Zitat : I-need hat am 18 Jun 2016 22:57 geschrieben :
|
| [...] -12V haben sogar eine noch kleinere Abweichung. |
Du kannst im Netzteil ja mal schauen, ob du für die -12 V einen (LM)7912 findest. Die werden da manchmal verwendet.
Wenn ich mir etwas Kritik erlauben darf:
- Handwerklich eine ordentliche Leistung. Hoffen wir nur, dass die Füße hoch genug sind, der Boden nicht abgedeckt wird und das Netzteil somit immer genug Luft bekommt.
- Mir wäre ja inzwischen die Isolierung zwischen der 230-V-Seite und der Sekundärseite nicht gut genug. Mit etwas mehr Schrumpfschlauch und/oder einer Trennplatte wäre eine mehrfache Isolierung recht einfach umsetzbar.
- Verwendest du gelb-grüne Adern auch als Leitung für den Schalter der Netzteileinschaltung? Erkenne nicht, ob die grün oder grün-gelb sind. Eigentlich ist die Farbe grün-gelb ausschließlich für den Schutzleiter zulässig!
- Ich hätte wohl eine andere Beschriftung gewählt. Die Bedeutung von 'Power' und 'Load' haben sich mir erst nach dem Lesen ergeben. Du meinst damit 'Standby' und 'An't. Da du die 5 VSB nicht aktiv verwendest würde auch ein Schalter reichen.
P.S.
Hast du nun eine Grundlast an das Netzteil angeschlossen?