE, eine Steigleitung für alle Wohnungen (aktuell maximal 10 WE pro Steigleitungen) und vor allem mit nicht berührungssicheren DII-Sockeln als Vorzählersicherungen. Da kriegt jeder E-Betrieb die Eurozeichen in den Augen wenn er das sieht. Vermutlich war sie auch noch in jedem Stockwerk geklemmt, aktuell müsste die ungeschnitten durchgeführt werden.
Im Zählerkasten gibt es vermutlich nur Vorzählersicherungen und im Nachzählerbereich den Verteiler für Allgemeinstrom. Platz wäre, aber dann hätte man gemischte Nachzählerbereiche.
Beispielbild:
http://docplayer.org/docs-images/59/44027040/images/48-4.png
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1036742
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Einzelader in Rohr sind 2 verschiedene Stromkreise im selben Rohr (Wohnungszuleitung , Kellerleitung) nicht erlaubt.
Absisolierte Adern einer 5 pol. Leitung NYM haben nicht die selben Eigenschaften wie Aderleitungen (Ye). Sie sind nicht dafür geeignet.
Wurde hier im Forum mal behandelt. Wusste ich vorher auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 5 Apr 2018 7:11 ]
|
BID = 1036757
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Wenn man die ÖVE EN-1 wörtlich liest, sind zwei Stromkreise in einem Rohr bei entsprechender Kennzeichnung schon zulässig, aber ideal sicher nicht.
Ye (H07V-U) und Ym (H07V-R) hat eine höhere Nennspannung als Einzeladern von NYM, YM, E-YY oder NYY. Ob das bei Verlegung in Rohr in Österreich wirklich ein Problem ist bin ich mir nicht so sicher. Gleiches gilt für YMM (H05VV-F) und Yf (H07V-K).