Habe das Problem wenn ich ein großes Netzteil über ein
Notrstromaggregat betreibe habe ich immer Störungen
im Funkgerät beim Empfang von S8!
Mir hat da schon jemand einen Tip gegeben das das
an der Fehlenden Masse oder so was in der Richtung liegt!
Ich sollte hier Drosseln einbauen!
Nur wie und was!??
Vielleicht kann mir ja jemand detailierter weiterhelfen!?
Vielleicht kann mir ja hier mal ein Profi eine E-Mail schreiben
Wäre für eure Mithilfe sehr dankbar!
MFG
Hans
BID = 60986
sme-bbg
Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
was meinst du mit notstrom aggregat usw oder diesel generator
verscuh doch mal die funke mittels erdungsspeß zu erden ...
auch kannst du einen filter in die 230V letung bauen ... die dnger die auch in den schaltnetzteilen drinne sind ...
BID = 60987
gau_hans
Gerade angekommen
Beiträge: 3
Ja genau ist ein Aggregat!
An diesem besagtem Aggregat befindet sich eben auch ein
Schaltnetzteil was dann wie gesagt Störungen hervorruft!
Filter!?!? Welche Filter Wo kann ich die beziehen?
Vielleich über Conrad!
Bitte wenn möglich genauere Angaben!?!?
Bin kein Profi!?!?
Gruss
Hans
BID = 61003
sme-bbg
Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
hmm das problem habe ich zwar schon mal gehört aber ... noch nie gesehen ...
Bei reichelt
bestellnummer NC 2003
BID = 61012
stehwelle
Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Frankfurt Oder
Hallo,
die Störungen werden bestimmt im Schaltnetzteil erzeugt
und das muß weg. Nehme ein analoges Netzteil und alles ist
sauber. Mit Drosseln und Filtern bekommst Du die Störungen
nicht weg, weil sie durch die Luft an deine Antenne kommen und nicht über die schon gesiebte Versorgungsleitung.
Meistens jedenfalls.
S8 auf Kurzwelle, nehme ich an, oder?
Hier mal eine Schaltung:
_________________
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 61014
gau_hans
Gerade angekommen
Beiträge: 3
Hallo !
Bist du sicher das das hilft!?!?
Leider kann ich nichts einbauen in das Netzteil!
ist eine Klemmleiste für den Stromanschluß dran!
Müßte ich halt dann extern davorschalten!?
gruss
Hans
BID = 61022
sme-bbg
Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
sicher bin ich mir nicht du solltest mal messen wie das ignal vom generator aussieht (Osziloskop)
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!