Zitat :
Brotzkocken hat am 22 Dez 2012 04:13 geschrieben :
|
Zitat :
jbnetworx hat am 21 Dez 2012 12:47 geschrieben :
|
Eine Frage hab ich aber trotzdem noch. Wie schließe ich die Lampe mit integriertem Zündgerät an das VG an, welches für eine externe Zündung gedacht ist an? |
Die schliesst Du am besten daran gar nicht an.
Lampen mit integriertem Zuendgeraet duerfen nicht an Vorschaltgeraeten mit integriertem Starter angeschlossen werden.
Beachte bitte bei Vorschaltgeraeten mit Zuendung generell, dass Du auch spannungsfeste Verkabelung nimmst.
Silikonkabel fuer solche Zwecke, z.B. SIHF-J 3x1.5.
Und nicht laenger als 2 Meter wegen der Kabelkapazitaet.
NYM und dergleichen sind bei den Zuendspannungen (bis 5kV) verboten.
Die Fassungen muessen selbstverstaendlich auch fuer 5kV geeignet sein.
|
LOL, vergiss meine Antwort oben. Voellig falsch.
Hatte falsch gelesen, dass das Vorschaltgeraet auch Zuendgeraet waere.
Im Endeffekt ist das Zuendgeraet, was unten rechts auf dem Schaltbild zu sehen ist, in Deiner Lampe integriert (Roehre ueberm Zuendgeraet aufm Schaltbild).
Da wirst Du wohl die Lampe zwischen N und einem der Ausgaenge der Drossel anschliessen muessen.
Aber das Schaltbild ist nicht zu erkennen bei der Ausschnittsqualitaet, so dass man Dir wohl keine naehere Antwort geben kann.
Nachtrag: Aber hochspannungsfeste Kabel brauchst Du bei Deiner Lampe wohl nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brotzkocken am 22 Dez 2012 7:52 ]