Autor |
Darf man Leitungen parallel schalten? |
|
|
|
|
BID = 885262
Murray Inventar
Beiträge: 4859
|
|
Wenn ich nach nach Tabellenblättern gehe müßte man mit 2 Stück 1,5 mm² Leitungen die Stombelastbarkeit einer 4 mm² Leitung erreichen bzw. sogar überschreiten.
Nur ist das Parallelschalten eigentlich erlaubt?
Werden dann die Leitungen einzeln abgesichert?
Bei größeren Querschnitten ist wohl sowas Praxis...
|
|
BID = 885265
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
|
Wenn die Umgebungsbedienungen stimmen (Häufung! mit entsprechender Abminderung beachten!), der PE auch entsprechend erhöht wird, spricht nichts dagegen.
Der Hintergrund ist der:
Die Wärmeabgabe erfolgt über die Oberfläche der Leitung.
2 kleinere Leitungen haben eine Größere Oberfläche als 1 Ader gleichen Querschnitts.
|
|
BID = 885299
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Das Problem ist, wenn eine Leitung unterbrochen wird, fällt es zunächst nicht auf.
Die Andere könnte dann überlastet werden.
Ebenso ist durch Übergangswiderstände nicht gewährleistet, dass sich der Strom gleichmäßig aufteilt.
Also sollten die beiden Leitungen an einem 2-poligen Sicherungsautomaten angeschlossen werden, welcher beide Abgänge überwacht.
|
BID = 885307
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Bei
der Wärmeabfuhr aus Leitungen sind kritisch
in erster Linie die Fest-Luft Übergänge
von der Leitung an die umgebende Luft, und dann
von der Luft an den evtl. Kanal.
Demnach ist es also sehr stark davon anhängig,
ob die Leitungen an der Luft, einzeln oder
gemeinsam in einem Rohr/Kanal verlegt sind,
oder direkt im Putz liegen.
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Apr 2013 13:53 ]
|
BID = 885331
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin Murray,
wie du bereits erwähnt hast ist das bei größeren Querschnitten gängige Praxis, genauer gesagt hauptsächlich bei der Verwendung von Einzeladern. Bei kleineren Querschnitten wäre es sinnlos da zum einen ja entsprechend größere Querschnitte zur Verfügung stehen und sich zum anderen der Verlegeaufwand erheblich erhöht sowie die Übersichtlichkeit verschlechtert wird. Ausserdem besteht bei kleineren Querschnitten rein mechanisch gesehen ein höheres Risiko eines Aderbruchs was zu einer Querschnittsreduzierung und damit Überlastung führen würde.
Einzeln abgesichert werden die parallel geschalteten Adern nicht, bei einer Verlegung von zb 5x 3xNYY-O 1x240 werden jeweils drei Adern a 240mm² parallel an einem Sicherungsabgang aufgelegt.
Wichtig bei solchen Parallelschaltungen ist eine eindeutige Dokumentation, ansonsten wird es verdammt schnell sehr unübersichtlich.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 885357
high_speed Schreibmaschine
Beiträge: 2073
|
Und besonders bei der Verlegung von Einzeladern ist auf die richtige Anordnung der Adern zu achten. Wenn Adern mit gleichen Außenleiter nebeneinander liegen, kommt es durch gegenseitige magnetische Kopplung zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung.
Die Adern werden immer in System (L1, L2, L3, N, [PE]) zusammen verlegt und die Einzelnen Systeme immer so verdreht, dass es nicht zu ungünstigen Kopplungen kommt.
Bei Einzeladern müssen auch die richtigen Schellen benutzt werden.
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.
|
BID = 885358
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also je nach Einsatzbedingungen müssen die einzelnen Leitungen sehr wohl getrennt abgesichert werden, denn der Kurzschlussschutz muss immer berücksichtigt und gewährleistet sein. In bestimmten Fällen müssen die Einzelleitungen soagr vorne und hinten abgesichert werden.
Parallel schalten von Leitungen ist unter Berücksichtigung aller Umgebungsfaktoren bei allen Querschnitten möglich, oft aber nur durch erheblichen Mehraufwand sicherungs-, verlege- und berechnungtechnisch.
In der DE-Zeitschrift stand mal ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema drin. Leider werden in der Praxis aber die Abschaltbedingunbgen im Kurzschluss- und Überlastfall nur selten beachtet und eben einfach 3x NAYY 1x185 an einen Sicherungsabgang geklemmt.
|