Autor |
Fehlerstromschutzschalter |
|
|
|
|
BID = 952347
gexle1004 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Österreich/Tirol
|
|
Hallo
Ich habe mal eine Frage an euch ob mein Gedankengang richtig ist.
Und zwar ich habe einen FI mit In=40A und 0,03mA
Meine Frage dazu wenn ich Neozet Sicherungen vorschalten dann kann ich den FI max 25A vorsicher wenn ich mit dem Faktor 1,6 rechne bei Neozet Sicherungen.
Und bei 63A mit max 40A vorsichern oder...???
Bei Sicherungsautomaten rechne ich mit 1,45 Faktor...(grosser Prüfstrom)
Weiters wenn ich am FI schaue da steht In=40A dann ist das sein maxiamler Strom was der FI Abschalten kann ich das so richtig bzw: der maximale Strom was er bewältigen kann...
Danke euch
Weiters habe ich noch ne Frage
Was heist eingendlich Vorsicherungsfest bzw was ist damit genau gemeint und wo verwendet man solche Vorsicherungsfeste FIs
Danke |
|
BID = 952351
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Also um es mal klar zu Stellen, der Nennstrom ist derjenige Strom den der FI dauernd führen kann. In Deutschland kann also ein 40A FI mit 40 A vorgesichert werden. Bei Euch wird der große Prüfstrom zugrunde gelegt, also 40A: 1,45= 27,6A . Diese Sicherung gibt es nicht deshalb max 25 A möglich. So und nun wird es verrückt der FI trägt sowohl das VDE als auch das ÖVE Zeichen. Weiter im Text FI Typ AC sind in Deutschland nicht mehr zugelassen, aber noch in Ö. Welchen entscheidenden Nachteil die AC Typen haben kannst du selber nachlesen.
In einer neuen Anlage die ich in Ö errichten würde kämen nur FI/LS (Typ A)in Frage. Damit ist der FI mit Nennstrom abgesichert und die hirnverbrannte Österreichische Lösung hinfällig.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 952367
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Weiters wenn ich am FI schaue da steht In=40A dann ist das sein maxiamler Strom was der FI Abschalten kann |
Nein. Es ist der Strom, mit dem er max. dauerhaft belastet werden kann.
FI-Schutzschalter verlieren komicherweise beim passieren der Österreichichen Grenze einen großtel ihrer "Kraft", anders ist eure Regelung nicht zu begreifen.
Das Schaltvermögen steht auch auf dem Gerät, z.B. 6 oder 10kA. Desweiteren die max. zulässige Sicherung, die der Hersteller für den internen Kurzschlußschutz vorgibt. z.B. 80 oder 100A.
|
BID = 952410
gexle1004 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Österreich/Tirol
|
Hallo
Danke für eure Antworten....ja ich verstehe das auch nicht warum....
Habe noch ne frage.
Was heist eingendlich Vorsicherungsfest/nicht Vorsicherungsfest bzw was ist damit genau gemeint und wo verwendet man solche Vorsicherungsfeste FIs
Danke euch
|
BID = 952584
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Eaton verkauft FIs, die mit Nennstrom vorsicherbar sind. Das heißt du kannst das was als Nennstrom draufsteht als Vorsicherung davorhängen. Gibt es eventuell von anderen Herstellern auch.
Dass für alle Stromkreise mit Computern ("Geräte der Informationsverarbeitung") und Kühlgeräten ein Typ G (kurzzeitverzögert) vorgeschrieben ist weißt du?
Eaton schreibt die Vorsicherungsregel übrigens auch in Deutschland per Datenblatt vor!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 952622
gexle1004 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Österreich/Tirol
|
Hallo
Ja Typ G ist mir ein Begriff....
Danke dir jetzt weis ich das auch...
Danke
Mfg
|
BID = 952638
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 3 Feb 2015 20:50 geschrieben :
|
Eaton verkauft FIs, die mit Nennstrom vorsicherbar sind. Das heißt du kannst das was als Nennstrom draufsteht als Vorsicherung davorhängen. Gibt es eventuell von anderen Herstellern auch. |
Heißt das ,wenn der Hersteller das angibt, kann man auch in Österreich diese dämliche I2 Regel vergessen?
|
BID = 952676
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Ja
|
BID = 952709
gexle1004 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Österreich/Tirol
|
Hallo
Das heist dann Vorsicherungsfest....
Wenn bei einem Fi (V) drauf steht....
Wenn einen Typ G nimmst trifft die I2 wiede zu bzw wo eben kein V vorne steht.
So ists halt....Im Fehlerfall werden die dann keine Garantie geben bzw sagen das ist nicht Normgerecht ausgeführt...
In erster Linie gehts ja nur um die thermische Absicherung mit dieser I2 Regel oder???
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gexle1004 am 5 Feb 2015 8:55 ]
|
BID = 952737
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
fuchsi hat am 4 Feb 2015 14:58 geschrieben :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 3 Feb 2015 20:50 geschrieben :
|
Eaton verkauft FIs, die mit Nennstrom vorsicherbar sind. Das heißt du kannst das was als Nennstrom draufsteht als Vorsicherung davorhängen. Gibt es eventuell von anderen Herstellern auch. |
Heißt das ,wenn der Hersteller das angibt, kann man auch in Österreich diese dämliche I2 Regel vergessen?
|
Nein. Nur wenn der Hersteller explizit eine Überlastvorsicherung angibt. Sonst muss man davon ausgehen, dass der angegebene Nennstrom der "thermische Grenzstrom" ist und man daher mit dem I2 rechnen muss (mehr oder weniger wörtliches Zitat aus der E-8007).
Die Bezeichnung "V" ist mir noch nie begegnet, Eaton verwendet für die mit Nennstrom vorsicherbaren FIs X.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|