Autor |
|
|
|
BID = 915638
flex1985 Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
Hallo Leute,
Ich hätte mal eine Frage zur Situierung von Stromverteilern!
Darf man an der Rückseite einer Badezimmerwand (Leichtbauweise) einen Stromverteiler Unterputz montieren? Es würde der Verteiler vom Gangbereich offenbar sein, und dahinter befindet sich dann das Badzimmer!
Die Wand hat eine Stärke von 17cm und der Verteiler eine Einbautiefe von 12,5cm.
Gibt es irgendeine Norm oder Vorschrift die dies verbietet? Bzw. genügt der Schutzabstand zum Badezimmer?
Lg flex |
|
BID = 915648
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
In diesem Fall nein mindeste Wandstärke hinter dem Verteiler = 6 cm und die sind hier unterschritten.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 916135
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
VDE0100 oder ÖVE EN-1? In letzterer müsste ich überprüfen, wie es da um die Wandstärke bestellt ist.
Ist aber generell keine blöde Idee, auf ausreichende Restwandstärke zu achten - das soll verhindern, dass die Schrauben von der Duschstange in einer Stromleitung stecken.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 916381
flex1985 Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Danke schon mal für die Antworten.
Soweit ich ja weiß gilt ja in der Elektroinstallation ein normales Badezimmer als trockener Raum. (zumindest in Österreich)
wisst ihr evtl. genau in welcher Österreichischen norm das finde?
Mfg
|
BID = 916430
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Kommt der Verteiler in den Schutzbereich (Badewanne / Duschtasse, . . ) oder "nur" in einem Bereich außerhalb?
Wenn er außerhalb des Schutzbereiches ist, sollte das zulässig sein.
Im Schutzbereich -> no go!
|
BID = 916492
flex1985 Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Der Verteiler ist natürlich ausserhalb vom Bad zu öffnen.
gibt es in AUT eine Norm, wo der schutzabstand von 6cm eingehalten werden muss?
mfg
|
BID = 916497
Sauwetter Verwarnt
|
Würde mal nach ÖVE EN-1 Teil 4 §49 gurgeln.
Bei TAEV Akademie gibt es auch noch was je Bundesland zum Schmökern!
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
Abb. 49.1-3 steht mindestens "5cm" !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 5 Feb 2014 10:41 ]
|