FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch?

    







BID = 853124

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507
 

  


...wenn der Beipackzettel nicht stimmt würde ich mal den Hersteller darauf ansprechen......

obwohl ABB --->

...und kauf einen richtigen FI

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 853175

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

 

  

Wenn dir die Funktion des Fi nicht klar ist, dann lies noch mal nach.
Der Fehlerstrom tritt im L2 und L3auf da ja der Fehlertrom durch den Fehler R an diesen über den N vorbeiläuft.(Summenstromwandler) Sinn der Brücke ist die Abschaltung des Fehlerstromes nach auslösen.


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 853331

cholertinu

Inventar



Beiträge: 3754
Wohnort: CH


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 20 Okt 2012 00:52 geschrieben :

Wenn dir die Funktion des Fi nicht klar ist, dann lies noch mal nach.

Funktion ist klar. Warum die Permeabilität des Ringkerns hoch sein muss ebenfalls. Etwas lange ists zwar schon her, seit den Magnetismus-Klausuren... Bei dir auch klar soweit?

Zitat :
Der Fehlerstrom tritt im L2 und L3auf da ja der Fehlertrom durch den Fehler R an diesen über den N vorbeiläuft.(Summenstromwandler)

Etwas "andere" Formulierung
"Summenstromwandler" trifft die Sache dann wieder.

Sinn der Brücke ist die Abschaltung des Fehlerstromes nach auslösen.

öhm... Sinn der Brücke ist wohl eher, dass der Fehlerstrom wieder "heimfindet" zurück in die 3L Konfiguration. Wo soll er denn sonst hin aus dem N, der arme Strom, wenn er nicht noch die Brücke hätte?
Wem ist nun was genau nicht ganz klar?

Sodele, zurück zur Sache.

Murray hat am 19 Okt 2012 21:37 geschrieben :


Zitat :
fuchsi hat am 19 Okt 2012 11:04 geschrieben :

Lege mal die Brücke von 4/3 auf 7/8. Also genau seitenverkehrt, wie Deine Anspeisung.

Warum hast du das eigentlich nicht gemacht?

-> hatte ich wohl überlesen, resp. noch ein paar Sachen zu tun bis heute morgen. Der Mist ist nun aber gekarrt ääähm der Most gekocht.
Ich habe die 4/3 auf 7/8 Variante noch ausprobiert: funktioniert, der FI löst bei Drücken der Taste aus.

Ein Detail ist mir nun aber trotzdem noch nicht ganz klar. Ich habe ja nun zwei funktionierende Brücken, diese sind nachstehend dargestellt.
rot: Brücke
gelb: Summenstromwandler (was "nach oben" geht muss auch wieder "nach unten", sonst löst der FI aus)
weiss: Pfad des Stroms beim Drücken der Testtaste
schwarz: Einspeisung L1..L3, N ist nicht angeschlossen

Bei Variante 1, Brücke 4/3 auf 8/7/N, Bild unten fliesst der Fehlerstrom ja wie erwartet einmal durch den Wandler -> FI löst aus.
Bei Variante 2, Brücke 4/3 auf 7/8 fliesst der Fehlerstrom aber nie durch den Wandler, trotzdem löst der FI beim Drücken der Taste aus. Warum? Wo liegt da der Fehler? Im aufgedruckten Prinzipschema oder zwischen meinen Ohren?

BID = 853333

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...mein Gott, klemm die blöde Brücke so wie der Hersteller es angibt oder klemm sie so wie du es für richtig hälst, aber gib endlich ruhe

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 853335

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ich habe es getestet, und denke dass die beiden Anschlüsse der Test-Taste im Gerät vertauscht sind. Warum ABB überhaupt eine Brücke angibt, die zu solchen Problemen führen kann ist mir aber schleierhaft. Ich denke die Brücke 4-> N funktioniert egal ob man von oben oder unten speißt!

BID = 853348

bluebyte

Schriftsteller



Beiträge: 711
Wohnort: Unterfranken


Offtopic :
Mal eine Frage an die Experten:
Kann man nicht einfach L1..L3 von rechts nach links auflegen und 1/2 freilassen ?
Brücke kann man sich dann doch sparen.


_________________
Gruß
bluebyte

BID = 853350

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Offtopic :
Nein, das ist in diesem Fall nicht möglich, da es sich um einen FI-LS handelt,, und somit ein Außenleiter nicht durch den Leitungsschutzschalter führt. Aber auch bei einem normalen FI wäre eine solche Vorgehensweise sehr schlecht, da der N immer vor-/nacheilend schalten muss, dies ist bei einem Außenleiter nicht gut.

BID = 853352

bluebyte

Schriftsteller



Beiträge: 711
Wohnort: Unterfranken


Offtopic :
shark1:
ups, hast recht, habs eben erst gelesen, daß es sich um eine FI/LS-Kombination handelt.
Danke für die Erklärung.


_________________
Gruß
bluebyte

BID = 853364

cholertinu

Inventar



Beiträge: 3754
Wohnort: CH


Offtopic :

Zitat :
Primus von Quack hat am 20 Okt 2012 22:30 geschrieben :

*blabla*

Schlechten Tag gehabt heute?
Die Bezeichnung oberhalb deines Avatars scheint zu stimmen - im Gegensatz zu den ABB Angaben... Geh und quak weiter - aber nicht hier!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Okt 2012  0:52 ]

BID = 853370

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...dann wende dich an ABB und frag die


http://www.abb.de/cawp/deabb201/85f......aspx

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192375146   Heute : 148    Gestern : 4879    Online : 883        13.7.2026    0:53
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0645558834076