herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? Suche nach: herd (7640) wechselstrom (2215) |
|
|
|
|
BID = 69317
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Datalux,
Danke auch für das Lob.
2,5mm² dürfte (trotz ausreichender Belastbarkeit) selbst für 16A zu schwach sein (Spannungfall, ggf. Schleifenwiderstand), nimm mindestens 5x4mm².
Dann könntest Du den Herd auch bis auf weiteres 1~ mit 20A oder 25A speisen. Das ist schon recht ordentlich.
Für die Freileitung entweder NYM im Schutzrohr oder nimm gleich NYY (also Erdkabel), das ist auch UV-beständig und ist billiger als andere geeignete Typen.
Wenn schon ein Tragseil da ist, könnte man (bei ausreichender Festigkeit, auch der Anker!) die zusätzliche Leitung evtl. mit dranhängen.
Aber wir sollten wohl mal grundsätzlich anfangen, da ich die Lage bei Dir immer noch nicht so ganz überschaue:
1) Erst hast Du von Hauptverteilung geschrieben, jetzt von Unterverteilung. Gibt es denn nur eine einzige Verteilung (also Zähler und Sicherungen zusammen) oder auch Unterverteilungen (ggf. mehrere hintereinander)?
2) Ist irgendwas davon im Nebengebäude? Was? Wie versorgt? Entfernungen?
3) Netzform/Art der Schutzeinrichtung (gibt es irgendwelche FI/FU-Schalter oder nur Sicherungen/Leitungsschutzschalter)?
4) Was hängt sonst noch an der Hauptverteilung bzw. der/den Unterverteilungen?
5) Wie stark ist die Hausanschlußsicherung?
6) Gibt es Zählervor- bzw. Zählerabgangssicherungen? Wie hoch?
Und verabschiede Dich bitte grundsätzlich von dem Gedanken:
"ging ja bei den vorgängern scheinbar auch, schliesslich war an dem bisherigen kabel ja auch seit 20 jahren ein herd dran"
Du weiß nicht, ob der verriegelt (leisungsbegrenzt) war oder ob der Mieter nur schon aus Erfahrung wußte, das die Sicherung fliegt, wenn man mehr als zwei Platten gleichzeitig an hat...
Und selbst dann würde ich gerne wissen, welcher Spannungsfall auftrat und wie gut die Abschaltbedingung erfüllt wurde.
Du möchtest schließlich keinen Herd, der "irgendwie" funktioniert, sondern es soll zuverlässig und sicher sein.
Oder???
Mehr oder weniger schnell gefahren sind die Autos früher ohne Gurt und Airbag nämlich auch, aber da gab es eben erheblich mehr Tote unterwegs...
Gruß,
sam2
P.S.
Dir ist schon klar, was ich normalerweise pro Stunde für einen Verrrechnungssatz habe?
Aber zum Glück ist heute mein freier Tag...
|
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425886 Heute : 4933 Gestern : 5459 Online : 338 29.11.2024 23:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0456190109253
|