Autor |
Relais 230V: Last im Steuerkreis in Serie möglich? Suche nach: relais (22447) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 951237
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
|
Wie soll denn dieser Sender den Du da ansteuern willst funktionieren ?
Braucht der ständig diesen geschlossenen Kontakt solange eine der Lampen an ist ?
Oder nur einen Impuls sobald einer der Verbraucher an ist ?
Oder reicht eine LED zur Anzeige ?
_________________
mfg
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 23 Jan 2015 13:49 ] |
|
BID = 951255
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
|
|
Zitat :
Loose Gravel hat am 23 Jan 2015 12:57 geschrieben :
|
ABER: Ich komme nicht an den N (genau genommen die N) des Masters ran - werde das aber nochmal nachmessen.
|
Wo soll denn die Schaltung genau montiert werden? |
|
BID = 951280
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
Loose Gravel hat am 23 Jan 2015 13:41 geschrieben :
|
OK, hab den Eltako gefunden. Blöd, eine der Lampen ist eine 18W Leuchtstoffröhre, da fällt der Eltako mit 23W Mimimum raus...
|
Nicht unbedingt. Der Einschaltstrom könnte reichen. Nur der Kontakt schaltet Verzögert um.
Durch die Hysterese schaltet der Kontakt erst bei Unterschreiten von 75mA um.
Du kannst ja mal bei Eltako anfragen. Eventuell können die dir auch einen Liefern der schon um den Faktor 10 empfindlicher ist. Dazu wird nur der Interne Wandler angepasst.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951284
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
|
@Loose Gravel Diese Strommessrelais http://www.schalk.de/messrelais/art.....e.pdf müssten für deinen Einsatzzweck eigentlich gut geeignet sein. Sie funktionieren schon ab 20mA.
Der Kurzarmige wird sie zwar wahrscheinlich wieder für "Schrott" halten, aber darauf musst du ja nicht hören.
Anscheinend ist er ja auch der Meinung, dass fast alle Master/Slave Steckdosen "Schrott" sind, da seine Kritikpunkte auf so gut wie jede Master/Slave Steckdosenleiste zutreffen dürften.
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jan 2015 13:10 geschrieben :
|
Einziger Nachteil des Eltako Stromrelais ist der Anfangsbereich von 100mA das sind 23 W Last.
|
Der "einzige Nachteil" macht es aber damit für den geplanten Einsatzzweck wahrscheinlich unbrauchbar.
Zitat :
|
Du kannst ja mal bei Eltako anfragen. Eventuell können die dir auch einen Liefern der schon um den Faktor 10 empfindlicher ist. Dazu wird nur der Interne Wandler angepasst.
|
Ja, warum einfach und günstig, wenn es auch teuer und kompliziert geht...
|
BID = 951285
elektron53 Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: wittenberg
|
... mal als Denkanstoß eine "Bastellösung":
4 Gleichrichterdioden entsprechender Strombelastbarkeit in Reihe ergeben ca 2,8 V Durchlaßspannung, weitgehend unabhängig vom fließenden Strom. Dazu antiparallel eine für die andere Halbwelle. Parallel dazu einen Optokoppler mit Vorwiderstand von etwa 100 Ohm für ca. 10 mA Emitterstrom. Am Ausgang des OK steht die gewünschte Information potentialgetrennt zur Verfügung.
Die Gleichrichter von 1N400x bis ... [Kiloampere-Bereich ].
Ev. Feinsicherung vorsehen oder im Fall des Falles mit Verlust leben.
Arbeitet bei mir mehrfach für Überwachung, Master-Slave usw. seit Jahrzehnten!
LG
elektron53
|
BID = 951384
Loose Gravel Gerade angekommen Beiträge: 15 Wohnort: Linz
|
Danke an alle, aber die Lösungen werden immer teurer.
Ich will doch nur "...eine Überwachung bauen um zu sehen ob eine der beiden Lampen leuchtet, d.h. ob der Stromkreis geschlossen ist."
Um 49,90 kann ich mir eine fertige Lösung kaufen, die funkt nicht nur ob der Strom fließt, sondern verschickt auch gleich aktuelle Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung und Energieverbrauch einer angeschlossenen Last. Und kann abhängig davon programmiert schalten usw.... Damit könnte ich sogar auswerten welche der beiden Lampen leuchtet (18W, 22W oder 40W wenn beide gleichzeitig). Das brauche ich alles nicht. Falls interessant
Suche: Ein/Aus. Billig. Einfach.
Und an elektron53: Klingt interessant, ist aber weit über meinen Möglichkeiten (bzw. meinem Wissen und was ich mir zutraue)
Danke an alle. Die Ursprungsfrage ist geklärt: So wie ich es wollte geht es nicht. Falls noch jemand eine Idee für einer günstige Lösung hat: Gerne.
|
BID = 951390
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
Das von Dir verlinkte Teil ist als Zwischenstecker ausgeführt.
Ich denke die Lampen sind fest installiert ??
Geld darf es nicht kosten.
Dann nimm einen Brückengleichrichter eine LED eine Diode und einen
Widerstand. Kostet 2,50 Euro.
Das ist Dir aber zu kompliziert.
Dann bleibt eben nur etwas fertiges zu kaufen. Das kostet aber mehr
wie 2,50 Euro.
Wenn ich einen Pullover haben möchte kann ich Wolle und Stricknadeln kaufen. Sehr preiswerte Möglichkeit.
Nur kann ich nicht stricken.
Also muss ich jemanden bitten der stricken kann oder ich kaufe
einen teuren fertigen Pullover.
So ist es nunmal.
_________________
mfg
Rasender Roland
|
BID = 951394
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
|
Zitat :
Loose Gravel hat am 24 Jan 2015 22:23 geschrieben :
|
Danke an alle, aber die Lösungen werden immer teurer.
|
Das zuletzt vorgeschlagene Relais gibt es ab 36€. Wenn dein Budget so stark begrenzt ist, wäre es vielleicht sinnvoll, dies gleich am Anfang mitzuteilen.
Zitat :
Loose Gravel hat am 24 Jan 2015 22:23 geschrieben :
|
Um 49,90 kann ich mir eine fertige Lösung kaufen, die funkt nicht nur ob der Strom fließt, sondern verschickt auch gleich aktuelle Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung und Energieverbrauch einer angeschlossenen Last. Und kann abhängig davon programmiert schalten usw.... Damit könnte ich sogar auswerten welche der beiden Lampen leuchtet (18W, 22W oder 40W wenn beide gleichzeitig). Das brauche ich alles nicht. Falls interessant
|
Diese Lösung benötigt doch dann aber auch wieder den N, der an der vorgegebenen Stelle aber gar nicht verfügbar ist.
Zitat :
Loose Gravel hat am 24 Jan 2015 22:23 geschrieben :
|
Falls noch jemand eine Idee für einer günstige Lösung hat: Gerne.
|
Dann definiere mal "günstig". Das ist ein sehr relativer Begriff.
|
BID = 951425
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das verlinkte Stromrelais von Andreas ist genau das was du suchst. Da der Messkreis auch bei diesem Relais getrennt ist benötigst du den N des Lastkreises nicht und kannst das Relais auch aus einem anderem Stromkreis versorgen.
Eine Bastellösung kommt für dich nicht in Frage! Dafür fehlen dir so wie es aussieht die Kenntnisse. Von der sicheren Ausführung rede ich erst gar nicht. 20mA sind 4,6 W bei 230V
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951615
Loose Gravel Gerade angekommen Beiträge: 15 Wohnort: Linz
|
Das verlinkte Teil ist nicht dazu da hier verwendet zu werden. Es sollte nur zeigen, dass man für 50 Euro fertige Lösungen bekommt, die viel viel mehr können als all die "Bastellösungen" (nicht meine Worte) die wir hier gemeinsam wälzen.
Gesucht habe ich was schnelles, einfaches, billiges. Gibt es so nicht. Oder nur als Bastellösung, die - wie ich selbst schreibe - nichts für mich ist.
Kann ich akzeptieren. Thema geschlossen.
|