Leitungsschaden durch Vandalismus

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  19:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Leitungsschaden durch Vandalismus

    







BID = 883335

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704
 

  


Ich glaube nicht wirklioch an Sabotage. Kann es sein, dass die Anlage generell für Drehstrom vorbereitet wurde, aber nur mit 3 gebügelten Phasen mit Wechselstrom betrieben wird.

Mach mal ein Foto vom Zähler.

BID = 883343

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Der Schilderung nach kann es so, wie der Fragesteller vermutet, nicht gewesen sein.
Das sehe ich genauso.

Daher Frage:
Wie ist das Ganze überhaupt bemerkt worden?
Wurde der Betrieb, welcher die Anlage errichtet hat (bzw. der vorgeschaltete BT/GU/GÜ bei entsprechender Vertragskonstellation) schon informiert?
Wurde die Installation detailliert untersucht? Durch wen? Genaues Ergebnis? Gibt es davon Bilder?

Was für ein FI? Wie vor- und wie nachgesichert?

Ist der verdächtigte Mieter vermutlich solvent oder eher mittellos?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Apr 2013 10:14 ]

BID = 883355

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

@fuchsi

Geht aber auch wieder nur wenn die eine gebrückte Phase zu hoch vorgesichert ist. Und alle drei dürfen ja nicht eingespeist werden, da kein Drehstromzähler vorhanden ist (bei Umstellung Wechsel-Drehstrom). Dann wäre aber der N wieder entlastet (Drehstrom).

Photo wäre schön.

Wenn nur FI hinüber wäre würde ich hier einen Defekt vermuten, aber wenn die N abgebrannt sind... wird schon keiner vergessen habend die Schrauben der N anzuziehen...

BID = 883361

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :
super999 hat am  9 Apr 2013 11:12 geschrieben :

Und alle drei dürfen ja nicht eingespeist werden, da kein Drehstromzähler vorhanden ist (bei Umstellung Wechsel-Drehstrom).


Noch nie gesehen?
Ich schon einige Male, und immer von einem 'qualifizierten' Fachmann errichtet.

BID = 883380

Deneriel

Schriftsteller



Beiträge: 981
Wohnort: Westmünsterland
ICQ Status  


Zitat :
super999 hat am  9 Apr 2013 11:12 geschrieben :

Und alle drei dürfen ja nicht eingespeist werden, da kein Drehstromzähler vorhanden ist (bei Umstellung Wechsel-Drehstrom).

Theorie und Praxis... "Was nicht sein darf, auch nicht sein kann", gell?
Mir haben auch schon gestandene Elektriker erzählt, dass für den erforderlichen Querschnitt einer Leitung nicht der Strom sondern die Leistung maßgeblich sei.

BID = 883420

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

Sein kann es schon (dann aber illegal, Stromklau), doch dann haben wir entweder Drehstrom oder auch nicht (eine Phase auf die 2 weiteren gebrückt, wobei auch dieser Strom durch eine Vorsicherung begrenzt sein sollte, z. B. SLS). In beiden Fällen ist die Last (Ausnahme Oberschwingung) im N gleich. Also stimmt eine oder mehrere Vorsicherungen nicht, oder es wurde ganz was anderes gemacht.

BID = 883425

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Käse Bei Wechselstrom summieren sich die Ströme im Neutralleiter Beispiel 3mal 16 A Einzelsicherung ergeben 48A auf dem Neutralleiter!
Bei Drehstrom mit 3 mal 16 A je Außenleiter fließen in Neutralleiter 0A!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 883431

Löek

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Worms

Transiente Überspannung?

_________________
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!

BID = 883440

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Zu der Wechselstromgeschichte nochmal ganz langsam: die verrechnungstechnisch(!) legale Methode ist, einen Wechselstromzähler zu haben und den aus diesem kommenden L zu nehmen. Den L verteilt man sodann auf die drei Hauptsicherungen und installiert ab diesen Sicherungen alles für Drehstrom. Somit liegen dreimal L1 an, der N kann somit saftig überlastet werden.

Ich glaub ich muss das mal aufzeichnen, offensichtlich gibts da Verständnisprobleme (hatten wir schon in der Diskussion über ein Wienstrom-Provisorium).

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 883467

kschluss

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: erkelenz

Hallo Leute, danke für die rege Beteiligung.
Neue Fragen möchte ich hier kurz klären:

1.)"Photo wäre schön" Alle, die gerne ein Foto sehen würden, muss ich leider enttäuschen, der Mieter lässt keinen rein und geschweige sich beim "Heimwerken" zusehen.

2.)"Allgemein erscheint mir das hier etwas seltsam. Ich hab das blöde Gefühl hier entweder mit einem potentiellen Schadensverursacher oder Vermieter auf Kündigungsgrundsuche zu tun zu haben."
Ich selbst habe weder mit dem Mieter, noch dem Vermieter, noch dem Elektriker was zu tun. Vom Elektriker bin ich lediglich ein Bekannter, so dass ich von der Sache erfahren habe. Der kann zwar die Schäden reparieren soweit möglich, hatte so etwas aber bislang auch nicht.

3.)"Mieter rauschmeißen/Strom sbdrehen." Mieter ist natürlich bereits gekündigt, auch aufgrund "Heimwerkens" an anderen Gewerken, aber als Hartzer bekommt er ja Prozesskostenhilfe.
Strom abdrehen geht nicht, die Stromrechnung bezahlt er ja.

4.)"Wie krank muss man sein, solche Leute gehören echt in die Klapse .."
Krank ist er ja nicht, er will doch nur die Miete mindern.

5.)"Ich versuche auch, hier einen Grund zu finden, warum jemand versuchen sollte, sich das Dach über dem Kopf anzuzünden."
Bis zum anzünden wird er es wohl kaum treiben, hätte ja sonst keine Bleibe.

6.)"Ist der verdächtigte Mieter vermutlich solvent oder eher mittellos?"
Klar ist er klamm, sonst würde er den Mist nicht veranstalten.

7.)"Wie ist das Ganze überhaupt bemerkt worden? "
Mieter hat Samstag abends gemeldet -Strom geht nicht-
Wochenend und Nachttarif, damits auch gut kostet (Kann aber Zufall sein)

8.)"evtl. Gutachter und ihm die Rechnung übereignen"
Kann ihm egal sein, bezahlt er eh nicht.

9.) Sorry, Zitatfunktion krieg ich nicht hin.

Thanks[/quote]

BID = 883481

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

@der mit den kurzen Armen

Du hast recht, jedoch können bei z. B. 35A Vorsicherung (Vorzähler) nur 35A fließen, da ja alles von dieser Sicherung her gebrückt wird.

Bei einem Bekannten stellt mein neuer Eli gerade die Verteilung von Wechsel auf Drehstrom um (EVU-Geschichte) ich habe da mitgeholfen.

@trumbaschl

Mein Eli hat einen 3er SLS vor dem Wechselstromzähler installiert, hat aber nur einen Phase freigegeben und den SLS blockiert, damit keiner die anderen Einschalten kann. Dann hat er diese Phase oben rübergebrückt auf die L2 und L3. Demnach können auf allen 3 ja maximal soviel fließen wie auf einer bei Drehstrom. Er erklärte mir, daß dies die zulässige offiziell zu verwendende Version ist, da auch so eine Überlast des Zählers usw. ausgeschlossen ist.

Deshalb meine o. g. Aussage, daß der FI usw. ja nicht überlastet werden kann da zuvor die Vorsicherung auslöst.

Wenn allerdings viel mit Gleichzeitigkeit gerechnet wird, dann kann ein z. B. 25A FI mit 2x13A je Phase und Vorsicherung 63A auch im Regelfall abbrennen. Die nachgeschaltene Dimension schützt den FI hier nicht mehr, nur eine evtl. vorhandene Vorsicherung. Da bräuchte der Mieter nur viel verbrauchen und der FI fällt auseinander. Was aber immer noch nicht einzeln abgebrannte Adern erklärt.

@kschluss
zu 1. Schade daß dies nicht mgl. ist
zu 4. Um dann evtl. noch sein Hartz aufzubessern - eigentlich könnte es ja wurst sein, da die ja eh das Amt dann zahlt. Aber evtl. hat die der Vermieter nicht abgetreten, dann muß der Mieter die selbständig überweisen und er könnte was einbehalten.
zu 9: schon in Ordnung. Ist auch so gut geworden

BID = 883497

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ich bin davon ausgegangen, dass es eventuell vor der Aufteilung nur die NHs im HAK gibt. Bei 63 A im HAK und 3x35 A nach dem Zähler geht das schon ganz gut. Bei einer so neuen Anlage ist allerdings eher mit SLS vor dem Zähler und Drehstrom zu rechnen, aber was weiß man? Pfuscher sterben nicht aus.

War das eigentlich ein einmaliger Vorfall oder ist das schon mehrfach aufgetreten? Wenn das einmalig war würde ich - im Zweifel für den Angeklagten - mal auf einen sehr kuriosen Unfall tippen. Oder schon vorhandenen Installationsfehler.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 883549

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Also mit 35 A kann man schon gut kokeln ..

Hab das so verstanden, er greift direkt an der Zuleitung ab und gibt die Rückströme auf die einzelnen 1,5er N´s der Endstromkreise.

_________________

BID = 883567

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Elektro Freak hat am 10 Apr 2013 20:31 geschrieben :

Also mit 35 A kann man schon gut kokeln ..

Hab das so verstanden, er greift direkt an der Zuleitung ab und gibt die Rückströme auf die einzelnen 1,5er N´s der Endstromkreise.


Ne, ich lese, dass er mit mehrmals L1 von Steckdosen auf verschiedenen Stromkreisen einen N gebraten hat, nur kriegt er damit den FI noch nicht kaputt. Ergo war da noch was anderes falsch.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182419723   Heute : 4221    Gestern : 7490    Online : 254        28.11.2024    19:18
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0391249656677