(Steck-)Klemmen im Verdrahtungskanal

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 11 2024  16:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
(Steck-)Klemmen im Verdrahtungskanal

    







BID = 884484

Dani CEE

Stammposter



Beiträge: 264
 

  


Leider haben wir bei uns in der Firma feststellen müssen, das eine Firma ca. 30 Leitungen mittels Steckklemmen im Verdahtungskanal im Schaltschrank verlängert hat.

Uns gefällt das so nicht, da keiner bei der Fehlersuche weiß ob/wo das Klemmen vorhanden sind.

Des weiteren haben wir Farbsprünge(NYM-J 5*1,5 Alt/Neu).
Wir suchen jetzt stichhaltig VDE Vorschriften die diese Installation verbieten. Und möchten einen Rangierverteiler davor Installieren lassen.

Die Fremdfirma argumentiert das sei alles in Ordnung.

BID = 884485

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg

 

  

Mir würde da nur einfallen das es sich um lose Klemmen handelt.

Mehr Gegenargumente könnte ich vortragen.

123abc

BID = 884486

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Für mich sind das "Flickstellen", die nicht zulässig sind.
In welcher VDE das steht, muss ich erst nachschauen...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 884487

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Soderle, ich meine, in der VDE 0660, Teil 500 müsste was über Flickstellen innerhalb von Verteilungen stehen.

Ich hab' da mal ein Zitat abgespeichert, ob das so (noch) in der VDe steht, muss wer anderes überprüfen:

"Kabel und Leitungen dürfen zwischen zwei Klemmstellen keine Flickstellen oder Lötstellen haben. Die Verbindungen ... an ortsfesten Anschlüssen hergestellt werden"

Habe die Norm aber gerade nicht zur Hand, sorry...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 884488

Rafikus

Inventar

Beiträge: 4150

Steckklemmen sind Klemmstellen, und diese müssen im Schaltplan aufgeführt und beschriftet sein. Dann soll jemand von der Firma sagen, wie wohl die Klemmenbeschriftung aussehen soll?

Rafikus

BID = 884495

TF_tronikfan

Stammposter



Beiträge: 372
Wohnort: Stuttgart


Zitat :
Soderle, ich meine, in der VDE 0660, Teil 500


Zitat:

Zitat :
7.8.3 Verdrahtung
7.8.3.1 Die isolierten Leiter müssen wenigstens für die Bemessungsisolationsspannung (siehe 4.1.2) des
betreffenden Stromkreises bemessen sein.
7.8.3.2 Kabel und Leitungen dürfen zwischen zwei Klemmen keine Flickstelle oder Lötstelle haben.
7.8.3.3 Isolierte Leiter dürfen nicht an blanken aktiven Teilen anderen Potentials oder scharfen Kanten anliegen;
sie müssen in geeigneter Weise befestigt sein.

BID = 884496

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

In der de-Zeitschrift ist vor einigen Wochen gerade gestanden, dass dass solche Klemmstellen zwar nicht Schön aber leider auch nicht verboten sind.
Wenn du de-Zugang hast einfach mal dort in den Praxisproblemen suchen.
Farbsprünge sw-br-sw auf br-sw-gr sehe ich aber sehr unproblematisch.

BID = 884528

TF_tronikfan

Stammposter



Beiträge: 372
Wohnort: Stuttgart

Ich kann nicht sagen wie weit man hier zitieren darf. Aber die zweite Hälfte ist schon lesenswert ---wenn man Aussagelogig mag.

Leider ist auch nicht beschrieben, ob es sich um eine Maschinensteuerung (VDE 0113 etc.) oder um ein "Istallationsverteilerlein" handelt.

Auch vergessen wurde, dass lösbare Verbindungen auf jeden Fall in den Schaltplan aufzunehmen sind. (dito gilt für Farbsprünge resp. Bezeichnungsänderungen)

-- deshalb gab es bei uns den Begriff "Murksverbinder" für die Quetschverbindung (Isoliertes Rohr)


Gruß
tf



BID = 884531

mlf_by

Schriftsteller



Beiträge: 985
Wohnort: Ried

sw-br-sw nun br-sw-gr?

In meinem Umfeld wird sw-br-gr geklemmt. ?

BID = 884534

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Empfehlung Braun, Schwarz, Grau da Braun auch bei dreiadriger Leitung vorhanden.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 884544

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
mlf_by hat am 19 Apr 2013 22:19 geschrieben :

sw-br-sw nun br-sw-gr?

In meinem Umfeld wird sw-br-gr geklemmt. ?


...dann wird es das falsche Umfeld sein

...da wird mal eine Farbcode-Empfehlung rausgebracht und dann macht es doch wieder jeder anderst besonderst toll wenn Firma A die Zuleitung in der NSHV auflegt und Firma B das andere Ende der Zuleitung im Schaltschrank einer Anlage, da gibt es immer eine riessen diskusion

...warum können wir in Deutschland nicht nach Empfehlung arbeiten
hier muss es immer ne Vorschrift sein

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 884573

Dani CEE

Stammposter



Beiträge: 264

Um genau zu sein ist es eine Rauch -Wärme -Abzugsanlage RWA es wurden die 24V Motorleitungen genauso wie 230V Leitungen Verlängert (in Einem Kanal)
Die DIN 0833 (Schwachstrom)habe ich schon durch keine Treffer.

Leider haben wir in die Ausschreibung keinen Rangierverteiler aufgenommen, diese Ist Vielmehr 1x Pauschal Modernisierung (Auf Aktuellen Stand der Technik/ Aktuelle Norm)

Die Leitungen sind sw-br-sw auf sw-br-gr geklemmt.

BID = 884578

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Hmmm, also nähern sich die basisisolierten Leiter beider Spannungsebenen innerhalb des Rangierkanals?
Nur dann kein Problem, wenn auch die 24V-Leitungen für die höhere Spannungsebene geeignet ist.

Daneben habe ich gelernt, dass die empfohlene Farbreihenfolge (auch beim Anstückeln an Altleitungen) so aussieht:
Alt -> Neu
Schwarz -> Braun
Braun -> Schwarz
Schwarz -> Grau

Und wie bereits gesagt: für mich sind Klemmstellen fixiert und beschriftbar, alles Andere (insbesondere versteckt in einem Kanal) sind und bleiben Flickstellen. Und zu Flickstellen innerhalb einer Schaltgerätekombination habe ich die Normenfundstelle bereits angegeben...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 884643

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...eine RWA da kann es ja im Ernstfall um Menschenleben gehen



Zitat :
Alt -> Neu
Schwarz -> Braun
Braun -> Schwarz
Schwarz -> Grau


...genau

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 884650

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg


Zitat :
...warum können wir in Deutschland nicht nach Empfehlung arbeiten


Weil die Leute die diese Empfehlung erstellt haben nicht an die älteren gedacht haben.

Für mich bleibt schwarz nunmal schwarz und braun bleibt braun.
Da es keinen 2. schwarzen gibt muss halt der graue herhalten.

123abc


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405375   Heute : 5151    Gestern : 7426    Online : 286        26.11.2024    16:22
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0315909385681