unser Netzbetreiber legt bald den Dachständer still. Nun muss ich vom Keller zum Hauptzählerschrank eine Leitung legen. Den Umschluss selbst lasse ich von einem Elektriker machen. Nun zu meinen Fragen.
Kabelquerschnitt ?
Leitungslänge ca. 15 Meter - 20 Meter
Einfamilien Haus ich denke Absicherung wird 63 A sein.
Verlegeart wie am besten, darf ich jede Verlegeart wählen je nach Baulichen gegebenheiten ?
Danke für eure Hilfe |
|
BID = 992729
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...ich würde Vorschlagen du fragst das den Elektriker der das anschliessen soll, er soll ja dafür die Fertigmeldung ans VNB unterschreiben und das wird er nicht machen wenn er nicht genau weiss was da gelaufen ist
...also sprich mit einem vom VNB zugelassenen Elektriker ob und wenn ja welche Eigenleistung du durchführen darfst
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 992781
carsten1975 Neu hier
Beiträge: 23
|
Ok ich hätte dazu schreiben sollen das ich bei dem Elktriker meine Lehre gemacht habe, we wird das tun.
|
BID = 992820
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
|
Zitat :
carsten1975 hat am 13 Jun 2016 06:54 geschrieben :
|
Ok ich hätte dazu schreiben sollen das ich bei dem Elktriker meine Lehre gemacht habe, we wird das tun.
|
Das ändert ja erstmal nichts daran, dass Dein Elektriker das umklemmen muss und Dir daher auch sagen sollte, was er da sehen möchte.
Ansonsten sind die TAB Deines Versorgers, der zuständige AP beim Netzbetreiber und/oder die gängigen Errichtungsnormen Dein Freund. Der Umbau von Dachständer auf Erdkabel kann ja auch noch ganz andere Änderungen nach sich ziehen.
|
BID = 992828
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Na sowas ??? Netzform??? Tab deines Netzbetreibers sagt dir wohl gar nichts! Im allgemeinen 63 A Stromtragfähigkeit setzt mindestens 16 mm² Cu voraus. Ungeschnitten und Geschützt verlegt! Bei TN-C-Netz PEN-Trennung schon im HAK !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 992840
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Bei TN-C-Netz PEN-Trennung schon im HAK !
|
Wenn dann ja wohl: " Bei TN-C-S-Netz PEN-Trennung schon im HAK !
|
BID = 992841
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Im HAK hast du noch ein TN-C-Netz ! Ab da gehts als TN-C-S-Netz weiter zur HV !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 992847
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Und das auch nur , wenn der HAK die zusätzlichen Klemmstellen vorgibt
Gruß Surf <- der nicht den ersten umgeklemmt hat , wo ein alter 4poliger ohne zusätzliche Klemmstelle verbaut worden ist , angeklemmt hat .
|
BID = 992849
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wenn der Dachständer weg kommt , kommt da auch ein aktueller neuer HAK ans Ende der Netzbetreiberseite.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 992850
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Und das auch nur , wenn der HAK die zusätzlichen Klemmstellen vorgibt
Gruß Surf <- der nicht den ersten umgeklemmt hat , wo ein alter 4poliger ohne zusätzliche Klemmstelle verbaut worden ist , angeklemmt hat .
|
BID = 992863
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Aber nur, wenn der Zählerschrank ein TN-S-System möglich macht.
|
BID = 992887
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Wasn dass fürn rumgeeiere hier
Mit NYM-J / NYY-J 5x 16mm² ist man auf der sicheren Seite für 63A und für alle Netzformen gewappnet! Bei TT bitte NYM-O / NYY-O 4x 16mm² verwenden.
Verlegung der Hauptzuleitung muss für den Versorger ersichtlich erfolgen. Unterputzverlegung ist verboten.
_________________
|
BID = 992920
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 14 Jun 2016 02:37 geschrieben :
|
Verlegung der Hauptzuleitung muss für den Versorger ersichtlich erfolgen. Unterputzverlegung ist verboten.
|
Freak wo steht das? Einzige Forderung 63 A Stromtragfähigkeit und Ungeschnitten weil ungezählter Strom! Die Hauptleitung ist Bestandteil der Kundenanlage, nur weil da ungezählter Strom fließt hat da das EVU noch etwas zu sagen!
Mach mir das mal: Vor Eigenheim HAK auf der Aussenwand und du willst Aufputz ins Haus und Aufputz in den Zählerschrank
Deshalb setzt der denkende Häuslebauer eine Zähleranschlussäule auf die Grundstücksgrenze. Damit bleibt das EVU Drausen! AB Zähler zur HV ist das reine Kundenanlage! Nebenbei steht der Errichter der neuen Hauptleitung dem EVU Rede und Antwort! Er muss im Zweifel beweisen , das die Leitung ungeschnitten ist und das kann er zB durch Fotos oder im Zweifel sogar messtechnisch beweisen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 992933
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Deshalb setzt der denkende Häuslebauer eine Zähleranschlussäule auf die Grundstücksgrenze |
Was daran toll sein soll, so ein Geraffel im Garten bzw. in der Einfahrt stehen zu haben, war mir noch nie klar.
HAK und Zählerschrank kommen ins Haus, da sind sie trocken und geschützt aufgehoben und stören niemand.
|