Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Die Leitungsberechnung

    







BID = 889702

Murray

Inventar



Beiträge: 4853
 

  


Habe da eine interessante HP gefunden, weis nicht ob die hier schon mal genannt wurde.

http://www.dieleitungsberechnung.de/

Unter "Dokumente" gibt es eine PDF welche IMHO einen guten Überblick bietet.

BID = 889703

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Aber Hallo die PDF enthält gravierende Fehler die Brand und Lebensgefährlich sind!
Zum Bleistift ein 1,5mm² bei 63A zulässige Länge 4m geht schon mal gar nicht!
Finger weg von derartigen Tabellen!
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 889706

Murray

Inventar



Beiträge: 4853

Das ist aber ein Fehler von dir
Unter 1.1. steht wie man die Tabellen benutzen soll.
Also vorher kommt ja noch Tabelle 1.1. oder 1.2. welche dann 63A eh ausschließt. Tabelle 1.3. zeigt ja nur den Spannungsfall 3%.

Und die Beschreibung der richtigen Dimensionierung folgt ja eh viel später ....

BID = 889708

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Definitiv hat da kein Wert drin zustehen , da Brandgefährlich!
Es gibt für jeden Leitungsquerschnitt und beste Wärmeabgabe der Leitung einen höchstzulässigen Nennstrom und der ist bei 1,5mm² spätestens bei 25 A erreicht! Alle Werte darüber sind Null und nichtig!
Edit: Und mit 3% Spannungsfall ab HV wird schon gar nicht gerechnet denn ab Hak bis Zähler sind 0,5 % zulässig das bedeutet ab Zähler sind max 2,5 % zu Grunde zu legen!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jun 2013 18:09 ]

BID = 889709

Murray

Inventar



Beiträge: 4853

In den Tabellen steht bis max. 16A. Also ist doch alles i.O.

Die das die Werte bis HV gelten steht da auch.
Mehr dazu dann unter 6.2.1

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  5 Jun 2013 18:25 ]

BID = 889710

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Kundenanlage beginnt an den oberen Anschlussklemmen des HAK und ab da bis zum Ende des Endstromkreises sind insgesamt 3% Spannungsfall zulässig.
Da aber schon ab Hak bis zum Zähler 0,5% zulässig sind bleiben nach Adam Zwerg und Eva Riese 2,5% ab HV übrig. Oder hast du schon mal Endstromkreise am HAK angeschlossen gesehen? Ich noch nicht .

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 889747

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

Also ein 1,5er Kabel irgendwo mit 63A in Verbindung zu bringen gehört sich nicht (Verwirrung, gerade wenn einer nicht alles durchliest).

Aber auch ich dachte immer 3,5 % (0,5% zwischen HAK und Zähler) und 3 % zwischen HV und letztem Verbraucher/Steckdose (Verbrauchsmittel). Steht auch in vielen Büchern so drin.

Die TAB gibt ja die 0,5% vor (gibt auch mehr aber nur bei >100KVA), dann kommt lt. DIN 18015-1 die 3 % ab dort und was mich jetzt noch verblüfft ist die VDE 0100-520 mit Gesamt 4 % (da stehe ich jetzt auf dem Schlauch).

Siehe auch Grafik ABB - habe gerade keinen Scanner sonst könnte ich auch einen Buchtext scannen. Aber hier steht es genauso.


BID = 889752

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ich hatte immer 4% gesamt, davon 3% nach der Messeinrichtung in Erinnerung. Wenn die TAB aber 0,5% vor der Messeinrichtung fordern gilt das.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 889771

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

In die 4% gehen auch Übergangswiderstände der Leitung ein. Deshalb wird mit 3% gerechnet, den da sind nur die reinen Cu R berücksichtigt.
TAB fordert kleiner, gleich 0,5% ab Hak bis Zähler bei Anschlussleistung kleiner 100kVA. 100kVA sind immerhin 145A bei Drehstrom.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 889779

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094


Offtopic :
Hab doch nicht immer das letzte Wort und seh auch schonmal nen Fehler ein


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388757   Heute : 3491    Gestern : 6874    Online : 903        24.11.2024    13:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0229589939117