Haustechnik Heizung Weishaupt Purflam Brenner |
|
|
|
|
BID = 1027786
donver Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Guten Abend allerseits
Auch ich habe ein Problem mit dem Purflam-Brenner...
Geschichte:
- Heizung ging einige Male nicht --> immer durch reinigen des Ölfilters
beheben können, bis auf letztes Mal
- Brenner ausgebaut, gestartet, kein Strahl aus Öldüse zu sehen
- Filter in Ölpumpe gereinigt, Öldüse gereinigt
- Probelauf -> kein Strahl, 10x entlüftet --> kein Strahl
- Ölpumpe mit Bohrmaschine durchgedreht -> Öl wird bis zum Ölfilter
gefördert
- Magnetventil an Steckdose angeschlossen -> Öl tritt wieder als Strahl
zur Öldüse aus
- Feuerungsmanager wieder angeschlossen und gestartet --> kein Strahl
--> Magnetventil zieht nicht an
- diverse Massnahmen nachgelesen wie z.B. B4 abhängen, Kondensatoren
prüfen -> geht nicht
- Feuerungsmanager WFM 05-103 gegen WFM 05-113 (Nachfolgemodell) ersetzt
-> Magnetventil zieht immernoch nicht
WAS IST DAS?
- habe ich in der Logik der Steuerung was falsch verstanden? Soll das
Magnetventil erst später anziehen? (nach dem der Flammwächter den
Zündfunken erkannt hat)
- Fehlt der Steuerung sonst irgend ein Eingangssignal, dass diese das
Gebläse und die Ölpumpe startet, nicht aber das Magnetventil?
ich bitte um Euren Rat, ich bin echt überfordert |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 1027828
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
|
|
Das Magnetventil muss anziehen, sobald Öl in den Brennraum kommen muss.
Die Spulen haben aber gern mal thermische Kontaktprobleme (ich vermute mal, dass innen so Schneidklemm-Zeugs drin ist was nicht immer gut ist).
Häng die Spule mal an ein Ohmmeter und föhne die mit dem Haarföhn richtig heiß. Ich habe schon viele Spulen gesehen, die bei hoher Temperatur plötzlich keinen Durchgang mehr haben...
Viele Grüße
Bubu |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 1028242
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
|
In der Montage- und Betriebaanleitung zum Purflam gibt es einen genauen Funktionsablauf und Schaltplan.
Dort kann man den Ablauf gut erkennen.
Nach der Aufheizzeit der Ölvorwärmung starten der Gebläsemotor und der Pumpemmotor. Kurz danach die Zündung.
Nach der Vorheizzeit startet die Vorbelüftungszeit (18 Sek).
Dann soll das Magnetventil kommen.
Gib mal bei Google "Montage und Betriebsanleitung Weishaupt purflam" ein.
Abschnitt 5.5.
_________________
Mit freundlichem Gruß
woodi
Erklärung von Abkürzungen |
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385146 Heute : 6744 Gestern : 6258 Online : 628 23.11.2024 23:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.01620221138
|