4x16qmm verlängern |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 880250
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Es werden aber bei Kanälen und Rohren Muffen explizit ausgeschlossen. Direkte Verlegung im Sinne dieser Bestimmung interpretiere ich als Verlegeart C in Gebäuden sowie Verlegung in Erde - was soll es denn sonst heißen?
Das mit den Stromkreisen hätte ich besser als OT gesetzt, das hat mit diesem Fred hier nicht direkt zu tun.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 880258
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
wenn ich die Muffe unter Putz versenken kann oder im Erdreich warum sollte ich diese dann nicht im Kanal oder im Rohr versenken können?
Die Muffe hat richtig ausgeführt die selben Eigenschaften wie das verlegte Kabel nur das sie eben etwas Dicker ist!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 880260
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 18 Mär 2013 22:58 geschrieben :
|
wenn ich die Muffe unter Putz versenken kann oder im Erdreich warum sollte ich diese dann nicht im Kanal oder im Rohr versenken können?
Die Muffe hat richtig ausgeführt die selben Eigenschaften wie das verlegte Kabel nur das sie eben etwas Dicker ist!
|
Genau das ist im Rohr vermutlich der Punkt - die Leitung soll austauschbar bleiben, und wenn die eine fette Beule hat geht das schlecht. Im Kanal: keine Ahnung, aber das Verbot ist klar genug.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 880262
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wenn du die Muffe ins Rohr ziehen kannst, kannst du die auch raus ziehen!
Und ein Kanal hat in der Regel Deckel die geöffnet werden können!
Edit : über einige Punkte der ÖVE oder der VDE braucht man nicht diskutieren die sind schlicht und einfach hirnverbrannt!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mär 2013 23:12 ]
|
BID = 880265
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Dass man eine Muffe nicht in ein Rohr ziehen soll/darf kann ich ja noch nachvollziehen, aber warum eine Muffe nicht in einem Kanal oder einer Kabelpritsche liegen darf, ist mir vollkommen schleierhaft.
Das ist doch in etwa so:
NYM darf man in einem Feuchtraum verlegen, da es eine Feutraumleitung ist, aber NYY darf man dort nicht verlegen, da es ein Erdkabel ist
Ist eine Hohlwand oder gar AP mit Nagel-/Abstand-Bübelschellen nun direkte Verlegung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Mär 2013 23:34 ]
|
BID = 880266
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ich habe kein Problem damit auch eine Schrumpfmuffe 4*120/70 in ein 100er Leerrohr einzuziehen anders dürfte das bei einer Giesharzmuffe aussehen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 880311
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Bei ROhr könnte ich mir vorstellen, dass die ursprüngliche Intention war Leute daran zu hindern UP verlegte Rohre mal eben zu unterbrechen und eine eingemauerte Muffe zu setzen.
Beim Kanal kann ich die Sache auch nicht mehr nachvollziehen.
Offtopic :
| Auf jeden Fall schließt dieser Passus eindeutig lustige Methoden wie fliegende Schraubklemmen im Kanal aus, immer wieder gern gesehen. |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 880499
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Egal, ich habe zumindest auch in AT schon Muffen auf Pritschen/Steigetrassen gemacht und werde es wenn nötig auch ohne Probleme wieder tuen!
|
BID = 881804
breide Neu hier
Beiträge: 47
|
Hallo,
danke für die vielen Antworten.
Verlängerte Leitungen 3x1,5mm² im Kabelkanal mittels Stossverbinder und Schrumpfschlauch sah ich auch schon von einem Elekttrobtrieb angefertigt, daher denk ich geht dies in Ordnung. Dafür hätte ich auch die Zange und das Material.
16mm² sind halt andere Dimensionen und Ströme, daher hier die Frage im Forum.
Nun werde ich doch eine entsprechende Dose setzen, da Schrauben und Vergiessen ist mir nicht ganz geheuer und zum Verpressen bekomm ich keine entsprechende Zange.
Gruß
Ralf
|