Autor |
|
|
|
BID = 864681
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Hallo,
habe heute einen Herd angeschlossen . Soweit so gut. H05VV-F 5G2,5 das der Elektriker des Generalunternehmers schon bis in den verlegt, alles recht Sauber. Also Leitung abgemantelt, Aderendhülsen drauf, braun, schwarz, grau, blau, gelb/grün an die 6 Klemmen, eingeschaltet, Messung (ZIworst=0,39Ohm, ZSchl.=1,1Ohm (15mA), Spannung gemessen) Kochmulde angestreckt, PE verbunden, PE gemessen.
Alles top, wie die vielen anderen Male auch!
Da ich noch eine Leuchte montieren musste, abe ich eine Platte auf Stufe 6 eingeschaltet. Nach ca. 10min hat es angefangen zu Rauchen, richtig stark, das VA hat sich schon verfärbt
Echt zum Kotzen der Billig-Schortt
Ich hoffe nur dass der Kunde den Kundendienst des Möbelhauses/Importeur/Wasauchimmer dazu bringt alles weitere selbst zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Dez 2012 19:24 ] |
|
BID = 864688
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
|
Was hast du an der sechsten Klemme angeschlossen?
ciao Maris |
|
BID = 864694
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
1 - L1
2 - L2
3 - L3
4 - N
5 - N
6 - PE
Wie bei allen anderen mir bekannten E-Herden üblich.
|
BID = 864704
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Ah, sorry ... ich dachte, du meintest die Herdanschlußdose.
Irgendwie fehlt aber auch ein anscheinend zur Verständlichkeit wichtiges Wort in deinem zweiten Satz.
ciao Maris
|
BID = 864713
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Wie gut das der nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fällt
Welcher Hersteller?
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 864715
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
inde***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Dez 2012 21:47 ]
|
BID = 864722
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
0,39Ohm zu 1,15Ohm finde ich aber alles andere als toll.
|
BID = 864739
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
besser is
Aber das ist doch heute normal selbst "Markenhersteller"
bauen diese preiswerten Kochplatten ein
schon gehabt das die keine Monate überlebt haben
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 864761
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
ego hat am 27 Dez 2012 23:06 geschrieben :
|
0,39Ohm zu 1,15Ohm finde ich aber alles andere als toll.
|
Ich schon Der E-Herd wird wie bei uns üblich an einem 30mA FI betriben. So kann ich Z schl. nur mit deem 0,5-fachen von I DeltaN des FI messen, also hier mit 15mA.
Mein Profitest hat laut Anleitung in diesem Fall eine Messunsicherheit von etwa +/-1Ohm. Um den FI zu werfen recht es alle Mal.
Hier in AT müsste es zwar auch noch den Schnellabschaltstrom des LSS erreichen, aber das ist mit dem Profitest einfach nicht nachweisbar. R Lo = 0,38Ohm ist vom Kochfeld zum PE der Steckdose neben dem Herd (also über die PE-Schiene im UV).
Für die restlichen Messungen (FI (t aus, I Delta), Schleife in den UV, Isolation etc.) muss der Eli des Generalunternehmers geradestehen.
Welche Messungen macht denn Ihr, wenn Ihr in einem Neubau (Leuchten, Herd) anklemmt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Dez 2012 11:32 ]
|
BID = 864768
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
|
So kann ich Zschl. nur mit deem 0,5-fachen von IDeltaN des FI messen, also hier mit 15mA.
|
Moin shark,
ist das bei euch noch zulässig? Bei uns in DE ist dieses Messverfahren schon lang nicht mehr zulässig, ausserdem könnte man aufgrund der Ungenauigkeiten dabei die Messwerte genausogut auswürfeln. Stand der Technik ist eigentlich das Pulsmessverfahren. Das wird jedoch nicht von allen Geräten beherrscht, einige arbeiten auch mit dem Gleichstrom-Sättigungsverfahren.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 864780
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Tobi P. hat am 28 Dez 2012 11:52 geschrieben :
|
Zitat :
|
So kann ich Zschl. nur mit deem 0,5-fachen von IDeltaN des FI messen, also hier mit 15mA.
|
Moin shark,
ist das bei euch noch zulässig? Bei uns in DE ist dieses Messverfahren schon lang nicht mehr zulässig, ausserdem könnte man aufgrund der Ungenauigkeiten dabei die Messwerte genausogut auswürfeln. Stand der Technik ist eigentlich das Pulsmessverfahren. Das wird jedoch nicht von allen Geräten beherrscht, einige arbeiten auch mit dem Gleichstrom-Sättigungsverfahren.
|
Soweit ich das sehe fordert die Norm die ZSchl-Messung hinter dem RCD gar nicht, insofern ist das Messverfahren irrelevant.
Am geilsten finde ich ja ein bestimmtes fernöstliches Messgerät... da steht in der Anleitung, man möge doch zur Messung den FI überbrücken.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 864861
dtx11-13 Stammposter
Beiträge: 202
|
Was hat angefangen zu rauchen? Der Herdanschluss? Die Platte? Ist das eine von den alten Metallplatten?
|
BID = 864898
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wohl die Guß-Kochplatte.
Und zwar leider eben keine von den alten (sonst wär nichts passiert), sondern der neuzeitliche Billichwillich-Schrott...
Der eben - anders als von punktprinz formuliert - alles andere als preiswert ist. Der ist nur billig. Preiswert sind hingegen die teureren (EGO-)Platten!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 864909
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ja genau die "billigwillich" Guss-Kochplatten. Hätte ich die Stromversorgung nicht gekappt, dann hätte nach kurzer Zeit sicher der Rauchmelder melder (der ggf. sogar mit der BMA verbunden ist) ausgelöst.
Etwas Rauch von der Oberfläche der Gußplatten ist ja beim einbrennen der selbigen ja noch vertretbar. Aber wenn Rauch zw. Kochfeld und Arebitsplatte herausquillt und sich das VA-Blech um die Platte verfärbt und in Abeitesplattennähe >100°C hat, ist etwas nicht in Ordnung.
Herd ist Fabriksneu und wurde vor ca. 1 Woche geliefert. Aber was will man von einer Küche um 1000€ inkl. Hausgeräte anderes als einen Brandsatz erwarten.
Kundendienst kommt innerhalb der nächsten Wochen. Aber zum Glück (hoffentlich) nicht mehr mein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Dez 2012 22:45 ]
|
BID = 864912
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
Tobi P. hat am 28 Dez 2012 11:52 geschrieben :
|
Moin shark,
ist das bei euch noch zulässig? Bei uns in DE ist dieses Messverfahren schon lang nicht mehr zulässig, ausserdem könnte man aufgrund der Ungenauigkeiten dabei die Messwerte genausogut auswürfeln. Stand der Technik ist eigentlich das Pulsmessverfahren. Das wird jedoch nicht von allen Geräten beherrscht, einige arbeiten auch mit dem Gleichstrom-Sättigungsverfahren.
|
Ich habe mir das Profitest 2011 in DE gekauft und hoffe doch sehr, dass es dem Stand der Vorschriften für Messungen an "normalen" Haus-/Gewerbeinstallationen entspricht.
Welche Prüfgeräte können denn diese Messverfahren denn überhaupt (MTECH, MXTRA)?
|