Zitat :
|
Im Schadensfall muss derjenige der von der Norm abweicht nachweisen das seine Lösung gleichwertig oder höher ist. |
Danke ! Den Satz habe ich gesucht.
Ich bin sicher, dass diese Lösung
In diesem Fall die Sicherheit gegenüber den Vorschriften, (bei TNC keinen FI verbauen zu dürfen), deutlich erhöht.
Gut, der Begriff Berührungsspannung war hier falsch gewählt.
Wieso sollte der FI bei PEN-Bruch nicht abschalten, wenn ein Fehlerstrom nach Erdpotential fliesst ?
Zitat :
|
Das der N (allein) geschaltet wird ist kein Nachteil sondern schlichtweg verboten! |
Wo wird denn jetzt hier der N (allein) geschaltet ???
Fall der L gemeint ist, es ist nicht verboten, dass nur der L (ohne N) geschaltet wird. Siehe Sicherungsautomat.
Ich weiss, dass der FI bei einem Gehäuseschluss (SK1 Geräte) nicht abschaltet. Das übernimmt das Überstromorgan.
Der FI schadet aber nicht ...
Ist der PEN unterbrochen, das Gehäuse steht unter Spannung, es wird berührt und ein Fehlerstrom (durch den Körper) nach Erde entsteht.
Ab dem Auslösestrom wird abgeschaltet.
Ohne FI wird nicht abgeschaltet.
Wo ist der Vorteil, den FI (so wie gezeichnet) NICHT einzubauen ?
Welche ZUSÄTZLICHEN Gefährdungen entstehen durch den Einbau ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 19 Sep 2013 22:56 ]