Autor |
Überprüfung meiner Rechnung |
|
|
|
|
BID = 943745
Appi387 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
|
Ok, dass leuchtet ein... Ich hab's auch nochmal mit 8,33A neu berechnet und gegen gerechnet, alles gut... Kann ich mich nur bei euch bedanken..!
Beim Strom habe ich voll auf die Formel I=U/Z gesetzt... Da ich Z aber noch nicht hatte, habe ich mittels UW:U (12V:230V) den Wirkleistungsfaktor (0,05) errechnet und dann mit der Formel R:Wirkleistungsfaktor (1,44:0.05) schließlich Z berechnet... Da hatte ich dann 28,8 raus... War wohl nich ganz korrekt der Weg...
Aber nochmals vielen Dank..!
Mfg |
|
BID = 943746
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| War wohl nich ganz korrekt der Weg... | Das schöne an linearen Gleichungen ist aber, dass der Rechenweg keine Rolle spielt und du immer zu dem richtigen Ergebnis kommst.
P.S.: Gewöhne dir das
Zitat :
| schließlich Z berechnet... Da hatte ich dann 28,8 raus | (also keine Maßeinheiten zu schreiben) besser erst gar nicht an. Der Strom hat seine Einheit ja auch noch bekommen...
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 943748
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Grundsätzlich Einheiten mitschreiben wenn du bei einer Spannung dann A erhältst ist deine Formel falsch!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 943749
Appi387 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Ich krieg hier kein Ohmzeichen rein, sonst hätte ich das natürlich geschrieben... Aber Ihr habt natürlich recht..!
Und nochmals vielen Dank..!
Ach ja, ich hatte ja geschrieben das diese Aufgaben erfunden sind... Das stimmt nur bedingt... Ein bekannter von mir (Hobbybastler) hat sich die tatsächlich gebaut... Das Problem was er hat ist, dass die Lampen nach ca. zehn Minuten ausgehen... Er hat mit Strom und so nix weiter am Hut, und er wollte nur wissen ob die Spule davor richtig ist... Im Baumarkt sagten Sie ihm, es müsste gehen... Ganz klasse Aussage wie ich finde... Ich hab das dann mit zur Schule genommen und wir haben diese Aufgabe draus gemacht... Beim nächsten mal wird's dann verglichen... Habe das nur nicht vorher erwähnt, um noch großartig Sinn und Unsinn zu diskutieren... Jetzt habe ich es nur geschrieben da hier in einem Post stand, dass es sowas nicht geben wird... Sagen wir mal so, sowas wird sicherlich nicht von Fachleuten konstruiert und gebaut...
Mfg
|
BID = 943751
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das wird durchaus auch in der Praxis gemacht nur eben nicht mit einem Induktiven Blindwiderstand und auch nicht in dieser Leistungsklasse. Du kannst ja mal spaßeshalber ausrechnen wie groß die Induktivität bei Reihenschaltung der Lampen sein müsste und die Ergebnisse mal vergleichen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 943752
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Er hat mit Strom und so nix weiter am Hut, und er wollte nur wissen ob die Spule davor richtig ist.. |
Merkt man. Jeder vernünftig denkende Elektroniker hätte die 12V Funzeln in Reihe geschaltet*. Eine Spule für knapp 10A ist schon ein ganz schöner Klopper.
*) oder wohl eher an ein 12V (bzw. in zweier Gruppen an ein 24V) Netzteil
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 943753
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
Also, es ist ganz einfach!
Herumraten bringt unnötige Arbeit mit sich. Wer drauf Bock hat, gerne....
Daher:
Schreibe den Rechenweg mit jedem einzelnen Schritt auf. Bleistift oder Edding ist auch ok. Diese Werkzeuge können im Gegensatz zum PC auch das große Omega. Nimm an Schreibmaterial einfach was rumliegt.
Wirf den Zettel in den Scanner und Poste Dein Kunstwerk.
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Nov 2014 17:22 ]
|
BID = 943755
Appi387 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
@der mit den kurzen Armen: Ja das werde ich am We mal tun... Bin gespannt was ich rausbekomme..
@nabruxas: Da geb ich dir recht, werde das am We mal ordentlich machen und zum Abschließen von diesem Thema hier mal posten...
So und nun wünsch ich euch ein Schönes We..!
|
BID = 943757
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
BID = 943758
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Induktive Vorwiderstände wurden und werden auch heute noch zb in Leuchstofflampen eingesetzt. Dort gemeinhin als Drossel oder KVG bekannt!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|