Leiterquerschnitt Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
| Autor |
|
Leiterquerschnitt |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 64423
CaptainChaos Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hallo,
ich habe eine Altbau-Wohnung gekauft und bin fleissig am renovieren... auch das Bad.
Jetzt "darf" ich dort einen FI installieren. Ich wohne im ersten Stock, der Sicherungskasten ist im Erdgeschoss. Ich dachte mir, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn ich schon mal basteln muss, dass ich mir dann einen Sicherungskasten in die Wohnung lege, wo ich die Sicherungen für Bad, Waschmaschine, Trockner und den FI einbaue.
Meine Frage ist jetzt: Wie sollte der Leitungsquerschnitt vom jetzigen Sicherungskasten, bzw. Hauptanschluss zu meiner Wohnung sein?
Tschaui,
- CC -
|
|
BID = 64453
psiefke Schreibmaschine
     Beiträge: 2636
|
|
nym 5*10mm²
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären. |
|
|
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186325029 Heute : 12079 Gestern : 32252 Online : 294 5.11.2025 11:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0143189430237
|