BID = 957573
michaelherbstl Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
|
Hallo ich möchte gern eine Abfallverzögerung für ein 12V Relais basteln.
Eine schöne Schaltung habe ich schon gefunden, wo auch die Formel zur Berechnung mit gepostet wurde. Mir ist aber unklar, wie man da was ordentlichen bei rausbekommt.
C1 = t/(1.1*R2)
t = soll 20 Sekunden betragen
Relais = wird wohl ein JQC-3F-T73 12V
C1 = 20/1.1*100000
C1 = 0,0002 das werden ganz sicher keine 200pF sein
Kann mir bitte jemand bei der Berechnung von C1 helfen, welchen Wert benötige ich?
|
|
BID = 957576
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Zitat :
| C1 = 0,0002F das werden ganz sicher keine 200pF sein |
Benutze doch mal die richtigen Einheiten! 1 F =1 A*s:V
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Mär 2015 13:41 ] |
|
BID = 957577
michaelherbstl Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Ich würde nicht fragen, wenn ich es selbst lösen könnte.....
|
BID = 957579
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Siehe Edit: das sind 200µF und nicht 200 pF
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 957596
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Das Schaltbild stammt von hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/82209
Bitte keine geklauten Bilder hochladen!
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 957610
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| C1 = 0,0002 das werden ganz sicher keine 200pF sein |
Ist sowieso falsch, das die Relaisspule bestimmt keine 100kOhm hat, und du auch die Klammer verschlampt hast.
|