Autor |
Probleme mit Wärmepumpen Anschluss Suche nach: wärmepumpen (100) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 991022
Steffl01 Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei meine Wärmepumpe von meinem Pool anzuschließen.
Ich habe ihr schön brav einen eigenen Sicherungsautomaten spendiert und alles normal angeklemmt.
Jedoch löst sofort der FI aus sobald ich den Automat einschalte. Ich habe alles durch gemessen und festgestellt dass wenn der Nullleiter verbunden ist habe ich durchfluss von Pe zu L.
Was läuft denn da falsch ??
SG Stefan |
|
BID = 991024
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| und alles normal angeklemmt. | Normal? Offensichtlich nicht.
Zitat :
| wenn der Nullleiter verbunden ist | Womit verbunden?
(Und wenn überhaupt ist es der Neutralleiter)
Zitat :
| habe ich durchfluss von Pe zu L. | Definiere Durchfluss.
Zitat :
| Was läuft denn da falsch ?? | Ziemlich viel, wie es sich anhört.
Es gibt da so Leute...ich komm' grad nicht auf den Namen.... Elektriker, welche da helfen könnten. Ich mein ja nur
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Mai 2016 21:57 ] |
|
BID = 991026
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| habe ich durchfluss von Pe zu L.
Was läuft denn da falsch ?? |
Genau das läuft falsch.
|
BID = 991028
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Erdschluss zwischen L (auch Außenleiter genannt) und PE (Auch Schutzleiter genannt) ist der Fehler.
Kann im Pumpenmotor sein, in der Steuerung oder in den Zuleitungen zur Pumpe.
Zwischen L und PE darf kein Durchgang sein. Durchfluss gibt es nur bei Wasser.
Einen Nulleiter hast du übrigens bei deiner Installation nicht, den das wäre ein PEN. Ein N ist ein Neutralleiter!
Was ist, wenn du deine Zuleitung ohne Pumpe einschaltest? Hält dann der FI? Mach am besten mal ordentlich, große und aussagekräftige Bilder von deiner Installation.
Bitte achte darauf, die richtigen Begriffe zu verwenden.
_________________
|
BID = 991031
BlackLight Inventar
Beiträge: 5321
|
Zitat : Elektro Freak hat am 22 Mai 2016 22:19 geschrieben :
| Zwischen L und PE darf kein Durchgang sein. |
Im TN-C-S habe zwischen L und PE praktisch immer eine niederohmige Verbindung, da der PE und N gebrückt ist und die Last normalerweise eine niederohmige Verbindung zum Außenleiter darstellt. (Ich lese die Beschreibung vom TE eben so, dass er PE und N ans "Netz" anklemmt und dann zwischen PE und L halt die Motorwicklung etc. misst. Wer misst misst Mist.) Spätestens der Mittelspannungstrafo verbindet L und N.
Aber was weiß ich schon, bin ja nur ein dummer Laie mit einer kleinen Migräne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 22 Mai 2016 22:38 ]
|
BID = 991050
BlackLight Inventar
Beiträge: 5321
|
Entschuldigt bitte, ich habe oben im ersten Satz ein 'ich' vergessen und es wäre wohl sinnvoller gewesen, wenn ich 1-2x von Außenleiter' und L' geredet hätte.
@Steffl01:
- Bist du sicher, dass es richtig angeschlossen ist?
- Wurde durchgängig eine dreiadrige Verbindung gewählt oder war der PEN (Nullleiter) kein Versprecher?
- Was passiert, wenn du anstelle der Wärmepumpe einen anderen, großen Verbraucher (Wasserkocher, Staubsauger, ...) anschließt? Hält dann der FI dann?
Hast du keinen Elektriker im Freundeskreis/vor Ort? Einen Isolationsfehler/PE-N-Brücke oder einen defekten FI aus der Ferne zu diagnostizieren ist nicht ganz trivial. Vor Ort geht es mit etwas Erfahrung bzw. den passenden Geräten dagegen einfacher.
|
BID = 991169
Steffl01 Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
@Blacklight und ElektroFreak herzlichen Dank für den ernsthaften Versuch zu helfen.
Ich habe das Problem gelöst.
@ Rest. So macht ein Forum keinen Spaß.
Ciao
|