BID = 67866
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Dennismoritz,
wenn die Angaben stimmen, dann nimm drei LS-Schalter Typ B, 25 Ampere.
Es kommt allerdings auch auf das vorgeschaltete Überstromschutzorgan an (Üo). Um Selektivität zu erreichen, d.h. daß nur der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet wird, muß zwischen den beiden Überstromschutzorgane eine Normstufe sein.
Beispiel:
Überstromschutzorgan vor = 32 A
das nächstkleinere wäre 25 A, darf aber nicht eingesetzt werden
also 20 A Überstromschutzorgan einsetzen.
In Deinem Fall müßte das vorgeschaltete Üo 40 A haben, um 25 A LS-Schalter einbauen zu können. Sollte das nicht der Fall sein, kannst Du auch problemlos 20 A LS-Schalter einbauen.
Gruß
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 6 Mai 2004 7:37 ]
|