Erdungswiderstand Erfahrungswerte Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Autor |
Erdungswiderstand Erfahrungswerte |
|
|
|
|
BID = 899700
samsung2 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Langenhagen Ortsteil
|
|
Hallo und guten Abend,
in unserer Firma wurde ein Stromerzeuger angeschafft. Der Inhaber hat das Teil auf einer Fahrzeugauktion erworben und möchte nun einen mobilen Energieversorgungsservice anbieten.
Da ich wohl derjenige sein darf welcher das Gerät (am Wochenende ) bei Veranstaltungen installieren darf meine Frage an die Praktiker hier.
Beim Aufbau eines TN-S Netzes: mit welchem Erdungswiderstand ist so zu rechnen (klar Untergrundabhängig) und wieviele Erder dreht oder schlagt ihr ein?
FI-Schutzschalter sind vorhanden, Isolationswächter nicht.
Danke für eure Erfahrungswerte |
|
BID = 903850
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Moin,
deinem Chef ist aber schon klar dass das keine ganz so triviale Aktion ist so ein Aggregat in Betrieb zu nehmen?
Kurz gesagt ist nach jedem Aufbau das errichtete Netz entsprechend der DIN VDE 0100-600 komplett einzumessen, der erforderliche Erdungswiderstand ist zu berechnen und messtechnisch nachzuweisen. Du brauchst auf dem Aggregat zwingend ein Schutzmassnahmenprüfgerät, ein Erdungsmessgerät (das Beha Unitest 0100 Expert Plus deckt beides ab) und vor allem eine Elektrofachkraft die sich damit auskennt.
Ausserdem sollte der Maschinist Erfahrung im Umgang mit Aggregaten haben, die Inbetriebnahme besteht nämlich auch nicht nur aus Anschmeissen und gut ist.
Ich weiss nicht um welche Anlage es sich bei eurer handelt und was sie für Möglichkeiten hat aber ein NEA-Maschinist sollte sich mit der Aggregatetechnik auskennen, Erfahrung im Errichten, Prüfen und Betreiben temporärer Energieversorgungsnetze haben, schon mal was von Synchronisierung und Rücksynchronisierung gehört haben, die erforderlichen Bedingungen zum Netzparallelbetrieb kennen und noch viele weitere Feinheiten.
Habt hier zum Beispiel Belastungswiderstände für das Aggregat? Bei Veranstaltungen (Großveranstaltungen mal ausgenommen) bleibt die tatsächlich abgerufene Leistung meist weit unter der angeforderten, der Rest muss mit entsprechenden Lastwiderständen im wahrsten Sinne des Wortes verbraten werden damit das Aggregat mindestens mit Halblast läuft. Alles andere geht tierisch auf den Motor und versaut dir über kurz oder lang den kompletten Abgastrakt.
Dass du aus Hanover kommst ist schon mal gut, dass du aus Hannover-Langenhagen kommst ist noch besser. Setz dich mal mit dem dort angesiedelten THW-Ortsverband in Verbindung, genauer gesagt mit der Fachgruppe Elektroversorgung. Die Kollegen können dir ein paar Einblicke in die Aggregatetechnik vermitteln.
Gruß Tobi (NEA-Techniker, Gruppenführer Fgr Elektroversorgung THW Düsseldorf, Ausbilder Aggregatetechnik THW NRW)
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182104604 Heute : 1091 Gestern : 5799 Online : 503 1.10.2024 9:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0305891036987
|