Autor |
tausch siedle ht 411 02 auf hta 811 0 w |
|
|
|
|
BID = 937682
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
|
Hallo zusammen!
wie oben im Betreff zu lesen geht es um den Tausch von Siedle ht 411 02 auf hta 811 0 W.
Habe die Suche bemüht, aber mein Problem konnte ich darüber nicht lösen.
Leider funktioniert nur der Türöffner, sonst nichts?!
Hier mal paar pics:
1. photo ht 411.
So wie es angeschlossen ist, funktioniert Alles.
Klemmenbelegung:
12 - grün
11 - grau
3 - rot
9 - schwarz
7 - blau
8 - braun
römisch 1 - gelb
2. Bild hta 811
12 - grün
11 - grau
9 - schwarz
7 - blau
römisch 1 - gelb
c - braun
b - weiß
10 - rot
Brücke von c auf 6.1
Ansonsten liegt in der Unterputzdose noch eine weiße ader, diese war an dem 411 aber, wie auf dem 1. photo zu sehen, nicht angeschlossen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Herzlichen Dank & beste Grüße
-Philipp-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiddie am 12 Sep 2014 10:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiddie am 12 Sep 2014 10:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiddie am 12 Sep 2014 10:10 ] |
|
BID = 937683
Sauwetter Verwarnt
|
|
Hallo!
Ist das HTA811 neu o. gebraucht?
Hast Du nach dem beiliegenden Plan gearbeitet?
"3" gibt es nicht am HT411, ansonsten stimmen die restlichen Bezeichnungen.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
|
BID = 937687
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Grüß dich sauwetter!
doch, die Klemme 3 gibt es sehr wohl am 411er.
Das Photo unten ist nicht von mir, hab's hier im Forum gefunden, da ist die Klemme 3 klar zu erkennen.
Das hta 811 ist nagelneu vom Händler, mit Rechnung etc.
lg
-Philipp-
|
BID = 937688
Sauwetter Verwarnt
|
Nach welchem Plan hast es angeklemmt?
"3" ist zwar vorhanden, wurde aber nicht verwendet!
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 12 Sep 2014 10:40 ]
|
BID = 937689
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
nach dem Plan, der dabei war.
aber ehrlichgesagt: so 100%ig bin ich nicht durchgestiegen
|
BID = 937692
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
warum wurde Klemme 3 nicht verwendet??
doch klar, sieht man doch auf dem 1. photo ganz oben in meinem eingangsposting.
das 3. photo ist nicht von mir, ist hier aus dem forum. hatte ich auch dazugeschrieben.
|
BID = 937694
Sauwetter Verwarnt
|
Dann hast einen Fehler gemacht wenn das "Alte" noch funkt. u. das "Neue" dann leider immer noch nicht.
Sehe leider Deinen Plan nicht, ich weiss nur wie wir es normal immer machen.
9, 11 u. 12 gehört zum Sprechkreis.
7 = Ruftaster RT von der Haus-Türe
10 = ETR von der Wohnungstüre
8 vom HT411 wird zu "c" mit Brücke zu 6.1
"I" geht zum Türöffner
Und das ist es normal gewesen!
Sicherung am NG402 hast keine "beleidigt" bei den Umklemmarbeiten?
Ist das eine Mehrparteien-Anlage?
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 937695
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Zitat :
Sauwetter hat am 12 Sep 2014 11:16 geschrieben :
|
Dann hast einen Fehler gemacht wenn das "Alte" noch funkt. u. das "Neue" dann leider immer noch nicht
|
jap, so sieht's wohl aus.
ja, ist ein Mehrparteienhaus, insgesamt 6 Einheiten.
Ich gehe nicht davon aus, daß die Sicherung am Netzgleichrichter defekt ist. Sonst dürfte das 411 auch nicht funktionieren.
Du hast die einzelnen Klemmen des 811 den jeweiligen Funktionen zugeordnet.
Soweit so gut, danke dir.
Leider habe ich keinen Plan vom 411.
Ich weiß also nicht, wie ich die Verdrahtung in Einklang bringen soll?!
|
BID = 937696
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
muß mich korrigieren, hier ist auch das 411 aufgeführt:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....-.pdf
nach diesem Plan hatte ich das hta 811 angeschlossen und es funktionierte halt nicht, wie im eingangsposting geschildert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiddie am 12 Sep 2014 11:37 ]
|
BID = 937699
Sauwetter Verwarnt
|
Hallo!
Auf Seite 6 Bild 5, sieht man es dezitiert, wie der Unterschied von "Alt nach Neu" wird o. werden soll.
Bei Mehrparteienanlagen, wäre normal für sowas eigentlich die HVW zuständig!
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 937702
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich den Siedle-plan sehr verwirrend finde:
die Klemme 3 ist hier garnicht erst aufgeführt, obwohl sie am 411 bei uns angeschlossen ist!
Warum sollte der Austausch Sache der Hausverwaltung sein?
Wir haben die Wohnung gekauft, sind also Eigentümer und haben alles saniert.
Das 411 paßt somit nicht mehr in's Bild. Aber das ist Offtopic.
|
BID = 937708
Sauwetter Verwarnt
|
Hallo!
Und ich bin bei dem Punkt angelangt dass ich von der Ferne nichts messen kann, warum das Alte Teil funkt. aber das Neue nicht.
Auch wenn die Wohnung Dir gehört, bist Du Eigentümer der Innenstelle, aber die Aussenstelle u. das Netzteil gehört den restlichen 5 ebenso u. wenn einer was durch Unkenntnis "ruiniert" sollen die anderen dann "mitblechen", ganz einfach?
Wenn das neue Teil von einem Händler mit Rechnung ist, würde ich den einfach mal kontaktieren.
Schönes WE!
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 937716
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
sag mal, geht's noch?? warum antwortest du so giftig?
hier ist weder was durch 'Unkenntnis' runiniert worden (die gesamte Anlage im Haus funzt schließlich noch), noch soll hier jemand irgendwas mitblechen!
Dein posting war also ziemlich sinnfrei.
|
BID = 937724
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Hat jemand sonst noch einen Tipp für mich?
lg!
|
BID = 937885
schmiddie Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
ok, dann werde ich mein glück woanders versuchen.
danke & lg
-philipp-
|