Autor |
E-herd an 3x1.5 Suche nach: herd (7641) |
|
|
|
|
BID = 65848
Jack2 Neu hier
Beiträge: 20
|
|
Hallo
Darf ich einen H-Herd an 3x1.5 anschließen?
Es kann doch eigentlich nix passieren, ausser das die Sicherung fliegt, da die Leitung mit 16A abgesichert ist. |
|
BID = 65851
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
|
|
Hallo Jack,
wenn Du das Kabel neu verlegst nimm lieber gleich 5 x 2,5.
Ansonsten hängt es von dem anzuschließenden E-Herd ab, dass steht in der Bedienungsanleitung.
MfG |
|
BID = 65852
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Geht schon, die meisten Herde lassen sich ja auch mit 230V betreiben, aber die Leistung ist verringert.
Besser mit 3 Phasen und 5*2,5mm²
Alles andere ist weder zeitgemäss noch fachmännisch.
mfg Joe
_________________
|
BID = 65856
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
@Joe
es geht fast alles, fragt sich nur wie lange und ob das ganze Sinn macht.
Ein Herd hat heutzutage ca 11kW (oder mehr). Mit 16 Ampere und 230 Volt kann ich gerade mal 3600 Watt betreiben (das sind ca zwei Platten) und dann ist Ende. Der Überlastungsfall ist damit vorprogrammiert.
Von der Länge der Leitung, der Verlegungsart und dem Spannungsfall ist hier noch nicht die Rede gewesen. Dadurch könnte die zulässige Belastbarkeit noch reduziert werden.
Gibts auch einen Smilie, dessen Daumen nach unten zeigt? Den würde ich hier erteilen.
Gruß
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 22 Apr 2004 22:13 ]
|
BID = 65890
Jack2 Neu hier
Beiträge: 20
|
Leider ist es nich möglich eine neue Leitung zu verlegen.
Ich habe natürlich gesagt das nicht alle Platten gleichzeitig zu betreiben sind.
Mir geht es nur um die Betriebssicherheit und ob man es sicherheitstechnisch so anschließen draf!
Möchte nicht schuld sein falls da was anfängt zu brennen oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jack2 am 22 Apr 2004 23:46 ]
|
BID = 65894
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
Jo, sicherheitstechnisch spricht da nichts dagegen. In vielen Altbauten werden, mangels fehlendem Drehstroms, die E-Herde an 220 V betrieben.
Schaust du mal aufs Klemmbrett deines Herdes oder in die Bedienungsanleitung. Sollte sogar ein Bildchen für den korrekten Anschluß an 220 V enthalten sein.
|
BID = 65898
Jack2 Neu hier
Beiträge: 20
|
Habe einfach den L1 nach L2 und L3 gebrückt!
Nur das mit dem 1.5er Querschnitt macht mir etwas sorgen.
Der Anschluss vom Herd ist 4 oder 6 quadrat, das sah schon etwas komisch aus, wenn eine einzelene 1.5er Leitung 3 so dicke versorgt.
Aber wenn sicherheitstechnisch nichts passieren kann bin ich beruhigt.
|
BID = 65911
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo RolSim,
meinst Du das wirklich ernst, einen E-Herd an 230 Volt zu betreiben, wenn ein 1,5 mm² liegt?
Gruß
Georgi
|
BID = 65913
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
@Georgi
Zitat :
Georgi hat am 22 Apr 2004 22:08 geschrieben :
|
@Joe
es geht fast alles, fragt sich nur wie lange und ob das ganze Sinn macht.
Ein Herd hat heutzutage ca 11kW (oder mehr). Mit 16 Ampere und 230 Volt kann ich gerade mal 3600 Watt betreiben (das sind ca zwei Platten) und dann ist Ende. Der Überlastungsfall ist damit vorprogrammiert.
Von der Länge der Leitung, der Verlegungsart und dem Spannungsfall ist hier noch nicht die Rede gewesen. Dadurch könnte die zulässige Belastbarkeit noch reduziert werden.
Gibts auch einen Smilie, dessen Daumen nach unten zeigt? Den würde ich hier erteilen.
Gruß
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 22 Apr 2004 22:13 ]
|
Ich schrieb doch:
.....Geht schon, die meisten Herde lassen sich ja auch mit 230V betreiben, aber die Leistung ist verringert.
Besser mit 3 Phasen und 5*2,5mm²
Alles andere ist weder zeitgemäss noch fachmännisch.....
Klare empfehlung von mir eine neue Leitung zu legen.
Da ich weder den Herd kenne, noch die Leitungslänge, oder die Verlegeart, kann ich nichts verbotenes entdecken.
3*1,5mm² mit 16er Automat daran den Herd, es geht, aber es ist nicht zeitgemäss und nicht fachmännisch. (Komisch das hab ich doch schon irgendwo gelesen..... )
Achso: Ein herd mit mehr als 11kW? Der braucht aber dann schon mehr als 16er Automaten.... Großküche vielleicht, aber niemals 0815-Küchenherd.
mfg Joe
_________________
|
BID = 65925
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
Zitat :
| Hallo RolSim,
meinst Du das wirklich ernst, einen E-Herd an 230 Volt zu betreiben, wenn ein 1,5 mm² liegt?
Gruß Georgi
|
Hi Georgi, das ist doch gerade im Altbau realer Alltag. Das ganze Haus hat 3 Automaten (1xKeller, 1xEG und 1xDG) und daran hängen dann die tollsten Geräte.
Ich frage mich schon immer wie das auf Dauer alles funktioniert.
|
BID = 65929
Eifelhirsch Gesprächig
Beiträge: 138
|
Hat aber den Vorteil das man auf der Zuleitung Eier braten kann
|
BID = 65937
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
|
Hallo Jack2,
hoffe nur, dass Dein Herdkabel nicht noch über mehrere Steckdosen geschliffen ist, denn dann ist ein Kabelbrand schon fast vorprogrammiert!
Wie so verlegst Du kein neues Kabel? Ein Kabelkanal 15x15 über der Scheuerleiste z.Bsp. fällt doch fast nicht auf.
MfG,
Ronald
|
BID = 65957
Jack2 Neu hier
Beiträge: 20
|
Nein, die Zuleitung ist einzeln abgesichert.
Das ist nicht bei mir, sondern bei einem Bekannten.
Und der möchte keine neue Zuleitung.
Ich möchte nur nicht verantwortlich sein wenn dort ein Kabelbrand entsteht.
|
BID = 65984
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Jack2,
juristisch gesehen ist die Sachlage einfach. Du hast den Auftrag übernommen und damit ausgesagt, daß Du die Gefahren und Risiken einschätzen kannst.
Jetzt denk mal drüber nach, wen der Richter veknackt, wenn es gebrannt hat?
Ob Dein Bekannter eine neue Leitung wollte oder nicht spielt keine Rolle.
Gruß
Georgi
|
BID = 65993
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
@Jack2
Zitat :
| Ich möchte nur nicht verantwortlich sein |
Da hat Georgi allerdings vollkommen recht. Im Falle eines
Falles bist du in den A.... gekniffen.
|