Autor |
Stehe auf dem Schlauch - Wo ist der Unterschied? |
|
|
|
|
BID = 919122
rihoe Neu hier
Beiträge: 28
|
|
Hallo,
habe alles durchsucht, was ich finden konnte finde aber - außer dem Preis - keinen Unterschied zwischen
1. SIEMENS 5SG5693 NEOZED Einbau Sicherungssockel 63A 3polig D02 und
2. SIEMENS 5SG5653 NEOZED Einbau Sicherungssockel 63A 3polig D02
Der 5693 kostet (online) knapp 16,00 € und der 5653 ca. 7,00 €.
Suche das Teil zur Absicherung einer UV-Zuleitung im Zählerschrank mit SIEMENS 5SE2340 NEOZED Sicherungseinsatz D02 40A.
Kann mir jemand helfen?
lg Richard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rihoe am 28 Feb 2014 6:50 ] |
|
BID = 919150
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Köln
|
|
Hallo Richard,
keine Ahnung wo der Unterschied ist aber nimm besser das hier:
Siemens 5SG7133
MINIZED-Lasttrennschalter für NEOZED-Sicherungseinsätze D02, 3pol.
Dann sitzen die Neozeds immer fest und es kann gefahrlos unter Last geschaltet werden.
Wenn die 40A Dauerlast sind dann nimm besser NH Sicherungen.
Gruß,
Elmar
|
|
BID = 919172
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei 40 A Dauerlast sehe ich da noch keine Probleme, eng wird es bei 63 A Einsätzen.
Sicherungslasttrennschalter sind Laienbedienbar, NH-Trenner im Allgemeinen nicht !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 919245
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat einer der Sockel eingangsseitig jeweils eine Schraube zum anschließen von Kabelschuhen und die andere Ausführung hat je 2 Schrauben mit Druckplatte zum klemmen von Aderenden.
ciao Maris
|
BID = 919362
rihoe Neu hier
Beiträge: 28
|
Danke Maris,
jetzt habe ich es in einem Gesamtkatalog gefunden. Die Nr. 5693 hat als Klemmenausührung:
• Zugang Kopfkontaktschraube K
• Abgang Schellenklemme S
Die Nr. 5653 hat zweimal Schellenklemme.
Ansonsten werde ich wohl die Minized Lasttrennschalter einbauen lassen.