Steckverbindung zw. feste Installationen?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  16:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Steckverbindung zw. feste Installationen?

    







BID = 940995

Maik87

Schriftsteller



Beiträge: 856
Wohnort: Wesel / Niederrhein
 

  


OK,
also wie folgt:

In den Zählerschrank von jedem Zähler aus 3x63A Schmelzsicherung und mit dickem 5 adrigen Kabel zur Garage. Dort wieder 2x 3x63A Schmelzsicherung und dahinter dieses Teil. Die Pole 2 4 und 6 beider Hälften werden zusammen auf die Unterverteilung gelegt?

Wie würde das Kabel vom Zählerschrank zur Garage (ca. 10M) dimensioniert?

BID = 940997

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Zuleitung von den Zählern über Vorsicherung 63 A 2 * 5*16mm² Cu Jeweils L1 ,L2 und L3 gehen auf den Umschalter. Die beiden N und PE gehen auf die PE-Schiene und die N -Schiene. Auf der Abgangsseite des Umschalters stehen dann L1 ,L2 und L3 zur Verfügung. Die Sicherungen am Anfang der beiden Zuleitungen schützen die Zuleitungen!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 941000

Maik87

Schriftsteller



Beiträge: 856
Wohnort: Wesel / Niederrhein

Super,

vielen Dank an alle!

Werde den Fall mit dem Bekannten besprochen und dann entsprechend vorbereiten. Wenn der Elektriker meint, dass alles stimmt, darf er die Leitungen im Zählerschrank auflegen.


BID = 941068

Deneriel

Schriftsteller



Beiträge: 981
Wohnort: Westmünsterland
ICQ Status  

Ich halte die Lösung immer noch für Overkill und viel zu kompliziert.

So eine Haushalts-CNC-Fräse braucht den Drehstrom allenfalls für die Spindel oder einen FU, von der Leistung her täte da in der Regel eine Schuko-Dose. Gerade bei der CNC ist die Spindelleistung ja meist geringer als bei der konventionellen Fräse. Und auch die Einsteigerfräsen a la China-Standard BF20 begnügen sich von der Leistungsaufnahme mit ein paar wenigen kW. Oder reden wir über Industriegeräte?
Meine MAG-Brate in der Garage macht gute 300A. Damit gehört das Teil schon zu den eher schweren Geräten. Maximale Stromaufnahme bei Volllast ist ca. 19A. Die meiste Zeit betreibe ich sie per Adapter an einem 16A-Anschluss, denn der meistens verwendete 0,8mm-Schweißdraht geht bei gut 200A in den Sprühlichtbogen über, danach kommt Verdampfen. Einzig braucht es C16-Automaten die den Einschaltstromstoß des Trafos verkraften. Damit sind halt die oberen drei Leistungsstufen nicht nutzbar... Die einfachen Karosserieblech-MAG-Kisten und Inverter betreibst du einphasig an 230 oder mal 400V.
Selbst die dicken Eisenschwein-Drehbänke liegen zwischen 2 und 5kW.
Hebebühne ebenfalls so 2-5kW je nach Motorisierung und Antriebsart.

Was soll da passieren? Panzer schweißen in Heimarbeit?

Mit einer 32A CEE zum Einspeisen wirst du da locker hinkommen.

Kläre erstmal die Stärke der Hausanschlusssicherungen - das ist individuell aber ab 3x35A sind durchaus keine ungewöhnliche Größe für Ein- oder Zweifamilienhäuser wenn nicht gerade mit Strom geheizt oder Warmwasser erzeugt wird. Auch danach kannst du natürlich nen Linocur mit 63A setzen, aber was soll der bringen? Wenn der auslöst wird es dir auch die Panzersicherung grillen oder sofern vorhanden einen SLS auslösen.
Da es auch unwahrscheinlich sein wird dass die Garage eine eigenständige Wohneinheit wird, würde ich das als Unterverteilung deklarieren und deren Zuleitung muss nur auf den tatsächlichen Bedarf ausgelegt sein. Da bist du dann eher im Bereich von 5x6 statt 5x16qmm. (Spannungsfall und Belastung muss man halt mal rechnen bzw. in der Tabelle schauen) Bei 2x10m Leitung kannst du von der Differenz in den Kabelpreisen vermutlich schon einen Umschalter bezahlen.

So ein 1-0-2-Schalter ist absolut legal. Die schalten nicht direkt zwischen den Einspeisungen sondern immer über den definierten Zustand 0=Aus. Ich glaube die gibt es auch dreipolig wenn du einen PEN hast, aber die saubere Lösung wäre ein vierpoliger Umschalter der L1, L2, L3 und N umschaltet und ein separater nicht geschalteter PE. Der kann auch als separate Leitung gelegt werden, dann brauchst du von jedem Zähler nur eine 4adrige Leitung ziehen. Kupfer ist teuer.

BID = 941071

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Am Kabel sparen ist genau der falsche Weg ab HV gehts es nur noch als TN-C-S-Netz weiter ! Und wenn da ab Hak eh nur 35 A zur Verfügung stehen reicht da auch 5 *10mm² ! Das eine Leitung auch schwächer abgesichert werden darf ist kein Geheimnis! Aber auch bei 63 A NH im Hak reichen für die Werkstatt locker 35 A!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 941104

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Es steht doch 3x63 A Zählervorsicherung, da werden im HAK wohl kaum weniger sein.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 941106

Maik87

Schriftsteller



Beiträge: 856
Wohnort: Wesel / Niederrhein


Zitat :
Trumbaschl hat am 16 Okt 2014 16:05 geschrieben :

Es steht doch 3x63 A Zählervorsicherung, da werden im HAK wohl kaum weniger sein.



Das war als Vorschlag gedacht, wie das Zuleitungskabel zur Garage abgesichert werden kann.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182397534   Heute : 4730    Gestern : 7548    Online : 624        25.11.2024    16:27
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0349590778351