Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten Suche nach: schalter (25782) |
|
|
|
|
BID = 860560
NOR Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
|
|
Liebe Mitglieder des Elektronikforums,
ich bin neu hier, kein Fachmann und habe folgendes Problem:
1. Im Februar wird unser Bad renoviert. Wir wohnen in einem Mehrparteienhaus im 5.OG. Baujahr ist 1979.
2. Wir haben einen Sicherungskasten, in dem Bad, Diele und Schlafzimmer mit einem 16 Ampere LS abgesichert sind. Im Sicherungskasten befinden sich insg. vier 16A und zwei 20A - Sicherungen. Und eine weitere 20A für den E-Herd.
3. Die Badinstallation soll, was die Elektrik angeht, eigentlich so bleiben: 1 Lichtschalter + 1 Steckdose.
Alles was zu tun ist, werde ich von einem Fachmann ausführen lassen - keine Frage. Ich muss nur wissen, was zu tun ist, welcher Aufwand damit verbunden ist.
FRAGE 1: Kann man des 16A-LS im Sicherungskasten einfach durch einen RCBO-Schalter austauschen? Oder muss man vom Bad zum Sicherungskasten
eine oder mehrere zusätzliche Leitungen ziehen?
Frage 2: Was ist, wenn wir zusätzlich eine 500 Watt starke elektrische Fußbodenheizung einbauen lassen wollen.
Vielen lieben Dank im Voraus
NOR
_________________
|
|
BID = 860584
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
|
Hallo NOR,
einen RCBO kann man, insofern eine 3-adrige Leitung vorhanden ist, relativ einfach nachrüsten.
Hängen also Bad, Diele und Schlafzimmer auf einer Sicherung? Dann kannst du nur hoffen, dass zum Bad eine einzelne Leitung vom Sicherungskasten aus geht, denn falls sie in einer Abzweigdose angeschlossen ist, musst du vom Bad aus eine neue Leitung zur UV legen, wenn du nicht Diele und Schlafzimmer mit dem selben RCBO Absichern willst.
Zu Frage 2: Wenn auf dem RCBO nur das Bad hängt, wäre eine 500 Watt Fußbodenheizung noch drin.
_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
|
BID = 860601
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Wenn dreiadrige Leitungen vorhanden sind, würde es sich dringend anbieten, einen oder zwei FIs für die ganze Wohnung nachzurüsten! An den Leitungen müsste man dann nichts ändern, aber hätte einen kräftigen Sicherheitsgewinn!
Der Herdanschluss spricht dafür, dass nur Wechselstrom vorhanden ist, d.h. 2-polige FIs würden genügen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 860604
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also 1979 ist schon mal gut, da sollte schon alles mit getennten N und PE verlegt sein. Du must auf jeden Fall einen Elektriker beauftragen. Dieser musse die alte Installation überprüfen (Isolation, Schmorstellen, PE etc.). Wenn im Bad keine Rohrinstalltion (NYM dirkt im Putz) würde ich zumindest die Installtion im Bad komplett erneuern, am besten durch eine soche Rohrinstalltion.
Du must bedenken, dass die Installation und natürlich auch die Leitungen fast 35 Jahre alt sind.
Zur Verteilung:
Als Notlösung kann man natürlich nur den Bad LSS durch einen FI/LS tauschen. In jedem Fall muss aber geprüft werden, ob ein 1:1-Tausch möglich ist. oft ist nämlich nur ein Tausch von zB L16A zu B13A möglich.
Nur den Bad LSS würde ich zB nur sehr ungern tauschen. In deinem Fall würde ich alle LSS tauschen und zumindest einen FI für die ganze Anlage einbauen. Besser und nun auch nach DIN vorgeschreiben sind aber mind. 2 FI, das ist aber aus Platzgründen oft nicht möglich. Denn vor allem hier sollte man den 35 Jahre alten Komponenten nicht mehr viel Vertrauen schenken.
500W FB-Heizung sollte man ohne Probleme an einem LSS >=10A betreiben können, egal ob nun nur Bad oder auch Bad, Diele und Schalfzimmer an dem LSS hängen.
|
BID = 860650
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Wenn man dem Badstromkreis einen FI-LS spendiert und dem Rest einen 40/2/0,03 erfüllt man sogar die 18015 (irgendwie bin ich immer in Versuchung, da die DIN 08/15 draus zu machen) und braucht nur 1 TE mehr als bei einem einzelnen FI. Zur Not könnte man sogar die zwei 20er-LSS rausschmeißen, falls die tatsächlich nur für eine Umstellung des Herdanschlusses auf Drehstrom vorgesehen sind. Wenn die Umstellung je kommt, ist sowieso ein neuer Verteiler fällig.
Wenn die Anlage schon Drehstrom hat, war sowieso jemand komplett unfähig.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 860945
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
@Nor mach mal ein Foto von der Verteilung, wenn du dir das zutraust mit abgenommener Abdeckung (Achtung, blanke spannungsführende Teile - Lebensgefahr!!)
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182418022 Heute : 2520 Gestern : 7490 Online : 177 28.11.2024 14:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0299000740051
|