Darf bei einem zweipoligen FI Typ A (Klemmenbeschriftung 1/2, N/N) L und N grundsätzlich vertauscht eingespeist werden?
Die Prüftaste hängt beim zweipoligen ja zwangsläufig zwischen L und N.
Welche technischen Hintergründe könnten ein mögliches Vertauschen verbieten?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein" |
|
BID = 951622
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, dass es nicht funktionieren würde.
Aber da bei einem 2pol. RCD L und N auch beschriftet sind, würde ich sagen, dass man sehr wohl der Beschriftung folgen muss.
Und sollte es ein 2pol. FI-LS sein, ist zu beachten, dass im L-Pfad ja auch die Überlast- und Kurzschlusstromauslösung passiert.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee. reine theoretische Betrachtung?
|
|
BID = 951651
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Bei ABB als Beispiel ist nur der N bei 4-poligen eindeutig beschriftet.
Bei 2-poligen stehen nur Ziffern. Als einer der wenigen mit praktischen Erfahrungen im 3x230V-Netz hätte ich sonst in der Vergangenheit auch Probleme bekommen.
|
BID = 951665
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3429 Wohnort: Mainfranken
|
Es kommt auf dne Typen ein, bei manchen liegt Überstrom und Kurzschlussauslöser nur in einem Strompfad, bei anderen in beiden ..
Aber warum sollte man sowas machen ?! Einfach richtig einbauen und gut ists.
Evt. sollten wir auch mal einen Hersteller dazu befragen ?!
_________________
|
BID = 951670
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Bei mobilen Unterverteilern, die mit Schukostecker ausgerüstet sind, lässt sich die Lage des Außenleiters nicht vorhersagen, dennoch kommen auch dort zweipolige RCD zum Einsatz, die laut Hersteller eine mit "L" gekennzeichnete Klemme haben. Warum..? Weil's in diesem Fall vollkommen wurst ist. Natürlich gibt's Feingewindebeißer, die daraus ein Problem herbeidiskutieren, aber die Physik lässt sich eben nicht austricksen.
Das gilt ausdrücklich nicht pauschal für alle FI/LS.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 951680
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
Bei vierpoligen Fi Schutzschaltern, wie bei allen 4 pol Schalter bei denen der N mitgeschaltet wird. ist dass nur deshalb interessant, da der N Kontakt nachrangig aus bzw. vorrangig eingeschaltet werden muss.
Sonst gibt es kurzzeitig eine Spunnungsverschiebung (unterbrochener N)
|
BID = 951685
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
2 poliger FI/LS schaltet allpolig, den es wird das selbe Schaltschloss für die Abschaltung verwendet.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951697
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...Vor-/Nacheilender N-Kontakt,
man beachte das "Häkchen" am N-Kontakt auf dem Schaltbild
...aber wieso stellt man so eine Frage ??? als ob der Herstellen das N aus Jux und Tollerei da draufdrucken würde
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 951721
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Interessante Diskussionen. Am hilfreichsten war Lightyear, danke
Es geht um einen Schaltschrank mit Schukostecker. Deshalb weiß ich nicht auf welchem Draht der L kommt.
Voreilender N ist unnötig weil es ja keinen Drehstrom gibt.
LS ist zweipolig und kommt danach.
Danke euch allen.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 951722
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 26 Jan 2015 21:25 geschrieben :
|
... Überstrom und Kurzschlussauslöser ....
|
Aha . Respekt !
Surf
|
BID = 951746
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Das stimmt, darauf muss man achten.
1+N heisst Schutz nur im L-Zweig.
2Polig heisst Schutz auf beiden Pfaden.
Es gibt auch zweipolige FI-LS mit 2 überstromgeschützten Pfaden, die sind dann 3 TE breit.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Jan 2015 15:00 ]
|
BID = 951815
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Jo-aber Frage bezog sich auf 2poligen FI. Nix FI-LS.
Surf
|
BID = 951824
Murray Inventar
Beiträge: 4829
|
Zitat :
:andi: hat am 27 Jan 2015 12:42 geschrieben :
|
Voreilender N ist unnötig weil es ja keinen Drehstrom gibt.
|
Hat das nur mit dem Drehstrom zu tun?
Spielen da keine Schutzaspekte eine Rolle?
OK im Fehlerfalle hängt man wenn der N zuerst trennt vielleicht nur paar ms an 230V statt an 100V aber ist das egal?
|
BID = 951828
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei Drehstrom wird es eng wenn der N vor den Außenleitern trennt >>> schwebender Sternpunkt. Bei Wechselstrom sieht das nicht so kritisch aus, den im Fehlerfall trennt ja der Fi Allpolig und ob der das nun in 30 Millisekunden oder in 0,1 Sekunde tut macht das Kraut nicht fett.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951837
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
Zitat :
:andi: hat am 27 Jan 2015 12:42 geschrieben :
|
....
Es geht um einen Schaltschrank mit Schukostecker. Deshalb weiß ich nicht auf welchem Draht der L kommt. |
...es soll angeblich blaue CEE-Stecker für sowas geben wo L und N vorgegeben ist
Zitat :
:andi: hat am 27 Jan 2015 12:42 geschrieben :
|
....Voreilender N ist unnötig weil es ja keinen Drehstrom gibt.
.... |
...tja, dann musst Du einen ohne Voreilender N verwenden beachte das Schaltbild auf dem FI
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|