6kW-Sauna-Ofen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  04:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
6kW-Sauna-Ofen

    







BID = 66836

Ampel03

Gerade angekommen


Beiträge: 2
 

  


Hallo zusammen,

habe einen gebrauchten Saunaofen mit 6kW Leistung (Herstellerangabe) und möchte den jetzt einbauen.

Womit und in welcher Höhe muss ich absichern, und mit was für einen Querschnitt muss ich für die Zuleitung rechnen?

(Standard-Spannung: 3Phasen (400VAC), N, PE )

Danke fürs Antworten!

Ampel03

BID = 66839

ronki1

Schriftsteller



Beiträge: 689
Wohnort: Halle / Saale

 

  

Hi Ampel,

wie weit ist der Ofen von der "Sicherung" entfernt?
Verlegeart (Aufputz im Rohr oder UP)?

MfG

BID = 66840

meister lampe

Stammposter



Beiträge: 316

Kommt auf die Leitungslänge drauf an.
Bei der Belastung und Drehstrom liegst du mit 16A schon ganz gut(LS16A ca. 82m nach Tabellenbuch, Z=0,3 Ohm) .Betriebsmittel innerhalb der Sauna: Schutzart min.IP 24, Keine Steckdosen, Schaltgeräte ausserhalb der Sauna, Kabel und Leitungen müssen schutzisoliert sein, ohne Metallmäntel und keine Verlegung in metallischen Rohren.
Denk an die zu erwartenden Temperaturen, die Betriebsmittel müssen dementsprechend ausgelegt sein.
Lass das ganze vom Fachmann absegnen.
gruss m

BID = 66861

Ampel03

Gerade angekommen


Beiträge: 2

@ ronki1:

die Sauna ist ca. 15m Leitungslänge von UV entfernt.

Verlegeart AP, Kupa-Rohr,Schaltgeräte selbstverständlich nicht im Saunaraum, sondern davor im Trockenen.

Welchen Querschnitt muss ich nehmen?

5x2,5mm² oder besser 5x4² ?

Ampel03

BID = 66863

Georgi

Aus Forum ausgetreten

Hallo Ampel03,


P = U * I * Wurzel(3)

umstellen nach I und ausrechenen!

U = 400 Volt, P = 6000 W

Verlegeart B2 das bedeutet zulässige Belastung bei drei belasteten Adern 16 A pro Ader bei 1,5 mm², bzw. 21 A pro Ader bei 2,5 mm².



Gruß


Georgi

BID = 67603

meister lampe

Stammposter



Beiträge: 316

Hallo, bei 15 m ist 2,5 qmm schon OK
gruss m

BID = 68053

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Nicht vergessen, 30mA Fi-Schalter!

@ meister lampe,
was sind schutzisolierte Leitungen bzw. Kabel?

gruß
röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 68098

elektromaterial-einkauf.de

Neu hier



Beiträge: 32
Zur Homepage von elektromaterial-einkauf.de

was hast du denn alles dazu ?

hast due eine separate regelung?

warum ich frage?

du solltest bedenken das du im inneren der sauna wegen der hohen temperaturen silicon leitung verwenden muss nicht das du normale nym leitung verwendest

wenn du eine Regelung (Steuerkaste)bestizt (den du außen montierst )wirst du sicherlich die zuleitung (evtl. NYM-J) bis dort hinführen und von dort aus mit flex. silicon leitung weiter gehen.



Wichtig wie Röhre schon sagte den FI nicht vergessen!!


M.f.G.
Mirko
http://www.elektromaterial-einkauf.de

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am  7 Mai 2004  7:39 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am  7 Mai 2004 19:38 ]

BID = 68103

Georgi

Aus Forum ausgetreten

@roehre,

die Frage, ob Leitungen schutzisoliert sind wurde hier ausgiebig diskutiert

http://www.diesteckdose.net/thread......age=1

Gruß


Georgi


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426619   Heute : 578    Gestern : 5094    Online : 246        30.11.2024    4:47
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
In 777 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0618398189545