BID = 847644
huhu123 Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Hallo,
wollte mal fragen wie die Zählerstandabfrage eim Hager EC350 funktioniert.
Laut hersteller kommt an klemme 1 die versorgungsspannung mit 20-30V DC
an klemme 3 ein neutralleiter wo man getaktet abgreifen kann. und das siganl wird mittels optokoppler getaktet. so nun meine frage was brauch ich um diese taktung zu visualisieren, sprich den zählerstand abfragen von einem anderen ort
|
BID = 847653
Oertgen Schreibmaschine
    
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Das kannst Du mit einem einfachen elektromag. Impulszähler machen (zB. aus einem alten Gebührenzähler oder Fotokopierer etc.) Der Optokopplerausgang des Hager-Zählers wird in Reihe mit dem Impulszählwerk geschaltet und diese Reihenschaltung mit einer Gleichspannung versorgt. Es empfiehlt sich, dem Zählwerk noch eine Freilaufdiode antiparallel zu schalten, damit der Optokoppler keinen Schaden durch die uU. recht hohe Selbstinduktionsspannung der Zählwerkmagnetspule nimmt. Du kannst natürlich auch eine elektronische Zählschaltung oder PC-Interface oder sonstwas anschliessen.
|