Autor |
Logo 230V von Siemens + Tasterlicht Suche nach: siemens (12419) |
|
|
|
|
BID = 918219
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
|
Zitat :
elise hat am 19 Feb 2014 15:32 geschrieben :
|
Taster von Busch Jäger Typ impuls. Im Schalter ist eine Glimmlampe drin. Die leuchtet ständig normal angeschlossen. Es gibt keinen eigenen Anschluss für die glimmlampe.
Es gibt sogar led Einsatz für dieses System. Nun möchte ich wissen ob die glimmlampe leuchtet.
|
Hallo schon mal eine Glimmlampe gesehen die mit Schutzkleinspannung funktioniert?
Definitiv gibt es mit Tastern wo das Leuchtmittel über dem Schließer liegt mit dem Eingang der Logo Ärger und ganz besonders mit LED über dem Schließer! Grund dafür ist der digitale Eingang der Logo, der auf Grund der Glimmlampe oder LED ständig einen geschlossenen Taster erkennt!
Und wenn da Steht mit separatem Neutralleiter hat das seinen Grund! Das gilt auch bei Tastern mit LED da muss der Rückleiter separat geführt werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 918221
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12716 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Sauwetter geht, wie ich davon aus, dass die Installation schon für LoGo Betrieb vorbereitet ist. Also schalten mit Niederspannung zum Ansteuern des LoGO-Einganges. | Das wird nichts werden.
Die 230V Logo braucht für ein HIGH-Signal eine Spannung >79V (also nix mit Kleinspannung).
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 918234
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Link zu den Daten der Logo
auf Seite 40 stehen die Daten für die Eingänge
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 918257
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Der link zu Conrad tut bei mir zwar grad net, aber ich glaub Euch auch so, dass es LoGos mit 230V Schalteingang gibt.
Allerdings Könnte ich mir vorstellen, dass mit einem Widerstand über dem Eingang zum N und der Phase an der Glimmlampe die Glimmlampe leuchtet ohne die Schaltfunktion zu beeinträchtigen.
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
|
BID = 918263
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12716 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Der link zu Conrad tut bei mir zwar grad net |
Der ist ja auch kaputt
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....6.pdf
Zitat :
| mit einem Widerstand über dem Eingang zum N und der Phase an der Glimmlampe die Glimmlampe leuchtet ohne die Schaltfunktion zu beeinträchtigen. |
Gewagt, könnte/sollte aber tatsächlich funktionieren. Man muss die Spannung nur <40V drücken.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 918341
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 20 Feb 2014 09:03 geschrieben :
| Gewagt, könnte/sollte aber tatsächlich funktionieren. Man muss die Spannung nur <40V drücken.
|
Vergiss es! Mein Gedanke war Stuss! Der Widerstand muss im Zweifelsfall 230V dauerhaft wegstecken können ohne die LoGo dabei abzufackeln!
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
|
BID = 918344
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12716 Wohnort: Cottbus
|
Naja, die Glimmlampen in den Tastern haben ja schon serienmäßig einen Vorwiderstand...
Aber stimmt schon, schön ist das bei weitem nicht.
Und ohne weitere Informationen ist das eh alles
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|