Autor |
Allgemeine Fehlersammlung |
|
|
|
|
BID = 903348
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
|
Wenn man solche Dinge sieht muß man sich wundern, daß nicht mehr passiert. Die NYM Leitung ist ja auch nicht befestigt.
Hoffentlich kommen da keine Kinder in die Gegend. Das könnte dann u. U. deren letzter Entdeckerwille gewesen sein. |
|
BID = 905223
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
|
Gestern entdeckt *kopfschüttel*
|
|
BID = 905226
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Genial
Noch mehr gespart
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 905229
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Die Wagos sind Verschwendung, die hätten das NYM auch gleich an das Gewinde löten können.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 905245
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Stimmt!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 910044
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
|
Hier mal ein paar Impressionen eines aktuellen Falls. Das Haus scheint schon mehr als einmal an einem Elektro-Brand vorbei geschrammt zu sein ...
|
BID = 910045
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
|
Die *leicht* angeschmorte Dose befand sich übrigens neben einem Holzbalken ...
|
BID = 920183
MDM_5 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Tirol
|
Hallo,
ein paar Impressionen von einer alten Werkstätte in meiner Stadt.
Die 2 Kerngebäude sind noch aus den ~30ern. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde fleissig erweitert und ausgebaut. Hier war früher auch das "Ende der Stadt" - heute ist es mitten im Wohngebiet
Die Elektroinstallation ist historisch mitgewachsen, nachdem die Firma nach fast 60 Jahren um ca. 2005 den Betrieb offiziell eingestellt hat treiben hier einige Untermieter ihr Unwesen. Der zuständige Betriebselektriker hat das sinkende Schiff schon vor Jahren verlassen.
Die Hauptverteilung ist mehr oder weniger das einzige was die Bezeichnung "in Ordnung" verdient.
Die Versorgung der 3 Werkshallen geschieht über 2 Ringleitungen (jeweils 4x6 mit 50A auf NH 00) an welcher diese kleinen Holzverteiler hängen (ca 20 stück davon)
(altes Modell)
Teilweise ist schon eine etwas neuere Type verbaut.
Dies ist übrigens der einzige FI Schutzschalter auf dem Ganzen Betrieb
Die Zuleitung kommt von der Ringleitung unter der Decke, man sieht aber rechts ein komisches Flachkabel hinter den Kasten flüchten.
In einer schwachen Minute hab ich ziemlich frech das Teil mal einfach von der Wand geholt um zu sehen was es damit auf sich hat.
Die "Erdung" geht ca 10m weiter auf eine alte Stahlleitung.
Bei diesem Kleinverteiler gingen die Schuko nicht mehr.
Ursache war ein Wackelkontakt im LSS "Kopp Baumarktqualität"
Wenn ich wieder mal dort bin gibt es mehr Fotos, sind noch einige "Leichen" die da liegen.
grüsse manni
|
BID = 920297
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Pfff, das ist ja heftig konstruiert! Die neuen Verteiler mit CEE hab ich auf den ersten Blick für fabriksfertig gehalten, dann hab ich die Rückseite gesehen...
Ich hab auch wieder einmal zwei... das erste Bild zeigt die Außenbeleuchtung meines Lieblingsrestaurants, ein wunderschönes gemütlich-ländlich-grünes Kellerlokal mit frischem Bio-Essen. Das baumelt so etwa auf Augenhöhe an der Fassade (direkt an der Straße).
Das zweite Bild ist bei den Eltern eines Freundes entstanden.
Mit Peschelrahmen habe ich persönlich wenig Probleme, waren damals normgerecht, nur die Leitungen gefallen mir hier weit weniger. Wie man sieht ein Mischmasch aus Typen, von G-Draht (Gummi und bitumengetränkte Baumwolle, entspricht NGA in Deutschland) über Einzelader Ye hin zu YMM (PVC-Schlauchleitung) 5G0,75. Die rote Ader ist dummerweise kein Schutzleiter sondern ein geschalteter L (Badezimmerlicht), der Gelb-Grüne der Kombitherme im Bad hängt folglich in der Luft. Der PE der Therme kommt von einem elegant fliegenden 4 mm2 an der Wand daneben, wo niemand weiß wo das herkommt - mit Glück vom Verteiler, ist aber nicht sicher. WENN es in 4 mm2 vom Verteiler kommt, dann ist das der Hauptschutzleiter. Das andere Ende hängt dann wohl an der Wasserleitung...
Die Ye und G sind sämtlich ohne Rohr verlegt, ebenso wie die teilweise dazugebastelten PE in ge/gn, teils 1,5, teils 4 mm2. Die PEs haben eigene Abzweigdosen wo sie jeweils elegant verzwirbelt wurden.
Dazu völlig ausgeleierte Steckdosen, nicht funktionierende Steckdosen (obwohl angeschlossen), Steckdosen ohne Schutzkontakt (direkt neben Schukos) usw. usw.
Als Krönung ein FI 25/2/0,1 (F&G), der nach Lust und Laune bei 80, 90 oder 110 mA auslöste (Wert wurde mit jeder Messung besser, aber trotzdem...)
Mein Rat war eindeutig: alles neu, aber am besten vorgestern!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 920699
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...mein Gott seid Ihr empfindlich
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 922222
MDM_5 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Tirol
|
Hallo,
ich war mal wieder in besagter Werkstätte und habe angefangen die Sicherungen der Ringleitungen durch schwächere zu ersetzen.
50A für 4x6 (der "Stich" ist nur 4x1,5) ist auch mir zu hefig.
Sonst war ich wieder mit Kamera bewaffnet...
Beim durchbohren einer Säule wurde doch glatt die Ringleitung auf der anderen Seite "vergessen". Weil die Dose ja so schön ausgewichen ist und eh noch an den Rohren hängt hat man das ganze auch dabei belassen. Das der Dosendeckel "abgeschossen" wurde hat niemanden wirklich gestört.
Das hier mal einzelne Häuser waren die nachdem Krieg zu Werkstätten umgebaut wurden und durch Zubauten zu eine Komplex verschmolzen sind zeigt dieses Beispiel.
Früher dürfte man von rechts dieses Gebäude betreten haben, heute steht nur noch ein Teil dieser Wand.
Hinter den ganzen Leisten scheint sich etwas verstecken. Nach dem freigraben kommt der alte Verteiler zum Vorschein. (jedenfalls was davon übrig ist)
Die alte Erdleitung 4x2,5 wurde mittels Blockklemme stillgelegt. Das Monstrum (25mm dick) ist doppelt mit Bandstahl bewickelt und hat einen gelöteten Abschluss. Von rechts kommt aus einem Isolierschlauch eine NYM 7x 1,5 Leitung und versorgt die alten Lampenauslässe welche schön mit Coroplast beschriftet sind. Die Textilleiter sind noch recht OK, keine kaputten Stellen, sollten aber dennoch getauscht werden.
Dieses Gebäude hatte scheinbar auch mal einen "Dachständer", über dessen Metallschlauch wird durch ein 4x16 Erdkabel das Obergeschoss versorgt.
Und weils grad passt hat man die 4x25er Leitung fuer die nächste Halle auch gleich hier vorbeigehen lassen.
Was die schön beflochtete Klingelleitung (im Vordergrund) macht entzieht sich meiner Kenntnis.
|
BID = 928863
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Mal wieder ein paar Schönheiten... den Schalter habe ich irgendwo aus dem Schrott gezogen, die Steckdose war - mehr oder weniger in diesem Zustand - beim Einzug bei uns in der Küche montiert.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 940352
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Oma hat überlebt!
Es ist nichts passiert, der LSS hat ausgelöst. Der Schalter im Bild war an einer Nachttischlampe montiert. Die ältere Dame hat einen gehörigen Schrecken bekommen, als es knallte und der LSS auslöste.
Die Zugentlastung war sehr dürftig und die Adern zu weit abisoliert. Irgendwann war es soweit, daß das blanke Kupfer von L und N miteinander kuschelten und so etwas Feuerwerk produzierten...
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|