Hallo, zur Zeit habe ich meinen E-Herd an 230 V angeschlossen und mit einer 20 A Sicherung abgesichert. Demnächst erneuern wir den Sicherungskasten und der Herd soll dann volle Power über Drehstrom erhalten. Frage: Mit welchen Sicherungen muß ich den Herd dann absichern? Vielen Dank, Gruß an alle, joker293 |
|
BID = 67822
meister lampe Stammposter
Beiträge: 316
|
|
Hallo, allgemein wird der mit LS Automaten c16A abgesichert.
gruss m |
|
BID = 67823
Höfo Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: Nürnberg
|
5 x 2,5 mm² vom Verteiler zum Herd und dann mit 3 x 16 A Absichern.
Ich gehe von einem Standartherd aus und einer Leitungslänge die im Rahmen liegt.
hoefo
|
BID = 67844
joker293 Gerade angekommen
Beiträge: 18
|
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt weiß ich, was ich kaufen muß - Danke!!!
|